    thgoebel
    Danke für die Info, ja habe ich und kann das messen, werde ich probieren.
    Habe nun beim Shelly 2.5 und beim 1PM alle Kombinationen gemessen, 3 Volt hat es bei mir nirgends ergeben

    Ausgangslage:

    L und N angeschlossen

    kein Verbraucher angeschlossen

    MessungErgebnis Shelly 1PM DCErgebnis Shelly 1PM ACErgebnis Shelly 2.5 DCErgebnis Shelly 2.5 AC
    L <> SW8.5V5.5V9V6V
    L <> O0V12.5V0V12.5V
    L <> N---232V---232V
    N <> SW108V125V108V125V
    N <> O0V11V0V4V
    SW <> O0.1V2.52V0V1V



    Was ich noch generell vergessen habe zu erwähnen, dass im aktuellen Fall das Licht auch mit dem physischen Schalter nicht mehr betätigt werden kann. Sprich der Shelly ist so wirklich tot, nicht nur das WLAN.

    DIYROLLY

    Danke für die rasche Antwort.
    Das sind Shelly der ersten Generation und seit rund 3 Jahren im Einsatz, die ersten 1PM gingen rund einem Jahr (also nach ca 2 Jahren) kaputt.
    Als Verbraucher sind Lampen (LED, wenige Watt) angeschlossen.

    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt und Diyrolly verlinkt

    Danke für das Feedback.

    Was ist das genau für ein Typ.

    Sind die Typen irgendwo beschrieben?

    Was passiert mit dem Typen "Activation-Switch" wenn der Strom nach der durch die externe Zeitschaltuhr definierten Zeit über die Leitung vom physischen Schalter, PIR wieder abgeschaltet wird?

    Für diesen Fall benötige ich eigentlich keine Auto-Off.

    Und was passiert, wenn das Shelly von aussen vorher aktiviert wird, sprich die Lampe ausschaltet und dann der Strom auf SW1 abgestellt wird?

    Hallo
    Ich habe folgenden Installation:

    pasted-from-clipboard.png

    Für alle Komponenten in der Black-Box ist die genaue Verkabelung unbekannt.
    Ich habe aber den Lampendraht im Zugriff, der zu den beiden Lampen führt. Ebenso habe ich am selben Ort L und N von der gleichen Phase im Zugriff.

    Wichtige Ergänzung:
    Wenn einer der Schalter gedrückt wird oder der Bewegungsmelder auslöst, schaltet das Licht ein und über eine "Zeitschaltuhr" schaltet das Licht nach der definierten Zeit wieder aus. Sprich auf dem orangen Draht aus der Black-Box ist für x Sekunden Strom drauf.

    Ich habe nun einen Shelly 1PM wie folgt dazwischen geschaltet:

    pasted-from-clipboard.png

    Dies funktioniert soweit gut, dass die Lampen wie vorher bei Bewegung ober über die Schalter für die eingestellte Zeit brennen.


    Wie muss ich den Shelly 1PM konfigurieren, damit ich die Lampe auch über den Shelly steuern kann und die analoge Schaltung immer funktioniert. ist das überhaupt möglich?
    Oder muss ich dafür einen Shelly 2.5 mit 2 unabhängigen Relais einsetzen?

    Ich wollte es mit Edge-machen, da der Eingang ja wie ein manueller Schalter (Strom ja/nein) fungiert, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Je nach Relais Stellung (Ein-Ausschaltung über Shelly) ging das Licht mit dem Bewegungsmelder nicht mehr an.

    Das kommt auf die Einstellungen drauf an. Als reiner Schalter / Taster funktioniert das. Alle anderen Schaltarten, wie das auf Zeitbasis oder Fernsteuern natürlich nicht. Ohne WLAN gibt's keinen SNTP und keine Aufrüfe via HTTP pp. Damit sind diese Funktionen lahmgelegt.

    Mein Tipp:

    Da sicherlich eine Steckdose in der Nähe ist: Einen Repeater einsetzen oder PowerLan mit eingebautem WLAN. Je nach Empfansverhältnisse.

