    Hallo thgoebel ,

    wenn ich den Aufbau so lasse, ist wieder der kleine blaue Strich im Kreis obe hellblau - der Rest vom Knopf ist grau. Beim Tasten (auch laengerem Tasten) anedert sich nichts an diesem Zustand.

    Wenn ich die beiden Draehte (schwarz/rot) die zum Shelly UNI fuehren tausche, ist der Zustand auch absolut identisch.

    Danke fuer den Hinweis, dass ich auf dem Breadboard falsch verkabelt hatte. Ich habe das jetzt korrigiert, dass meiner tatsaechlichen Klingelschaltung im Haus entspricht:

    Testaufbau.jpg

    Leider auch damit wieder identisches verhalten.

    Mein Multimeter sagt, dass der Trafo ohne Last 11,6 Volt liefert, beim laengeren Tasten geht er auf 10 Volt runter. Ist es das, was ich messen sollte?

    Gruss,

    FFNB

    Hallo in die Runde,

    ich hatte mir den Shelly UNI eigentlich gekauft, weil ich eben mal nicht gross rumbasteln wollte. Ich dachte der kann das "einfach so". ESPs habe ich noch rumliegen und haette selbst was bauen koennen - das mit dem UNI sah mir fuer diesen Zweck aber sehr klein, einfach und praktisch aus.

    Hier nun mein Testaufbau, der genau so angeschlossen ist wie meine Tuerklingel und leider genausowenig funktioniert:

    Testaufbau.jpg

    Was mache ich denn falsch?

    thgoebel Siehst Du hier dann evtl. meinen Fehler? Es ist ein neuer Tuergong und ein anderer Shelly UNI (um einen Defekt auszuschliessen).

    Gruss,

    FFNB

    Hallo thgoebel

    das ist aus der Rubrik: "Ist der Monitor eingeschaltet? Ja!!! Dann schalten Sie ihn mal aus. Oh, jetzt geht er!" :D

    Ich habe jetzt die Diode wieder dran und "N" und "L" mal vertauscht. Das verhalten ist (leider) absolut identisch. Er erkennt das Klingeln nicht, aber der kleine blaue Strich im Kreis leuchtet.

    Ich bekomme heute einen neuen Gong und habe auch noch einen zweiten Shelly UNI rumliegen. Da mache ich mir mit dem zweiten Klingeltrafo mal einen minimalen Schreibtischtestaufbau. Wer weiss, was in dem alten Haus hier bei den Kabeln frueher schiefgelaufen ist. Wobei ich sie alle mit dem Multimeter durchgeklingelt und fuer gut befunden hatte.

    Trotzdem vielen herzlichen Dank fuer Deine Hilfe!

    Evtl. hast Du ja irgendwann noch eine Idee, was da los sein koennte.

    Gruss,

    FFNB

    Hallo @tgoebel,

    zu a: ja, es "gongt" beim betaetigen des Tasters

    zu b: ich habe an den "Button Types" nichts veraendert. Eigentlich habe ich (ausser meinen WLAN-Daten ueberhaupt nichts an den Einstellungern des Shelly veraendert . evtl sollte ich?). Aktueller "Button Type" ist: "Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF"." Einen Screenshot kann ich auch liefern. Von welcher Einstellungsseite mit welchen Optionen aufgeklappt?

    zu c: ich habe die Diode jetzt abgeklemmt (also nicht nur die Diode rausgenommen sondern "IN_1" komplett getrennt - dann verschwindet der kleine blaue Strich oben im Kreis (also er verschwindet nicht sondern ist nicht mehr blau sondern grau).

    zu d: Du meinst, ob an 1 wirklich "L" und an 2 "N" klemmt? Ja, das habe ich gerade nochmal ueberprueft. Da der Klingeltrafo ganz in der Naehe haengt, konnte ich die Leitungen nachverfolgen.

    Danke!

    Gruss,

    FFNB

    Hallo thgoebel

    bei Channel 1 ist der blaue Strich vom Standby-Zeichen oben in der Mitte blau.

    Beim Druck auf die Klingel aendert sich der Status nicht. Auch nicht bei laengerem Druck.

    Im Debugl-Log vom Sehlly steht auch keine Info, dass sich ein Status geaendert haette.

