Beiträge von felix.blaeuel
-
-
-
Danke für die schnelle Antwort!
Erstmal das warum: in dem Gebiet, in dem ich lebe, fallen 1, 1,5 oder alle 3 Phasen häufig aus, und ich möchte den 3EM hauptsächlich nutzen, um den Zustand der drei Phasen zu überwachen. vor allem eine Info bei Stromausfall. Das kann nicht geschehen, wenn das Gerät sich ausschaltet:-). Ich habe einen sehr guten einphasigen Backup-Stromkreis, der für einige Stunden über eine Batterie läuft, und von dort sollte die Stromversorgung kommen.
an meinem Backup Netz, ist ein guter Poe Switch der am Leben gehalten wird. Daher werde ich nun doch auf 12V gehen (da es je auch einfacher ist) und mir die 12V mit einem Splitter holen. Indirekt wird der 3EM so modifiziert dass er mit POE betrieben werden kann
Also wird es wohl deine Lösung mit a) und b) Ich dachte die GPIO Pins geben Strom ab. Das war wohl falsch.
Wie kann ich den 12V-Pin (und einen GND-Pin) erkennen? Hier würde ich mich über einen Hinweis freuen.
Tatsächlich wird es wohl das Shelly Pro 3EM-400 werden. Ich gehe nicht davon aus, dass sich da innen etwas geändert hat.Melde mich auch über PM
-
Hi! Das ist ja ein interessanter Beitrag in erstaunlichem Detail!
Ich plane den Shelly Pro 3EM von einem unabhängigen 24v DC zu betreiben und möchte das es aber trotzdem die 3 Phasen misst. Meinst du das ist so möglich.
Ich würde irgendwie das Netzteil „unbrauchbar“ machen und an der richtigen Stelle die 24v anschließen. Andere V DC sind auch vorhanden, aber 24V wäre optimal.
Wo könnte ich da meine 24V wie in deinem „Messbeispiel“ anschließen?
Für ein paar Tips wäre ich Mega dankbar!liebe Grüße Felix