Die Wandler sind schon richtig drin L sind die Wechselrichter und K ist das Netz. Die Werte sind positiv für Einspeisen ins Netz, was ja auch so gewünscht ist...
Rotierende Maschinen :-D, Nein: Photovoltaik Anlage die ins Netz einspeist. Das andere Messgerät misst einen PF von 0.99x.
Aber PF ist jetzt ja auch OK (zeigt 0.99 bis 1 an) , das lag an den vertauschten Wandlern (unser Fehler).
Ein bisschen Ungenauigkeit an den Wandlern würde ich verstehen, aber was ich bisher gesehen habe ist nicht damit zu erklären. Bis ca. 60A passten die Werte, danach lagen die komplett daneben. Kann es sein, dass intern da irgendwo ein Bit fehlt und so große Werte nicht dargestellt werden können? Ist auch nicht so besonders logisch, aber ich kann mir gerade ansonsten nicht erklären warum die Wert ab einem Punkt dann so komplett falsch sind.