    Was koennte ich denn noch probieren? Kann ich da irgendwas messen? (ich habe da nur ein 0815 Multimeter)

    Gruss,

    FFNB

    Hallo thgoebel ,

    ja, der Shelly lief/laeuft auch an dem 8Volt/2A Trafo (sogar stabil ohne reboots beim Klingeln).

    Weil ich das mit der Schalterkennung nicht hinbekommen habe, habe ich mir dann einen neuen Trafo mit 12V-Unterstuetzung bestellt (den aus dem Link oben) . Als es damit nicht ging, bin ich dann hierher um Expertenrat zu suchen.

    Der Klingeltaster hat keine Beleuchtung. ein ganz einfacher Taster, der beim draufdruecken durchschaltet.

    Wegen Skizze ergaenzen: Ich weiss noch nicht, wie rum ich die Diode dort einbauen/reinmalen soll. Ich habe sie jetzt erstmal "irgendwie" mit Fragezeichen dran reingemalt.

    Gruss,

    FFNB

    Hallo,

    die Dioden (1N4148) sind jetzt da, es funktioniert leider immer noch nicht.

    Ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren koennte (halt weil ich keine Ahnung habe).

    Wenn ich die Diode in eine Richtung anschliesse, laesst sie immer durch - also alles wie vorher ohne Diode. Wenn ich sie andersrum dranhaenge, leasst sie nie durch und der Shelly erkennt daher das Klingeln auch nicht.

    Zu den Trafos: ich habe 2 zum Testen verbaut.

    Mein Neuer ist dieser hier: https://www.amazon.de/gp/product/B01I8FZ0SU/ (bitte Hinweis, wenn externe Links nicht erlaubt sind. Dann mach ich ein Foto)

    Und einer war schon verbaut, der liefert aber nur 8 Volt. Auf dem steht 2A. Mit dem laeuft der Shelly (komischerweise) auch - obwohl er ja mit 12-36V AC angegeben ist.

    Irgendwie bin ich zu bloed um das alles zu verstehen...

    Prinzipiell moechte ich ja einfach das hier machen:

    fig.4B.jpg

    Das sieht auf dem Bild so einfach aus. :)

    Gruss,

    FFNB

    Moin,

    oh, so einfach? Super! Ich habe hier im Forum gesehen, dass immer mal ueber die "1N4148" geschrieben wurde. Die habe ich jetzt bestellt.

    Jetzt habe ich gesehen, dass ich in einer Kiste noch "BZx55-C5V1" rumliegen habe. Das ist eine Zener-Diode. Wuerde es die auch erstmal tun oder ist die ungeeignet?

    Gruss,

    FFNB.

    Hallo in die Runde,

    Ich verzweifle gerade beim Einrichten meines Shelly Uni an einer eigentlich ganz simplen Tuergongschaltung (Siehe Bild).

    Das Problem: Wenn ich IN_1 (7) an das Kabel des Tuergongs anschliesse, zeigt er sofort "Eingeschaltet" an. Wenn ich von "L" gegen dieses Kabel messe, sehe ich komischerweise auch schon die 12 Volt AC. Der Shelly verhaelt sich demnach ja eigentlich korrekt.

    Ich vermute, dass sich die Schaltung das "irgendwie" ueber die Spule des Tuergongs zieht(?), auch wenn der Taster nicht gedrueckt ist. Ich habe allerdings so ziemlich keine Ahnung von der ganzen Elektrik-Materie und schon gar nicht von Wechselspannung!

    Koennte mir bitte jemand helfen, wie/wo genau ich IN_1 anschliessen muss, damit der Uni das betaetigen des Klingeltasters fuer den Tuergong mitbekommt?Uni-Tuergong.jpg

    Danke und einen schoenen Abend,

    FFNB.

    PS: da ich hier eigentlich schon viel gelesen/gesucht habe (leider aber keine Loesung gefunden) folgende Anmerkung: es ist ein Eigenheim. Ich versuche nicht in einem Mehrfamilienhaus an der Klingelsteuerung rumzupfuschen. Wenn ich was kaputt mache, hoere nur ich die Post nicht mehr klingeln - mein Problem. ;)

    Hallo Seven of Nine,

    das war es! Warum auch immer, hat der Shelly mit der festen IP 192.168.178.201 keine Internetverbindung bekommen. Ich habe ihn dann einfach via DHCP eine Adresse zuweisen lassen und sofort hat mir auch die Weboberflaeche des Shellies dann das Firmwareupdate angeboten.

