Einstellungen/Geräteauswahloption/Interface/CUxD bzw. Alle ???
Habe ich gemacht, jedoch kann ich die Rolladen nicht fahren und bekomme auch die Behanghöhe im PC nicht angezeigt.
Einstellungen/Geräteauswahloption/Interface/CUxD bzw. Alle ???
Habe ich gemacht, jedoch kann ich die Rolladen nicht fahren und bekomme auch die Behanghöhe im PC nicht angezeigt.
Moin, eine Sache noch, die Shellys werden mir unter PocketControl nicht angezeigt. Muß hier noch was beachtet werden?
Danke vorab
Ok verstanden und die ersten Rolladen funktionieren schon
Vielen Dank
Genau.
So würde es zwar auch funktionieren, aber einfacher ist es, weitere Rollläden einfach per weitere DANN-Zeile im Aktualisierungsprogramm zu ergänzen und diese jeweils mit einer Verzögerung von z.B. 3 Sekunden zu starten.
Dann reicht 1 Programm zur Aktualisierung aller Rollläden.
Eine weitere DANN-Zeile? Wie würde das aussehen? Muß ja bei Bedingung: Wenn weitere
Dann
Nun, Zitat aus meiner Anleitung:
Folglich können 8 bis 15 weitere Rollladen an der Universalsteuerung betrieben werden.
Um Kollisionen zu vermeiden, kann man die weiteren Skripte je Aktor auf den entsprechenden Kanälen des CUxD-Exec-Device verteilen.
Ok, dass heißt für jede Rollade ein Programm was das Skript ausführt
siehe in diesem Thread #3, ansonsten #2, #5
Aber das Programm aus #3 fragt ja nur die Behanghöhe ab, diese wird auch alle 20Sekunden aktualisiert. Aber es wird nicht alle 20 Sekunden ein Pingtest gemacht ?
Ok vielen Dank, habe alles mal gelöscht und neu angelegt. Jetzt funktioniert es Wie kann ich weitere 13 Rolläden hinzufügen?
Gerade gesehen, der Pingtest triggert nicht. Wie bekomme ich es hin, dass ca. alle 30Sekunden die Shellys abgefragt werden?
Eine Frage noch, wie oft wird der Onlinestatus und die Behanghöhe abgefragt? Wenn ich zB. die Rollade im Home24 App zur Hälfte herunterfahre, wird die Behanghöhe dann sofort aktualisiert?
Ah ok, dann muss im Skript die CuX.......ID vom (28) System Exec Kanal eingetragen werden? Dann werde ich das mal anpassen Danke
Ok, und was muss unter (28) System Exec angelegt werden?
Habe jetzt alles neu gemacht, ich verstehe Bild1 nicht ganz. Ich habe unter CuxD jetzt einmal ein Gerät (28) System Exec und einmal eine (40) 16-Kanal Universalsteuerung als Taster angelegt. Wenn ich mir Bild 1 ansehe, steht da VG Shelly2,5_Rolladen. Ist das jetzt Kanal 1 und 2 vom 28 System Excec oder Kanal 1 und 2 vom (40) 16 Kanal Universalsteuerung als Taster?
Was mir spontan noch einfällt:
getestet?
Ja, bringt leider noch nichts Na dann muss ich mal weiter suchen.
Hey zusammen,
ich habe am Wochenende alle Rolladen (15 Stück) mit einem Shelly 2,5 bestückt. Als Schalter sind normale Gira Jalousieschalter verbaut. In der CCu3 bin ich genau nach dieser Anleitung hier vorgegangen und soweit funktioniert es auch. Aber der Onlinestatus und die Behanghöhe wird nicht automatisch abgefragt? Wenn ich das Programm manuell ausführe, ändern sich die Werte. Nur nicht wenn die Rollade mit Schalter rauf oder heruntergefahren wird. Was ist noch anzupassen?
Hallo zusammen,
da ich heute meinen ersten Shelly 2,5 eingebaut habe und ich total begeistert von dem Teil bin, möchte ich alle Rolläden im Haus damit steuern. Über Raspberrymatic habe ich den ersten schon eingebunden. Da ich in der Küche zwei Rolladenschalter untereinander und im Wohnzimmer sogar drei untereinander verbaut habe, würde ich diese gerne mit nur einem Shelly steuern. Aus Platz Gründen werde ich da keine drei verbauen können. Ist es möglich, 2 oder 3 über einen Shelly zu steuern? Die Endpositionen sind ja am Motor eingestellt.