    Hallo,

    ich habe jetzt meine Konfiguration endlich alles zusammen und wollte alles verkabeln.

    Leider bin ich auf ein Problem gestoßen.

    Beim Shelly 2.5 kommt ja die -24V Leitung auf Line Input und das +24V auf Neutral Input. Dadurch wird aber ja auch das negative Signal über den Output 1+2 ausgegeben. Auf den MUR U1 muss aber das positive geschaltet sein und das negative liegt dauerhaft an.

    Also genau anders herum ...

    Kann ich den Input beim Shelly auch tauschen also + auf L und - auf N ?? Oder wie bekomme ich es sonst hin das ich ein + geschaltet an den MUR U1 übergeben bekomme ?

    Hallo,

    ich plane meinen Mülltonnenbox-Deckel automatisch aufgehen zu lassen.

    Meine aktuelle Planung lautet:

    - 230V auf 24V Netzteil außerhalb der Box und eine Zuleitung mit 24V geht dann in die Box

    - in der Box geht dann die 24V Leitung an einen Shelly 2.5

    - dieser wird mit einem Motorumpolrelais Schalk MUR U1 verbunden

    - an den MUR U1 wird dann der 24V Linearmotor angeschlossen der dann den Deckel aufmachen soll.

    Passt meine Vorgehensweise so oder wird das nicht funktionieren?

    Sehe ich das richtig das ich die beiden Ausgänge des Shelly an B1+ und B2+ des MUR U1 anschließen muss und je nachdem welchen Ausgang ich dann schalte fährt der Motor dann raus oder rein ?

    Gibt es eine Empfehlung für ein Netzteil/Trafo für 230V auf 24V?

    Danke für die Hilfe