Am Eingang S4 ist ein Bewegungsmelder angeschlossen.
Da es kein Motion Detector Input Mode mehr gibt habe ich folgendes versucht:
Die Input/Output settings für diesen Eingang stehen auf:
- Detached switch
- Restore last known state of output/relay
Für den nun "frei" gewordenen Eingang habe ich eine Action angelegt:
Execute when
- Input toggled on
Then do
Output State: On
Also wenn der Bewegungsmelder schaltet, so soll der entsprechende Ausgang auch eingeschaltet werden.
(Über das Ausschalten kümmert sich die Haussteuerung per MQTT, hier geht es nur ums einschalten)
Teste ich jetzt das ganze, wird nicht Ausgang O4 eingeschaltet, sondern Ausgang O1.
Schaue ich jetzt wieder in die Action von Eingang S4, dann steht da unter "Then do":
pasted-from-clipboard.png
Output (0) ??
Ich möchte aber Output O4 schalten!
Ein Klick auf die Action zeigt folgendes:
pasted-from-clipboard.png
Man kann hier keinen bestimmten Ausgang auswählen.
Ich habs auch mal andersherum probiert, also für den Ausgang O4 eine Action angelegt.
Gleiches Problem, unter "Then do" steht wieder Output (0). Und der Ausgang O1 wird eingeschaltet.
Das ganze Spiel hab ich mit zwei Shelly PRO 4PM probiert (die alte Version mit den 4 L Anschlüssen, und die neue Version wo es nur noch einen L Anschluss in der Mitte gibt)
Beide mit aktueller Firmware: 20230912-082358/1.0.3-g6176478
Ist das so gewollt? Beziehen sich Actions immer nur auf den Ersten Ausgang? Mache ich irgendwas falsch?
Oder ist das ein Bug?
Gruß
Jörg