In meinem Fall hatte ich ein Panasonic Elkos verwendet mit den Maßen L 11,2mm , D 6mm - das geht gerade noch so.
Bei der Auswahl hatte ich besonderen Wert auf die Lebensdauer (~5000h) gelegt.
In meinem Fall hatte ich ein Panasonic Elkos verwendet mit den Maßen L 11,2mm , D 6mm - das geht gerade noch so.
Bei der Auswahl hatte ich besonderen Wert auf die Lebensdauer (~5000h) gelegt.
Kurz nach der Garantie (ca.2,5 Jahre) haben sich nun auch bei mir die ersten Shelly 2.5er mit Rauschen und Verbindungsproblemen verabschiedet. Wenn man sie kurz stromlos machte, waren sie meist noch einige Stunden erreichbar, so das man sich die Konfiguration noch sichern konnte, aber irgendwas geht nix mehr. Der Kondensator-Bug ist auch bekannt und ich habe jetzt auch einige selbst repariert.
An der Stelle ein spezielles Dankeschön an Loetauge und thgoebel für euren Support hier. 👏
Verbaut habe ich immer die 100µF/25V/105°C Variante, obwohl die einen Hauch dicker sind.
Wenn man die allerdings etwas "luftig" einbaut, passen die auch problemlos ins Gehäuse.
Hier ein paar Bilder dazu.
Originalbestückung
Alternative etwas höher verbaut
Seitenansicht
Hallo MaT75 ,
freut mich zunächst zu hören, dass Dir das Tool was bringt.
Als erstes würde ich die Scanmethode mal auf IP umstellen und neu scannen. Ein Bsp. findest Du weiter oben. Der Syntax mit dem IP Bereich ist etwas ungewöhnlich, daher mal genau auf den Screenshot schauen 🤓
Ja, man muss schon noch die Devices anklicken, die man dann automatisch (im Batchmodus - also noch EIN Klick) sichern/wiederherstellen möchte.
Wenn man etwas hinter die Kulissen des JAR schaut oder die Shelly API Docs liest, kann man sowas auch gerne vollautomatisch selbst scripten. Idealerweise mit einer kleinen Konfigurationsdatenbank in der alle deine Shellyparameter hinterlegt sind.
Mach dennoch mal den Feature Request auf und stelle uns dann das Ergebnis vor.
Ich bin sehr gespannt.
Hallo ThimThaler ,
ja natürlich. Ein Shelly lässt sich von vielen Seiten aus steuern.
Ich hoffe dieser Artikel bringt etwas Licht ins Dunkel
Hallo Hofmann.J ,
der Shelly Scanner kann aber Backup/Restore im Batchmodus machen, also genau das was Du suchst.
Hattet das Tool auch schon mal hier vorgestellt
Und einen kleinen Raspi dafür aufzusetzen ist mittlerweile ja ein Kinderspiel.
Basisfunktionen | Konfiguration | Scriptverwaltung (nur Geräte der 2.Generation) | Erweiterte Funktionen |
- Scannt das Netzwerk nach angeschlossenen Shelly Geräten
- Aktualisiert sofort den Status aller Geräte - vollständigen Informationen des Shelly im json-Format - Öffnet Debug Logfiles - Öffnet die Web-UI des Shelly - Backup der Konfiguration |
Moin Moin,
so ein ähnliches Thema hatten wir hier im Forum schon mal diskutiert.
Ging damals um eine Velux Beschattung.
Die Ansteuerung auf Zehntel Sekunden war in den Tests zu ungenau, da die Shellies von einer 1s Taktung minimal ausgeht.
Die Lösung war dann den 2.5er als Hauptsteuerung zu nehmen und nicht VOR die bestehende Ansteuerung zu schalten.
Hierzu muss man sich aber mit der existierenden Lamellensteuerung befassen.
Bitte etwas mehr technische Infos zur derzeitigen Steuerung (Hersteller, Modell, Art der Endschalter, ggf. Schaltplan), dann können wir evtl. weiter helfen.
Mit IFTTT und Webhooks kann man auch nur auf Sekunden oder Positionen steuern, bringt also erstmal nicht wirklich Vorteile gegenüber der Shelly App.
Hallo Norbi,
ja der Tag gestern war sehr gut 🍻🥩🌭🍻😁
Hoffe deiner auch?
Du bist jetzt am Punkt 3, meiner Anleitung, angekommen und musst nun mit Punkt 4 weitermachen.
Hallo zusammen,
ich vermute, wir haben hier wieder unterschiedliche Sichtweisen, was feste und reservierte IP Adresse bedeuten.
Wenn Kuttenberger die IP "fest" an die MAC-Adresse im Router (DHCP) definiert hat, reden wir hier von reservierter IP.
