Ja - theoretisch schon, aber dass sind leider keine verlässlichen Messwerte*, allenfalls ein nettes Feature um den Verbrauch etwas im Blick zu behalten. Da würde ich jetzt echt keine Energie reinstecken, da die Datei (wenn es die denn sein sollte) nach einem Werksreset zu 99% sowieso neu angelegt wird. In der App gibt es auch keinerlei Korrekturmöglichkeiten, also wofür das Ganze ?
*z.B. Spannung
236V - Shelly PlugS
231V - Voltcraft SEM6000
232V - Messgerät
In OH3 sieht man die Differenzen auch ganz gut auf einen Blick
Bildschirmfoto 2023-01-21 um 13.40.33.png
Klar schwankt die Spannung etwas,
Bildschirmfoto 2023-01-21 um 13.44.30.png
aber, wenn, dann würde ich die Werte gegen ein geeichtes Messgerät Kalibrieren und mittels ext. Kalkulation einen Offset zum Shelly Messwert machen.
Das müsstest Du dann allerdings mit jedem Shelly einzelnd machen. Da ist die Shelly EM Serie bestimmt die bessere Wahl, um sowas zu machen.