    Sag einfach mal statt Licht Lampe

    Macht keinen Unterschied. Schon Mal das mit Licht von Anfang an funktioniert hat.

    Ich werde die Shelly Geräte den Räumen nochmal neu zuordnen. Hatte letztens auch Probleme mit meinen tado Heizungsthermostaten. Die gingen beim Befehl Licht aus gleich mit aus. Vielleicht liegt es daran, dass da was durcheinander gekommen ist. Ich bleib aber dabei. Das eigentliche Problem liegt bei Amazon.

    Alles irgendwie sehr komisch.

    Ich nutze:

    1 x Echo 2nd Gen.

    1 x Echo Show 2021

    5 x Echo dot 3rd Gen.

    1 x Echo dot 4th Gen.

    Alles aktuellste Firmware.

    Dazu diverse shellys.

    1er

    2.5 er

    Dimmer 2

    1 pm

    Ca. 50 Stück alle aktuellste Firmware.

    Überall hatte ich bis zum Neustart der Fritzbox das gleiche Problem.

    Die Räume lassen sich wie gesagt nicht mehr über die Kommandos Steuern (z.b schalte das Licht im Wohnzimmer ein/aus)

    Ohne das ich was geändert hätte. Von heute auf morgen vor ca 4 Wochen.

    Glaube aber nicht, dass das was mit den Firmware Versionen oder unterschiedlichen Echo Geräten zu tun hat. Es funktioniert ja auch in der Alexa App direkt nicht... Ist also eher ein Amazon Problem.

    Hallo,

    hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem. Alexa hat den Befehl mit OK bestätigt, aber nichts ist passiert.

    Alexa Skill deaktivieren und wieder aktivieren hat auch nichts gebracht. Erst als ich den Router (Fritzbox) neu gestartet habe und sich die shellys neu anmelden mussten, lief alles wieder wie gewohnt.

    Mir ist allerdings schon seit Wochen aufgefallen, dass man z.b. ganze Räume nicht mehr steuern kann, obwohl das vorher prima funktioniert hat. Scheinbar ändert Amazon da ab und an Dinge.

    Ich hab beim Hersteller ein Ticket aufgemacht und den Vorgang geschildert.

    Als Antwort kam, das solche Treiber (also elektronisch dimmbare Konstantstrom LED Treiber) nicht unterstützt werden.

    Ganz schön arm... Schade.

    Der Hersteller sagt Phasenabschnitt. Das habe ich bereits abgefragt. Also Training edge. Wundert mich ja auch, dass es mit leading edge besser geht. Mein Bruder hat die gleichen Spots nur mit einem normalen Drehdimmer angeschlossen. Da funktioniert das Dimmen wunderbar. Also dimmbar sind sie. Auf den Trafos steht dimmable. Und die Spots habe ich im Set mit den Trafos gekauft. Also auch dimmable.

    Hab es gerade noch einmal getestet. Der Dimmer überhitzt weiterhin. Es scheint mir so, als ob die Grenze für Niedervolt Led mit elektronischen Trafo doch niedriger als 200 Watt ist. Das ist bei normalen Dimmern wie zum Beispiel von Gira oder Busch und Jäger auch so.

    Oder es doch was anderes worauf ich nicht komme... Schade eigentlich...

    Hallo,

    Danke für die Antwort. Der Grund, dass ich auf leading Edge gestellt hatte war, dass in diesem Modus die Spots relativ stabil laufen, also ohne flackern. Wechsel ich hingegen auf trailing Edge, so fangen die Spots bei unter 50% Dimmen an zu flackern.

    Das mit der Last war nicht so gemeint, dass da Ungenauigkeiten sind, sondern, dass ich nur bei ca.100 Watt bin, wobei der Shelly Dimmer 2 ja bis 200Watt dimmen kann. Also habe ich hier erst die Hälfte der Last erreicht.

    Kalibriert hab ich bei jedem Versuch. Wie gesagt, bei Trailing Edge steigt die Temperatur auch, sobald ich dimme. Komisch ist halt nur, dass das ganze bei nur 3 statt 6 Spots problemlos funktioniert.

    Hallo,

    hat keiner eine Idee oder fehlen Informationen?

    Ich habe jetzt noch einmal die Testfirmware gegen flackern getestet (hatte in einem anderen Beitrag gelesen, dass das ausschalten des Dimmers sich dadurch erledigt hatte), aber es bleibt dabei. Bei 100% im Trailing Edge Modus hat der Dimmer kanpp unter 70°C und bleibt dort konstant. Sobald man dimmt, steigt die Temperatur rapide an und er schaltet ab. Im Leading Edge Modus steig die Temperatur selbst bei 100% ohne Dimmen.

    Sind 6 dieser Trafos also doch zu viel? Wobei die Last ja nur bei 102 Watt liegt (wird so in der App angezeigt).

    Für einen kleinen Tipp wäre ich echt dankbar.

    Bis dann...

    Hallo und guten morgen,

    ich bin EuroT und neu hier in diesem Forum. Ich habe mich bereits ein wenig eingelesen und brauche nun doch ein wenig Hilfe, da ich bei meiner Installation der Shelly Dimmer einfach nicht mehr weiter weiß.

    Ich möchte meine LED Deckenspots per Shelly Dimmer 2 steuern und vor allem dimmen. Es handelt sich um 18 Watt LED Spots (dimmbar) mit Constant current LED Driver (dimmable) (18-24Watt; Input AC200-240V; Output: 300mA 50-85V).

    Ich habe mir ein paar Shellys gekauft und das ganze zunächst in einem kleinen Raum mit 3 dieser Spots getestet. Soweit hat das auch funktioniert, allerdings zunächst nur mit flackern beim dimmen unter 50%. Dieses flackern wurde besser, mit der neuen Firmware 1.8.5. Die Spots laufen auf leading Edge, da das flackern dort fast weg ist und ich bis auf ca. 15% ohne flackern dimmen kann. Bei trailing Edge flackert es weiterhin bei 50%.

    Jetzt kommt aber das große Problem, Gestern habe ich einen zweiten Shelly dimmer 2 in einen größeren Raum eingebaut. Hier hängen 6 Spots an der Decke. Bei 100% läuft alles gut. Sobald ich aber dimme, steigt die Temperatur im dimmer schnell an und schaltet bei 105°C mit dem Fehler overtemp ab. Was kann das sein? sind 6 dieser Spots schon zu viel? Die Last sollte ja bei 18Watt pro dimmer nur bei max. 108 Watt liegen. Angezeigt werden bei 100% sogar nur 97 Watt.

    Ich habe das ganze mit 3 Shelly getestet. 2 Davon schalten bei 105°C ab.

    Der dritte stieg auch bis 105°C, schaltete aber nicht ab, sondern wurde etwas dunkler. Danach kühlte er ab, ging aber nicht mehr aus. Egal was ich mache der shelly ist jetzt immer an und lässt sich von ca. 80% bis 100% dimmen. Geht aber wie gesagt nicht mehr aus. Selbst beim Reset bleibt er kontinuierlich an. Wahrscheinlich ist da was durchgebrannt.

    Wo ist der Fehler? Oder ist das ganze so mit meinen Spots und den Trafos nicht realisierbar?

    Der Dimmer ist mit neutralleiter angeschlossen.

    Über Hilfe würde ich mich freuen. Vielen lieben Dank schon einmal.