Wo genau wird es angegeben/ angezeigt? Mehr Infos bitte.
Beiträge von neo-v
-
-
so eben noch mal probiert, geht bei mir ohne Probleme.
Wo und wie versucht du den Datenpunkt zu ändern?
-
und fast vergessen, Willkommen im Forum.
-
alternative, über ein Blocky zwei Datenpunkte verknüpfen und den 2. dann selbst gestalten, aber wenn man den Datenpunkt im Adapter auch ändert, sollte es gehen.
Nur wenn der Datenpunkt mal gelöscht und neu angelegt wird, ist die Änderung dann wieder weg.
-
Hi,
Dann ändere doch den Datenpunkt selbst, füge "states" hinzu uns sage was bei true oder false angezeigt werden soll.
Bildschirmfoto vom 2022-02-28 20-26-01.png
Bildschirmfoto vom 2022-02-28 20-26-30.png
-
Guten Morgen,
er sucht aber einen Funkschalter. Kein Wlanschalter.
Ein Beispiel wäre:
Homematic hat viele Funkschalter, da braucht es aber ein wenig mehr Hardware, damit diese dann mit den 2.5er sprechen können.
Dafür stehen dann alle Wege offen.
-
Also werden die Eingänge von der selben Phase versorgt!?
Baut der i3 einen AP auf? (nach dem Zuschalten der Sicherung)
Doppelte IP vergabe kann ausgeschlossen werden?
-
Guten Morgen,
nach welchem Schema hast du ihn angeschlossen? ggf. Foto anhängen.
Was sollte er machen?
Wie lange war er in Betrieb?
Spannungsversorgung gemessen?
-
-
Naja, wenn der Akku hin ist, könnte die Ladeelektronik hin sein. so das der Bursche volle Power laden will aber kein Abnehmer da ist.
Also wird es schön in Wärme umgewandelt bis es puff macht.
Oder er hat sich zu einer Heizung transformiert. Im Winter ja OK.
Mh ein User wird bestimmt nach schauen wollen was damit los ist.
Schade um den Button.
-
5.05VDC
ohne Akku = 0.040A
mit Akku = 0.4 - 0.3A
-
ich messen meine Button1 mal.
-
Stromaufnahme mal gemessen?
-
oh da wird wohl ein neuer Akku nichts bringen.
-
Hallo Grace1302 ,
dann zeig doch bitte mal ein Blockly, vielleicht kann man es ja im/ über Blockly sauber lösen.
-
sehr gut. Danke.
-
Hallo glockmane ,
und Willkommen im Forum.
Hier im Forum Bitte unsere Schaltbilder verwenden siehe Lexikon.
Hast du den Besitzer gefragt?
-
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann ist dein Endschalter für oben nicht sauber eingestellt. der shelly schaltet in der Kali.-fahrt um sobald er "keinen" Strom mehr messen kann. also fährt hoch in der Kalifahrt bis das Rollo den Endschalter erreicht hat und der Motor aus geht. dann schaltet der Shelly um und fährt zum nächsten Endschalter unten bis der den Motor abschaltet.
wird der Rolladen aber blockiert bzw. kann den Endschalter nicht erreichen schaltet der Shelly nicht um. Daher dein Brummen wenn das Rollo hochgefahren ist.
Also egal was der Shelly macht.
Wenn der Endschalter erreicht ist hört der Motor auf zudrehen, ob noch Spannung anliegt oder nicht.
Ich würde das so nicht lassen.
-
-
Hallo tkiste ,
was für ein Motor ist verbaut?
Mechanische Endschalter?
Sind an der letzten (unteren) Leiste vom Rollo 2x Stopper verbaut?
Bauchgefühl sagt:
Shelly OK, aber Endlagen vom Rollo nicht anständig eingestellt.