also die Theorie der unterschiedlichen Phasen ist inzwischen bewiesen
Es scheint so zu sein, dass die Steuerspannung der Lampen im OG komplett über L3 läuft.
Die einzelnen Sicherungen für den Lampenstrom hängen aber an unterschiedlichen Phasen (L1, L2, L3).
Da ich die Verdrahtung der Steuerspannung bisher nicht so richtig nachvollziehen konnte (keine Ahnung wo die herkommt / aufgelegt ist), habe ich mich entschlossen die Lampen im OG jetzt eben alle an eine Phase, über zwei unterschiedliche Sicherungen, zu hängen.
Ist zwar nicht so schön wenn die eine Phase mal ausfallen sollte (hatte ich schon), dann stehe ich dort nämlich komplett im Dunkeln. Aber jetzt funktionieren die Shellys wie erwartet
Elektrotechnik ist bei mir mehr als 25 Jahre her und auch damals nur sehr kurzzeitig ausgeübt, Da ist man doch stark aus der Übung und es fehlt einfach an Erfahrung...
Daher nochmal vielen Dank für eure hilfreichen Tipps!
Grüße,
Stefan