    Nach dem Update war dann auch die MQTT-Konfiguration schluessig. Da stand dann nichts mehr mit "Will Topic" und "Will Message" sondern wie bei Dir "Use custom MQTT prefix".

    Mit Deinem zusaetzlichen Tip, dass davor noch ein "shellies" beim Abonieren gehoert, bekomme ich jetzt alle Informationen die ich haben moechte.

    Herzlichen Dank!

    Gruss,

    Jan

    Hallo Nochmal,

    ich habe jetzt auch noch die andere Variante Probiert:

    • Knopf am Shelly 10 Sekunden gedrueckt
    • mit dem Handy auf das WLAN des Shelly verbunden
    • in der App "Add Device"
    • dann meine Haus-WLAN-Daten eingegeben und "Weiter"
    • dann den Shelly Flood angehakt und "+ Include Devices" geklickt
    • dann erscheint unten "fuer Shelly zu nutzendes Geraet" => dort steht dann wieder das Shelly-WLAN und ich klicke auf "Verbinden"
    • dann kommt kurz "IP-Adresse wird abgerufen" und dann die Fehlermeldung: "Ein Fehler ist aufgetreten, Auswaehlen des Geraetes nicht moeglich"

    Muesste bei "fuer Shelly zu nutzendes Geraet" nicht mein Heimnetz auftauchen, in welches ich den Shelly aufnehmen moechte?

    Ich bin hier echt am Verzweifeln. Normalersweise stelle ich mich bei solchen Dingen nicht doof an - aber hier...

    Gruss,

    Jan

    Hallo,

    irgendwie scheitere ich schon beim ersten einfachen Schritt.

    Ich habe mir die App heruntergeladen und einen Shelly Cloud Account fuer mich erstellt.

    Dann gehe ich wie folgt vor:

    • Shelly Flood mit dem Knopf aufwecken
    • im Browser checken, ob er auch erreichbar (also "wach") ist - er klinkt dann
    • in der App den Raum "Keller" auswaehlen und "Geraet hinzufuegen"
    • dort wird mit der "Shelly Flood" angezeigt und ich klicke auf "Click to Add"
    • das Blinken hoert auf und die rote Lampe leuchtet dauerhaft (was laut Beschreibung heisst, dass der Shelly mit der Cloud verbunden ist)
    • nach 2-3 Sekunden faengt der Shelly dann wieder an zu blinken und etwas spaeter erscheint in der App folgende Meldung:

    "This device has not reached the cloud yet! Please ensure the device is powered and your WiFi network has internet access!"

    Ich habe den Shelly schon mehrfach zurueckgesetzt und neu konfiguriert.

    Was mache ich falsch?

    Danke!

    Gruss,

    Jan

    Hallo in die Runde,

    ich bin Anfaenger mit den Shellies und haette da gleich mal 2 Fragen:

    1.) Firmware update:

    Unter "Settings" | "Firmware Update" steht folgendes: "The current Firmware version of your Shelly device is 20190723-093815/??? No newer firmware available."

    Da ich immer gern aktuelle Firmware habe, bin ich hier auf der Seite ins Firmware-Archiv und habe mir einen Link fuer den Flood generieren lassen:

    http://192.168.178.201/ota?url=http:/…HWT-1_build.zip

    Der Shelly Flood ist ueber die "192.168.178.201" auch erreichbar (ich habe ihm die 201 gegeben, weil sie ausserhalb des DHCP-Bereiches liegt und eine feste IP empfohlen war).

    Wenn ich die URL im Browser aufrufe, bekomme ich folgende JSON-Antwort:

    {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20190723-093815/???"}

    Es passier dann aber nichts. Auch nach einem Reboot hat der Shelly noch die alte Firmware.

    Was mache ich falsch?

    2.) MQTT

    Ich moechte gerne, dass der Shelly unter dem Topic "/keller/shellyFlood/" die Temperatur, den "Flood"-Status und den Batteriestatus publiziert.

    "Will Topic:" scheint ja schonmal wie vermutet das Topic zu sein.

    Was trage ich aber jetzt unter "Will Message" ein, damit er die gewuenschten Informationen sendet?

    Danke!

    Gruss,