Beiträge von tops4u

    Natürlich :)

    Habe den einen ausgetauscht und nach neuem Schema angehängt (der hat einen Druckschalter) und einen 2. auch umgehängt (der hat allerdings 2 Taster, sollte also weniger kritisch sein). Auf beiden habe ich auch 1.10.2.rc5 installiert.

    Ich weiss es nicht. Ich habe halt das Problem, dass sie sich ab und an aufhängen. Hatte ich früher auch mit anderen Shellys aber mit der aktuellen SW ist es so gut wie weg. Nur die I3 machen noch Ärger.

    Meine i3 sind an Druckschaltern angeschlossen gemäss dem ‚alten‘ Schema. Meine hängen sich aber immer mal wieder auf, was sich nur durch Stromunterbrechung wieder beheben lässt. Kein MQTT mehr und auch kein Zugang über das Web. Der Shelly verbindet sich nicht mehr sauber mit dem WLAN. Er verbindet zwar hat aber keine IP mehr, auch ein erzwungenes Abmelden über den AP hilft nix. Ich versuche es nun mal mit der geänderten Beschaltung.

    So ein kleines Feedback von meiner Seite. Seit 1.9.4 hat sich die Batterielaufzeit dramatisch verbessert. Beim einen musste ich nach ein paar Wochen bereits wechseln (war dann teilweise kurz an einem Netzteil), der andere hat sich nach dem FW Update etwas erholt und pendelt noch immer so um 90% rum.

    Die Fenster werden nur über den Winkelsensor geschaltet (kein Magnet montiert).

    pasted-from-clipboard.png

    Ich habe beim noch laufenden rechten Fenster die FW vom 28.12. aufgespielt und ein kleines Wunder die Batterieanzeige stagniert seither! Gut das ist erst 3-4 Tage her aber vorher ging die doch runter und lag bei knapp unter 90% resp. genau vor einer Woche bei 89%. Die letzten 3-4 Tage lag der Wert schwankend zw. 90-91%.

    Vielleicht hat man auch an der Bat-Anzeige was gedreht oder das Ding braucht nun deutlich weniger Strom.

    Das sehe ich auch bei allen meinen Shellys vom EM3, PM, 1 über IX... Die Uptime schwankt dabei von wenigen Stunden bis max so um 10 Tage. Das alleine stört mich aber eigentlich nicht, nur gibt es einzelne Spezialisten, welche dann WLAN mässig TOT bleiben. Da hilft dann nur ein Power Cycle... Im AP Dienstprogramm sehe ich die zwar aber sie fordern keine IP mehr an resp. melden ihre eigene (statische) IP nicht mehr.

    Habe gerade auch mal geguckt. Der Linke ist seit gestern nun ganz tot, deshalb fiept er wohl auch. Gemessen habe ich so 50-70mA wenn er aktiv ist und 7.7uA wenn er schläft. Das sollte eigentlich wohl ok sein.

    So seit heute geht mir einer der DW ganz hässlich auf den Kecks, weil er angefangen hat zu Pfeifen (hochfrequent). Wird wohl der Spannungsregler sein. Wenn man auf das Gehäuse drückt, dann verändert sich der Ton auch. Es ist auch der DW2 welcher mit der Batterielebensdauer von Anfang an schlechter war - obwohl ich zwei identische DW2 mit gleichen Einstellungen an 2 Fenstern verbaut habe welche auch immer gleich geöffnet und geschlossen werden. Ich verwende nicht den Reed sondern den Winkel. Immerhin laufen sie seit 2 Monaten... wir aber bei dem Kurvenverlauf wohl eher nicht mehr lange dauern bis der Linke tot ist.

    Der Linke ist der, welcher pfeift. Beim Rechten schaffe ich dafür seit gestern keine saubere 0° Stellung mehr auch nach mehrmaligem Eichen bleibt er geschlossen meist bei +1°....

    Hier die Batterieverläufe der beiden Geräte:

    pasted-from-clipboard.png

    Hallo zusammen,

    ich habe immer mal wieder das Problem, dass sich bei mir Shellys verabschieden.

    Zum einen starten sie öfters mal neu was ich an neu anlaufenden Uptime Countern in IOBroker sehe zum anderen habe ich immer auch mal wieder Shellys welche nicht mehr funktionieren (keine Reaktion mehr auf Tasten) und auch nicht mehr erreichbar sind (WLAN). Die hängenden Shellys verbinden sich auf Link Ebene mit dem WLAN jedoch scheint der IP Stack tot zu sein, sie reagieren nicht mehr auf IP Anfragen und die UniFy Management Software sieht den Shelly mit der MAC Adresse aber ohne IP

    pasted-from-clipboard.png

    Beispiel von einem EM3 (mit 192.168.85.28) welcher funktioniert und der tote Shelly-1 darunter.

