Hi Uwe, hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Ich möchte gerne das selbe machen. Wie sieht bei dir die Szene aus?
Beiträge von DennisSimon
-
-
Nachtrag: Ich habe den identischen HTTP Request bei einem anderen Shelly Motion in meinem haus ausprobiert - funktioniert tadellos.
Der ursprüngliche Motion bekommt den request jedoch nichtmal nach einem Reset zum laufen. Keine Ahnung was der für einen knacks hat....
-
Der RGBW2 befindet sich im color Modus. Per URL im Browser funktioniert jeder command wie er soll. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, aber ein Dimmwert von 0% ist nicht eingestellt.
-
Hallo zusammen,
ich habe einen Shelly RGBW2 eingerichtet, der sich ordnungsgemäß in der App und mit HTTP Requests (aus dieser Liste LINK kopiert) steuern lässt.
Nun möchte ich den RGBW2 über einen Shelly Motion steuern. Soll heißen - Bewegung im dunkeln erkannt -> http://192.168.xx.xx/color/0?turn=on .
Leider tut sich weder bei dem noch bei irgendeinem anderen Request über den Motion beim RGBW etwas. Um zu prüfen ob der Motion grundsätzlich keine http requests ausführt, habe ich ihn einen Shelly 1 schalten lassen. Das funktioniert ohne Probleme.
Kann mich bitte jemand aufklären, wo ich auf dem Schlauch stehe?
Vielen Dank!
-
Aha. Ein Anzeichen, daß einer der beiden MOSFET-Transistoren defekt ist. Der defekte Transistor lässt eine Halbwelle der Netzspannung unbeeinflusst durch.
Details zum Innenleben finden sich hier:
BeitragRE: Shelly Dimmer 2 Firmware
(Zitat)
As announced, some pictures and diagrams of the necropsy:
smarthome-forum.eu/attachment/25246/
Signs of blaze and vaporisation of electronic components are obvious...
smarthome-forum.eu/attachment/25245/
Even on the solder side of the PCB are signs of damage, as we realise in the upper shell.
smarthome-forum.eu/attachment/25247/
The component side of the PCB with MOSFET module removed.The black residue is soot...
Please note: Components covered with KAPTON tape (yellow) remained…thgoebel8. Dezember 2021 um 17:16 Danke fürs raussuchen! Ich habe den alten defekten shelly auseinandergenommen. Siehe da, genau das gleiche Bild wie bei dem von dir gelinkten Post. (siehe Bild) 20220627_175805.jpg
Leider bin ich nicht do tief in der Materie dran, dass ich verstehe was der Fehler in dem Post war, den du gelinkt hast.
Sehe ich das richtig, dass es ein Problem mit leading edge/trailing edge sein kann?
-
Kann der Dimmer2 noch dimmen? Wenn sich beim Verstellen des Schiebereglers nicht tut, ist der Shelly Dimmer2 defekt. Weil das bereits der zweite Fehler ist, sollte in diesem Fall Ursachenforschung betrieben werden.
Ja, kann er! Das ist jetzt am Tag recht schwer erkennbar, doch er dimmt bis etwa 50% runter. Ab da leuchtet es nur noch konstant - genauso wie wenn er "aus" ist. Ohne Bypass dimmt er kaum noch.
Ist da evtl. Feuchtigkeit im Spiel?
Wo sind die Leuchten montiert? Wand- oder Pollerleuchten?
Das habe ich auch schon vermutet. Die eine Leuchte, bei der auch nur ein Anzeichen von Feuchtigkeit war, habe ich getauscht - hat das Problem nicht behoben.
Die Leuchten sind an der Wand montiert.
-
Hallo zusammen,
Ich betreibe in meinem Garten einen shelly dimmer 2, der 6 LED leuchten a 15 Watt steuert. Das ganze hat auch etwa ein Jahr problemlos funktioniert.
Leider hat vor kurzem der Shelly Dimmer 2 den Geist aufgegeben (Grund unbekannt) und ich habe ihn durch einen neuen ersetzt. Nun tritt mit dem neuen Shelly Dimmer 2 ein mir unbekanntes Problem auf:
Die LEDs leuchten dauerhaft, obwohl sie lt. Dimmer "aus" sind. Eine Leistungsabnahme ist im der app auch nicht erkennbar wenn sie "aus" sind. (Falls es relevant ist, es hängt ein shelly bypass dran. Das Problem tritt mit und ohne Bypass auf)
Leider bin ich ziemlich ratlos. Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank!
-
-
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Nachricht @Olsche !
Habe ich bei deiner ersten aufgezeigten Möglichkeit richtig verstanden, dass im "klassischen" Anschluss der RGBW2 beim Schalten am Wechsel/Tastschalter komplett vom Netz genommen wird, und somit dann nicht mehr erreichbar wäre?
Die Möglichkeit mit i3 in Kombination mit einem 3-Fach Taster hört sich toll an. So könnte man ja ein/aus/dimmen und Farbkombis sogar direkt am Schalter verwenden.
-
Hallo zusammen,
ich bin ziemlich frisch bei der ganzen Shelly-Thematik; bitte verzeiht mir mein unwissen.
Ich möchte einen RGBW2 als Dimmer/Farbwechsler für ein LED Band verwenden. (LED Band von Seki aus dem Kommentar von MIHO hier: Empfehlung LED-Stripes für den Shelly-RGBW2)
Das LED Band soll sowohl von dem Wechsel/Kippschalter zumindest an- und ausschaltbar sein (ich habe schon gesehen dass es eine möglichkeit gibt, den shelly in dem letzten verwendeten Modus wieder anzuschalten) , als auch dauer-erreichbar durch das Shelly Web-Interface (Der Klassiker: Ich will das LED Band von der Couch aus bedienen ohne zum Lichtschalter zu laufen)
Gibt es eine einfache Möglichkeit, etwa mit einem hinter den Wechsel/Kippschalter eingebauten Shelly 1, durch "Physische" Schalterbetätigung ein Signal an den RGBW2 zum aus/anschalten des Bands zu geben?
Vielen Dank und schönen Start in die Woche!