Wie sind sie bei Dir angeschlossen?
Das original Fühlerkabel direkt auf das Addon.. Hoffe sie Leitung ist in See Isolierung gedrillt.
Wie sind sie bei Dir angeschlossen?
Das original Fühlerkabel direkt auf das Addon.. Hoffe sie Leitung ist in See Isolierung gedrillt.
Danke für die Rückmeldungen.
Habe heute wieder einen Ausfall und das sind die Daten dazu
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP", "output":false, "apower":0.0, "voltage":240.4, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1679723844},"temperature":{"tC":54.6, "tF":130.3}},"switch:1":{"id":1, "source":"HTTP", "output":true, "apower":0.0, "voltage":240.5, "current":0.000, "pf":-0.00, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1679723844},"temperature":{"tC":54.6, "tF":130.3}},"sys":{"mac":"90380C35C0AC","restart_required":false,"time":"06:57","unixtime":1679723845,"uptime":482682,"ram_size":247636,"ram_free":135776,"fs_size":458752,"fs_free":102400,"cfg_rev":22,"kvs_rev":2,"schedule_rev":3,"webhook_rev":19,"available_updates":{"stable":{"version":"0.14.1"}}},"temperature:100":{"id": 100,"tC":null, "tF":null,"errors": ["read"]},"temperature:101":{"id": 101,"tC":42.1, "tF":107.8},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.214","status":"got ip","ssid":"pr3fix_HomeLan","rssi":-49},"ws":{"connected":false}}
ZitatDEBUG LOG
Connected.
06:58:58shelly_sensor_ds18b2:92 Error in DS18B20 sensor reading!
06:58:57shelly_sensor_ds18b2:92 Error in DS18B20 sensor reading!
06:58:59shelly_temperature_m:75 Error reading temperature 100
06:58:59
Ist meine Annahme richtig, das dies stark auf den Sensor hinweist? Würde mal einen Kreuztausch mit dem funktionierenden Sensor vollziehen.
Grüße
Der Status fehlt trotzdem.
Wie meinst du das jetzt?
Bin direkt mit der IP auf den Shelly 2pm ohne Cloud oder app und es steht bei Sensor 1 40grad und bei Sensor 2 "null"
Stelle mich bestimmt wieder zu doof an.
Hi,
danke für die schnelle Rückmeldung.
die Theorie das WLAN weg war oder Cloud gestört kann ich so nicht bestätigen.
Zum einen hängen zwei Sensoren an den einem Shelly und der eine zeigte richtige Werte und der andere zeigt 0°C
ich hatte auch einmal die Möglichkeit bei einem Ausfall live dabei zu sein und es ist wirklich so das Sensor 1 alles i.O. anzeigt uns Sensor 2 steht "Null" wenn ich per IP auf den Shelly gehe oder in der App steht N/A.
Also der Shelly war erreichbar und von einem der beiden Sensoren kamen auch Daten. Habe dann Strom aus und wieder ein gemacht, danach kam der Wert direkt wieder.
Noch eine Idee??
Hallo zusammen,
Habe an einem shelly 2pm Plus das addon Plus mit zwei Tempfühlern. Lief jetzt 4 Wochen sauber und nun aufeinmal bekomme ich bei einem Sensor Fehlwerte siehe Anhang.
Jemand eine Idee?
Kabelbruch Sensor?
/!\ edit : das war doch nicht die Lösung /!\
Nach langen hin und her, stellt sich heraus, wenn ich alle Szenen deaktiviere, welche auf den zwei Shellys laufen, ist alles i.O: und die Geräte stürzen nicht ab.
Hatte das jemand schon?
Habe 5 Szenen pro Shelly. Wie gesagt, die Programmierung und gewünschten Zustände passen alle ... Nur manchmal steigen die Shellys aus und nur durch Spannung ab und wieder anklemmen, können diese zurück ins leben geholt werden.
Hier die Szenen
RC Snubber gibt's von Alterco, es gingen auch andere, nur fehlen Informationen über die Werte des Filters von shelly.
Der rc Snubber von shelly hängt aber nur im Ausgangskreis. Macht das Sinn? Habe es so verstanden das er über dir Versorgungsspannung also L und N sich was "einfängt" und deswegen "Abstürzt"?
Guter Ansatz, aber auch schön das wir das jetzt auch erfahren dürfen welche Last geschaltet wird. Induktive Lasten machen den Shellys in der Tat Probleme.
RC Snubber gibt's von Alterco, es gingen auch andere, nur fehlen Informationen über die Werte des Filters von shelly.
Naja so ganz sind es keine Pumpen.
Der Shelly schaltet ein relais mit 230V, dieses wiederum eine Widerstandskette, welche entweder 56grad oder 13grad Warmwasser der Gastherme meldet und diese schaltet dann Auch wiederum über Relais Speicherladepumpen.
Ok, wann kann ein Shelly ausfallen:
- Stromversorungsprobleme
- Kondensatorprobleme
- Übertemperatur
Kondensatorprobleme würde ich ausschließen, es hängen zwei Shelly 1 mit addon im Abstand von 1m zueinander.
Übertemperatur derzeit im Keller kein Thema. Auch hatte ich diese schonmal frei in der Luft gehängt.
Stromversorgungsproblem. Da könnte was dran sein, das eventuell dir Heizungspumpe beim schalten die Shellys abstürzen lassen.
Ich werde mal extern von einem anderen Stromkreis einspeisen.
Das RC Glied, kann man da was empfehlen? Also fertige Glieder zum Anschluss an den Shelly.
Genau deshalb gehören kritische Steuerungen nicht in die Cloud.
Meine Heizung wird auch von Shelly geregelt bzw. gesteuert. Aber alles passiert im lokalen Netzwerk.
Ich sehe meine Meinung mal wieder bestätigt. Danke dafür.
Und wie macht man das?
Ich will eine Temperaturregelung, welche ich Zeitabhangig mache?
Sprich Warmwasser tmin 50 und tmax 55 aber nur zwischen 06 - 20 Uhr (Mo - Fr)
Und tmin 50 und tmax 60 von 06-20uhr (Sa - So)
Das geht doch nur mit Szenen oder?
Klar über iobroker oder oder..... Aber nur mit reinem shelly? Das geht doch nicht.
Einsteigertipps lesen, bitte prefix .
Neben dem korrekten Hinweis von funkenwerner gibt es noch mehr Einstellungen zu beachten.
Habe nun die Einsteigertipps durch und nichts passendes gefunden?
Habe ich was überlesen?
Habe ja mehrere Shelly 1 und 1pm, Dimmer, shelly 2.5 und shelly plug im Einsatz. Laufen alle in dem gleichen Netz ohne Probleme. Deswegen würde ich den Unterstrich ausschließen oder was meint ihr?