Nein, um Gottes Willen. Beides hätte auch keinen Platz in der Dose.
Ich habe ja auch schon einen der ersten beiden Shellys gleichermaßen im Treppenhaus oben verbaut (ebenfalls anstelle des bisherigen Stromstoßschalters) und das funktioniert ja einwandfrei. Jetzt wollte ich dasselbe fürs Kellertreppenhaus machen und da geht es mit dem dritten Shelly halt nicht, obwohl er dieselbe Konfiguration hat wie der im oberen Treppenhaus (mit Ausnahme des Namens und der IP Adresse natürlich).
Wie gesagt: das komische ist ja, dass er an sich ja funktioniert, aber die Felder "Verbrauch1" für Kanal1 und "Verbrauch2" für Kanal 2 überhaupt nicht übertragen werden. Wie auch die Feldinhalte der Namen der Kanäle, obwohl sie über die WebUI beschrieben mit Namen belegt wurden.
Ich hab jetzt nen neuen Shelly genommen - funktioniert genauso wie die ersten beiden out-of-the-box wie er soll. Auch genauso angeschlossen. Verstehe das, wer will...
Ich teste jetzt nochmal die nächsten beiden Shellys und wenn die auch i.O. sind, dann geht der eine halt zurück. Es sei denn, es meldet sich hier jemand, der das unbedingt mal untersuchen will...
Danke für eure Unterstützung!
Und wenn jemand noch was weiß wegen der Schaltzeit < 1 Sekunde: nur her damit!
LG,
Burki