Beiträge von GutMan

    Hallo und guten morgen

    Ich verwende seit einigen Tagen die neue APP Shelly Smart Control von Alterco Robotics „Basisplan“

    Und habe folgendes Problem. Ich habe in meinem Haushalt mehrere WLAN-Netzwerke aus gewissen Gründen. Sehr verwinkelt und umfasst mehrere Gebäude. Wenn ich jetzt von einem Gebäude in ein anderes gehe verbindet mein Handy sich auch automatisch mit dem anderen WLan Netztwerk wodurch ich die Shellys durch den WLan Wechsel nicht mehr schalten kann.

    Bei er der Vorgängerversion war es egal mit welchem meiner WLan Netzwerke man am Benutzergerät verbunden war.

    ZB:

    In der App habe ich jeden Shelly wie folgt eingerichtet

    Wi-Fi 1 mit WLan1 und Wi-Fi 2 mit WLan2 verbunden

    Das iPhon war mit dem WLan2 verbunden, das iPad mit WLan1 verbunden und ich konnte alle Shellys ein oder ausschalten

    Keiner der Shellys war in der Cloud.

    Jetzt in der neuen Version der Shelly Smart Control App kann ich die Shellys nur ein / ausschalten wenn ich auch am Handy oder am Tablett

    mit dem gleichen WLan wie im Shelly Wi-Fi 1 angemeldet bin.

    Bitte was übersehe ich oder mache ich falsch oder ist das von Alterco Robotics So gewollt.

    Bitte um Info

    Liebe Grüße Gutman

    Hallo zusammen...ich habe auch dieses Problem
    Habe bereits alles versucht was hier im Forum als eventuelle Abhilfe bereit gestellt wurde.
    Leider erfolglos. Kann mir bitte jemand weiterhelfen da die App für einen behinderten Menschen eingerichtet wurde und wenn diese nicht funktioniert hat dieser massive Probleme.

    Beides versucht sowohl in der App als auch im Browser,

    Mobile Daten ausgeschaltet- Shellys werden in der App angezeigt und mit WLan verbunden- lassen sich aber nicht schalten

    WLAN ausgeschlatet- Shellys werden in der App angezeigt aber bleiben offline.

    Gruß Manfred

    Hallo an alle die dieses Problem haben

    Hier ein Beitrag von Macelen auf


    I also have this temperature issue with one of my Shelly 2 dimmers. The first week it worked flawlessly and suddenly (after a firmware update v1.8.4) it started with this issue. Temperature rises to 105 degrees Celsius in matter of minutes on a load of 72 watts. Dimming down helps to increase the overheating time. 25% keeps it stable at round 80 degrees Celsius.

    Downgrading the Shelly to v1.8.2 did not provide an improvement, so it seems it is not related to the firmware. The other dimmers I have upgraded have no issue up till now.

    UPDATE: I changed the dimmer from leading edge to trailing edge and did a recalibration and suddenly the temperature started to act correctly again ! As a test I set it back to leading edge and the temperature problem occurred again.

    Habe folgendes an den Einstellungen geändert

    Habe bestehende Kalibrierungen gelöscht auf „Trailing Edge“ umgestellt und neu Kalibriert. Bei Licht1 7 LED Spots a’ 5 Watt und bei Licht2 5 LED Spots a’ 5 Watt brennen seit mehreren Stunden ohne Probleme.

    Nochmals danke an Macelen

    Hallo Macelen

    Danke für deinen Beitrag das war die Lösung.

    Habe bestehende Kalibrierung gelöscht auf „Trailing Edge“ umgestellt und neu Kalibriert. Bei Licht1 7 LED Spots a’ 5 Watt und bei Licht2 5 LED Spots a’ 5 Watt brennen seit mehreren Stunden ohne Probleme.

    Danke echt super von dir

    Lg GutMan

    Hallo

    Danke für die schnelle Reaktion.

    Habe die neuerste Firmware:

    Current version: 20200904-094614/v1.8.4@699b08ac
    You have latest version of your device!

    Das mit den Halterungen werde ich heute testen, aber wie ja bereits in meiner Anfrage erwähnt haben die Shelly Dimmer 2 nicht mal 35 Grad und schaltren sofort nach 20 Sekunden ab.

    nochmals danke, werde mich wieder melden:)


    Hallo Zusammen

    Bin hier neu und ein Anfänger bei Shelly Komponenten

    Habe mehrere Shelly Komponenten wie 1x Shelly 1 und 4x Shelly 2.5 sowie 2x Shelly Dimmer 2 in einer Feuchtraumdose 30 x 25 cm auf einer Hutschiene mit Shelly Halterungen eingebaut und zusätzlich eine Kühlrippe am Deckel der Feuchtraumdose montiert.

    smarthome-forum.eu/index.php?attachment/10289/

    Alles funktioniert perfekt bis auf die beiden Shelly Dimmer 2

    Shelly Dimmer 2 lassen sich Problelos ein - ausschalten, aber dann......

    Am ersten Shelly Dimmer 2 sind 7 Stk. 5 Watt LED Spots 230V angeschlossen. Shelly Dimmer 2 schaltet wegen Overtemperatur 101,83 nach 20 Sekunden ab.

    smarthome-forum.eu/index.php?attachment/10290/

    Am zweiten Shelly Dimmer 2 sind 5 Stk. 5 Watt LED Spots 230V angeschlossen. Shelly Dimmer 2 schaltet ebenfalls nach 20 Sekunden wegen Overtemperatur 101,83 ab.

    Habe die Temperatur bei beiden Shelly Dimmer 2 gemessen und diese beträgt bei Abschaltzeitpunkt keine 30 Grad

    Hier die Logs zu Licht 1 & Licht 2

    smarthome-forum.eu/index.php?attachment/10291/smarthome-forum.eu/index.php?attachment/10292/

    Hier noch die Daten der Spots

    smarthome-forum.eu/index.php?attachment/10293/

    Hat bitte jemand einen Rat für mich.....

    Liebe Grüße GutMan