    Ja genau, WLAN-Repeater ist schon bestellt ;)

    Ich habe ein Shelly 1PM, bei dem das WLAN sehr knapp ist, oft verliert er auch die Verbindung.
    Zeitweise kann ich den Shelly mit dem Schalter vor Ort nicht mehr schalten, dies hat mich überrascht.

    Hängt das zusammen? Sprich schaltet das Relais im Shelly nur, wenn der Shelly WLAN hat?

    Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass das Relais im Shelly über den SW Eingang immer schaltet, sofern der Shelly Strom hat.

    Wäre ja sehr blöd, dann könnte man keine Lichter mehr schalten falls das WLAN mal ausfällt....

    ob man die 2 O zusammen klemmen darf?

    Wurde hier im Forum bestätigt bzw. in anderen Schemen so gezeichnet, von SebMai in meinem Schema für gut befunden und bei meiner Testinstallation hat es funktioniert ;)
    Rein logisch müsste man dann auch die Dauerphasen zusammenschliessen können, aber da ich kein Fachmann bin mach ich dazu keine Aussage! Es scheint, dass du dazu was sagen könntest....
    :P

    Voraussetzung ist immer, dass alles von der gleichen Phase kommt, soweit ich das begriffen habe.

    Wie sieht denn bei dir die Verdrahtung des Schalters aus? Das kann ich am Foto nicht ganz erkennen.

    Ich hab einen Shelly RGBW2 mit einem Sebson BWM und einem LED-Stripe gekoppelt, was einwandfrei funktioniert. An einem weiteren BWM habe ich einen Shelly 1, welcher nach Bewegungserkennung dann dem Shelly RGBW2 mitteilt, dieser soll den LED-Stripe anschalten.

    Jetzt will ich noch 2 Schalter hinzufügen, beide könnte ich theoretisch nur mit dem Shelly 1 verbinden. Kann aber aus den Informationen hier nicht ganz herausnehmen wie ich das am besten mache.

    Der Schalter ist ganz "normal" verkabelt, die Dauerphase geht zum Schalter und von dort geht die geschaltete Phase zum Shelly auf SW.

    Wie man das am Schalter genau anschliesst, hängt aus meiner Sicht vom Schalter ab.
    Ich habe hier einen Feller Schalter im Einsatz, der ist so wie auf dem Foto zu verkabeln:
    IMG_1260.jpg

    Bei deiner Konfiguration ist mir nicht ganz klar, wie das über den Shelly 1 funktionieren soll. Wird denn das Licht dauerhaft eingeschaltet, wenn der BWM am Shelly 1 anspricht?

    Du müsstest dann ja 3 geschaltete Phasen (1x BWM, 2xSchalter) auf den SW am Shelly1 verbinden.
    Habe da keine Ahnung, ob das aus elektrischen Aspekten (Phasen wieder zusammenschliessen) machbar ist oder auf keine Fall gemacht werden darf.

    Wichtig: Bei "meiner" Konfiguration gehen die geschalteten Phase von BWM und Shelly auf 2 unterschiedliche Eingängen (SW1 und SW2) auf dem Shelly 2-5 (so wie im Post von BlackLotus aufgezeichnet). Nur die beiden Ausgänge O1 und O1 zur Lampe sind zusammgenschaltet.

    Heute Testinstallation erfolgreich durchgeführt! 8)
    pasted-from-clipboard.png


    Einstellungen im Shelly:
    Kanal mit Schalter = Edge
    Kanal mit PIR = Toggle

    Bewegungsmelder:

    Brennenstuhl 1170910 Wand Bewegungsmelder 240 ° Weiß IP44

    Danke für alle Ustü und Hilfe! :love:

    Danke für die rasche Hilfe :) und ergänzenden Infos!

    Stimmt, die Detailangaben für die Anschlüsse am Finder fehlen :o, müssten natürlich so erfolgen wie im Post #232 gezeichnet ist.

    Ah, dann ist mit App die Shelly-App gemeint? Ich setze die Shellies ohne Cloud ein ;)

    Letzte Frage: Strom-technisch wäre dieses Schema somit OK/"unbedenklich", insbesondere der Zusammenschluss der beiden Ausgängen O1/O2 auf ein Kabel?