    Hi,

    Ich hätte eine Frage nach einer Alternative: Ich habe einen Doppelschalter ohne N Leiter, also eigentlich 2 Leitungen zu schalten. Da ich dimmbare Lampen dran habe, habe ich 2 Dimmer 2 verbaut, was anfangs auch ganz gut funktioniert hat. Allerdings habe ich dazu in die kleine Unterputzdose eben 2 Stück verbauen müssen - und da wirds den Dingern mit der Zeit anscheinend zu heiss.

    Wenn ich nur einen shelly verbauen möchte, würde ich zu Shelly 2.5 gehen, aber der scheint nicht ohne N zu funktionieren... Gibts da etwas was ich nicht am Schirm habe?

    thx & lg

    airwulf

    Update: Da ich ja keine Taster habe, sondern normale Wechselschalter, denke ich, dass ich die "Tasterschaltung" gar nicht umsetzen kann. Ich hab mich mal an ein anderes Video ([media]https://www.youtube.com/watch?v=0EC9dMa-II4[/media]) gehalten und meine Sw1 und Sw2 auf Edge gesetzt.

    Im wesentlichen funktioniert das auch, aber beim abdrehen flackern die LEDs sporadisch. Die 20W sollte ich ja erreichen, wobei es natürlich keine reine ohmsche Last ist, sondern eben ein Trafo. Würde da der Bypass helfen, od ist das so und so zum scheitern verurteilt?

    Ich glaube ich hab ein ähnliches Problem, hab bereits die Schaltung von t-600 nachgebaut, allerdings immer noch keine wirkliche Lösung (hatte zuvor SW1 und SW2 beschalten). Auch bei mir flackern die LEDs nach dem abschalten, allerdings sieht meine Last ein wenig anders aus, weshalb ich mal fragen wollte, ob ich überhaupt am richtigen Weg "sein kann": Ich hab einen Trafo dran hängen, welcher 8x8W LEDs (nicht dimmbar, der Trafo wäre es) hat.

    Kann das überhaupt funktionieren? Ich will die LEDs nicht unbedingt gegen dimmbare austauschen (G53 Lampen), dann würde das ganze ja auch mit einem Dimmer 2 funktionieren (bereits im Einsatz für andere Zimmer). Habe gehofft, dass ich mit Shelly L1 auskomme. Kann das überhaupt funktionieren?

    Ausgangslage ist die gleiche wie am Anfang des threads. Shelly L1 hängt beim ersten Schalter, da dort die Phase ist, am zweiten Schalter die Last, was aber eben ein Trafo ist.

    Kann das überhaupt funktionieren? SW1 als "Momentary" od als "Edge" konfigurieren?

    sorry, schlecht ausgedrückt: Natürlich will ich im Endeffekt die LEDs dimmen. Die hängen am Trafo dran, sind aber nicht dimmbar. Meine Hoffnung war, dass sie vielleicht doch "dimmbar werden" wenn ich sie eben nicht direkt dimme, sondern nur über den Trafo dimme... klar sehe ich ein, dass ich sie somit ja eh dimme, aber eben indirekt, hab gehofft, dass das dann doch funktionieren könnte?

    Hi,

    Ich hab da mal eine Frage die eigentlich nicht direkt mit dem shelly zusammenhängt, aber vielleicht kann man mir trotzdem helfen: Ich möchte mit meinem Shelly Dimmer 2 einen Trafo dimmen. D.h. ich stell ihn einfach auf "Leading edge" ein, damit er mir eine induktive Last dimmt. Der Hersteller des Trafos bestätigt auch, dass der Trafo dimmbar ist.

    ABER: Wenn ich nun "nichtdimmbare" LEDs am Trafo hängen hab - ist dan mein Gesamtsystem wieder nicht dimmbar oder kann ich mir die LEDs so "abschotten"? Ich dimm die LEDs ja nicht direkt, sondern den Trafo... Hat da jemand Erfahrung?

    thx