So, Silvester 2020, wir sitzen auf dem Sofa und planen die Gartenbewässerung
Vielen Dank für eure Hilfe, das Forum ist ja Wahnsinn!
Kabel eher 1,5 weil wenig (oder gerade deswegen) Strom fliest, verlierst bei Kleinspannung auf die Länge, wäre nicht das erste mal das dann hinten nur mehr 23V rauskommen
Ah klar, Spannungsverlust und nicht die Leitung brennt durch -- darauf sind wir nicht gekommen.
Du hast nicht angegeben, welche Ventile du nehmen willst. Such dir das Datenblatt dazu raus. Wenn du alle gleichzeitig einschalten willst, nimmst du den Einschaltstrom (in A) * 24V, z.B. 0,37A * 24V = 8,88W. Mal 4 Ventile, dann hast du die notwendige Trafoleistung.
Die Ventile funktionieren bestimmt mit ein paar Volts weniger. Der Trafo gibt ja auch nur "ganz ungefähr" 24V~ raus, da Wechselspannung unstabilisiert.
Also, der Querschnitt der Kabel ist unkritisch, solange er über 0,5mm² liegt. Schau lieber, dass die Isolation für den Außenbereich taugt, also H05RN-F oder H07RN-F, sonst zerbröseln die nach einigen Jahren unter UV Einfluss.
Danke für die Erklärung! Wir müssen die Ventile nie gleichzeitig schalten, im Auge habe wir die Hunter PGV 101.
Super, dass wir das 1mm2 Kabel für den Schachtdurchgang nutzen können! Ich würde direkt danach über eine Außenverteilerdose auf richtiges Erdkabel wechseln (dann sind es vermutlich auch nur 3m vom 1mm2 Kabel)
Hallo Tim987
für deine Bewässerungssteuerung mit 4 Hunter-Ventilen sollte das 40VA Netzteil reichen bei max. 2A.
Interessant für die Bestimmung des Netzteils ist, max. Anzahl der Hunter-Ventile, Einschaltstrom der Hunter-Ventile sowie Gleichzeitigkeit des Einschaltens / Betrieb der Hunter-Ventile.
Die Technischen Daten des Hunter_Ventils: 24V AC, Einschaltstrom 370mA, Haltestrom 210mA
bei 4 Hunter ungünstigster Fall alle 4 werden gleichzeitig geschaltet, Strom 1,48A und ca. 35 VA damit sollte der 40 VA Trafo reichen.
Der Querschnitt 1mm² würde sicherlich bei ca. 5m Leitungslänge reichen, besser wäre jedoch 1,5mm².
Ein RGBW macht kein sinn, da die gewählten Hunter-Ventile nur auf oder zu gesteuert werden können.
Alles anzeigen
Verstanden, vielen Dank! Ich will es denke ich so auslegen, dass nichts durchbrennt falls alle gleichzeitig geschaltet werden. Bei meinem Wasserdruck will ich die Ventile aber sowieso eigentlich immer komplett sequentiell schalten.
Dann begeben wir uns jetzt auf die Suche nach einem geeigneten Trafo mit >=40VA, der Vemar hat doch auch einige negative Rezensionen.