Nur wenn wir eine statische IP im Shelly konfigurieren, reden wir von fester IP Adresse, aber die wäre nach einem Werksreset weg, daher reden wir sicherlich von einer reservierten IP und dann wäre es auch folgerichtig, wenn dieser Shelly sich seine reservierte IP via DHCP wieder holt
Ist auch völlig korrekt so.
Das Thema mit der WLAN Stromsparfunktion hatten wir schon öfters im Forum.
Die Energieeinsparung, durch WLAN nachts abschalten, bringt nichts und ist eher kontraproduktiv, da die Shellies und andere IoT Geräte so ständig einen neuen AccessPoint suchen würden und damit nicht in den ECO-Modus schalten.
Moin Moin Norbi,
Du hast sicher ein Handy oder Tablet mit Wifi ?!?
Damit kannst Du ja die Ersteinrichtung s.o. machen.
Später kannst Du mit deinem Linux auch via LAN drauf zugreifen.
Es geht ja nur um die Verbindung zwischen Shelly und FritzBox (WLAN).
Wenn Du möglichst auf WLAN verzichten möchtest, wäre der Shelly Pro 3EM (mit LAN Anschluss) die bessere Wahl gewesen.
Dir auch einen schönen Vatertag 🍻😉
Ganz locker bleiben - so schwer ist das nicht.☕️
Berichte mal, ob es bis hierher geklappt hat.
Danach kannst Du den Shelly konfigurieren.
Keine schlechte Idee. 👍
Mit den i4 kann man ja immer noch für die Szenensteuerung verwenden, z.B. mit einer Taste alle Rollläden im EG hoch-/runterfahren o.ä.
Mein Problem ist ich wen die MAC korrekt MAC 36:94:54:75:6C:DC beim Anlegen ein neues Gerät in meinem WLAN Netzwerk und der IP 192.168.178.32 kann ich den Shelly nicht ansprechen IP 192.168.33.1.
Einfach nur die MAC+IP in seinen Router eintragen genügt nicht.
Zuerst musst Du Schritt 1-3 machen, wie in #3 oder der allg. Anleitung beschrieben, um das Gerät in deinem WLAN bekannt zu machen.
Danach kannst Du direkt auf die WebUI deines Shelly gehen und weiter konfigurieren.
Das WLAN des Shelly nennt man AccessPoint. Dieser hat den SSID "shellyswitch25-40F520012345" o.ä.. Wenn man sich mit diesem WLAN verbindet, kommt man auf den Shelly, um ihn rudimentär zu konfigurieren, um ihn u.a. in sein WLAN zu migrieren (Schritt 2)
Dieser Artikel kann auch helfen, die Ursache zu lokalisieren
Ich würde es ganz easy so machen
Szene mit einer Startbedingung und dann
# Do Shelly1 ON - AutoOFF 1200s (auf Shelly Timer direkt einstellen)
# Add Do Szene mit 25min Delay - Shelly2 ON - AutoOFF 1200s
# Add Do Szene mit 50min Delay - Shelly3 ON - AutoOFF 1200s
Das AutoOFF geht auch via Szenen, aber so geht man, selbst bei einem Verbindungsabbruch zur Cloud, sicher, dass er spätestens nach 20min ausschaltet.
Im dazugehörigen Kanal (Taste1=Kanal 0) unter Actions trägt man ein, was bei welchem Tastenklick passieren soll.
Wenn bei Einfachklick der Rollladen mit der IP .100 hoch fahren soll, dann wäre das (bei einer FritzBox)
Diese Settings findest Du in der WebUI des Shelly i4 oder in der App
Hallo Steffen,
das wird so nicht ganz funktionieren, da der Shelly 2.5, im Roller Shutter Modus, keinen toggle Befehl versteht.
Die gültigen http Befehle müsste man auf einzelne Klickkommandos verteilen z.B.:
- Open (1x Klick)
- Stop (2x Klick)
- Close (Long)
- Position (3x Klick)
…
Hallo Hubert,
willkommen im Forum.
Die Schaltzeiten werden im Endeffekt direkt im Shelly gespeichert. Das setzt allerdings eine korrekte Zeitvorgabe via SNTP voraus.
Wenn Du keine Cloud verwenden möchtest, kann dieser SNTP Dienst auch vom Router (meist FritzBox) übernommen werden.
Bequemer geht’s natürlich per App/Cloud, da man hier noch weiter Möglichkeiten, wie z.B. Szenen abbilden kann.
Bei der Suche im Forum solltest Du unter dem eigentlichen Suchfeld, die Option Alles auswählen.
Vieles ist im Bereich Lexikon bereits gut zusammengefasst.
Also viel Spaß in der smarten Welt 😉