Dieses kommt in einen Kleinverteiler samt zusätzlicher Verriegelung direkt vor den Rollladenmotor
die Entstörung sollte möglichst nahe am verursachenden Störer erfolgen,
hier die induktive Last (sprich möglichst am Ventilator, Pumpe, Rollomotor...)
Weshalb R-C zwischen N und L (an Versorgung Motor):
damit die Störungen unmittelbar über R-C kurzgeschlossen werden,
und nicht erst bis zum Schaltschrank / Shelly zurück geleitet werden
und ua durch parallele Leitungen noch zusätzlich erfasst werden.
Warum besteht das Problem besonders bei Shelly 1PM, 2.5 :
weil die Störungen zum Einschaltzeitpunkt vom Verbraucher zurück einen leichten Weg
über den/die Shunts im Shelly 1PM, 2.5 zum ESP8266 finden und dieser mit Reset darauf reagiert.
Hier geht es auch nicht ums Ausschalten der Relais-Spule im Shelly, dafür sollten die verbauten Freilaufdioden reichen.
Soll man einen R-C Filter auch bei Problemen mit LED-Beleuchtung verwenden:
elektr. Trafos / LEDs stellen üblicherweise eine kapazitive Last dar,
hier würde ein R-C Filter parallel geschaltet werden, C addieren sich und würden das Problem uU noch verstärken.
Welcher Wert wird für so ein R-C Filter gewählt:
es ist ein Kompromiss aus gewünschter Entstörwirkung und zulässiger Belastung für das Netz,
in der Praxis bedeutet das: Probieren mit vorgeschlagenen Werten.