    Das Problem hatte ich schon mit Shelly 2.5, Shelly 1 (zwei verschiedenen) sowie einem Shelly I3... Den Shelly 2.5 habe ich dann mal ausgetauscht, da das dort öfter vorgekommen ist und dieser auch sehr schlechte Empfangswerte hatte. Nach dem zerlegen des Shelly habe ich gesehen, dass die Antenne wohl den GND Anschluss von der Antennenfolie abgerissen hatte. Der Dropin Replacement Shelly hatte ein um 20db besseres WLAN Signal.

    Ich habe auch selbstgebaute ESP8266 Geräte am WLAN die starten NIE neu und verbinden sich auch immer mit dem WLAN. Es kann meiner Meinung nach also nicht unbedingt am WLAN liegen. Die Shellys sind ausserhalb der DHCP Range und haben eine fixe IP.

    Also 1. warum "booten" die immer mal wieder neu (irgendwas zwischen wenigen Stunden bis zu ca 9-10 Tagen) und hat jemand sonst noch das Problem von einem Lockup welcher nur durch Power Cycle behoben werden kann?

    Ich habe 2 Shellys an meinen Velux Fenstern verbaut. Dabei habe ich darauf verzichtet die Magnete zu verwenden, sondern mache das nur über die Neigungswerte - resp wachen die beiden erst dadurch auf. Die Fenster werden 1-2x pro Tag geöffnet und geschlossen - also pro Fenster 2-4 Aufwachvorgänge durch die Bewegung. Im Log sehe ich aber, dass die beiden auch sonst ab und zu mal eine Meldung machen und Temperatur, Batteriestand, Beleuchtung etc updaten.

    Bisher zeigen die Batterien zw 98-100% an und sind nun seit 35 Tagen in Betrieb.

    Angebunden sind die beiden Kollegen über Unify APs und kommunizieren per MQTT an einen IOBroker.

    Meldezeit ist immer genau 7sec (das ist die gemeldete UPTime im IOBroker und entspricht somit der Zeit von Aufwachen, WLAN Anmeldung, MQTT Aufbau im IOBroker bis zur Meldung).

    Ich melde mich, wenn die Batterien dann mal durch sind.

    Habe den Shelly nun gegen einen anderen 2.5 ausgetauscht und den defekten mal geöffnet. Dabei ist mir gleich das Antennenkabel entgegengekommen. Und zwar war der Schirmanschluss bereits loose und der dünne Kern ist dann abgebrochen...


    IMG_1668.jpeg

    IMG_1669.jpeg

    IMG_1670.jpeg

    Das würde auch erklären, warum der neue Shelly zw. 3-4dB besseres RSSI hat und auch warum er sich nun an den AP verbindet der Luftlinie gerade mal 1m weit weg ist, während der andere immer den anderen AP (durch 2 Betonwände) bevorzugt hat.

    Komisch ist die dunkle Verfärbung an der Antenne am Rand, insb. weil da gar kein Bauteil ist ausser dem sw. Elko der aber da nicht so hoch aufsteht, dass er dagegen drücken würde.

    Hallo zusammen,

    ich habe das gleiche Problem. Mein Shelly 2.5 hängt sich immer wieder mal auf. Schalten über die angehängten Taster geht Problemlos, aber er ist über das WebUI, PING nicht mehr erreichbar und auch nicht MQTT. Der Shelly verbindet sich zwar mit dem WLAN jedoch ist er trotz fix eingestellter IP scheinbar darunter nicht zu finden (UniFy zeigt keine IP an).

    Grundsätzlich stelle ich fest, dass ich meine Shellys auch öfters mal Neustarten (Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly EM3). Ich habe auch noch einen selbst gebauten ESP32 (soweit ich weiss basiert ja Shelly auch darauf) am gleichen WLAN und der macht nie Ärger oder startet je neu (das würde nämlich den angehängten Sensor nicht sauber initialisieren, der braucht ein Power Cycle).

    Einige Leute haben mal geschrieben, dass die Shellys manchmal ein EM Problem haben mit kapazitiven oder induktiven Lasten. Bei mir hängen LED Lampen und ein LED Vorschaltgerät dran. Aber eigentlich crasht ja der Shelly nicht vollkommen, es ist "nur" ein WLAN/IP Problem.

    pasted-from-clipboard.png