schwarzbold siehe Antwort 2, solange da nix kommt können wir nix sagen
Beiträge von funkenwerner
-
-
ich denke das täuscht
-
ein Schutzleiter (PE) muss immer mitgeführt werden, ob er am Ende gebraucht wird oder nicht ist nicht relevant.
und ob dort ein Auto fährt oder nicht ist auch nicht relavant, die Vorschriften, Gutachter im Brandfall und Versicherungen sind nun mal so.
das Kabel auf mehr Aderig tauschen bitte nur wenn es am selben Stromkreis hängt, ansonsten NO
und ganz Ehrlich Kellerdecke und ein Zusätzliches Rohr? da geht es nimmer um Schönheit, Sicherheit ist viel Wichtiger
-
ob jetzt Gen 1 oder 2 etc bleibt das selbe Schaltbild eigentlich
und als Techniker reicht mir die Grundschaltung lt Aufdruck oder Beipackzettel, den Rest kann man sich dann denken
-
Einzelader in einem Aufputzrohr ist so auf die Art verboten, es fehlt der mechanische Schutz, absolutes NOGO, du musst dort wo du aus der Wand kommst auf ein YMJ Kabel ändern, davon dann halt nur eine Ader nutzen.
im Brandfall findet das ein Gutachter und keine Versicherung Zahlt
-
erst mal Willkommen
dann mal los:
das ist in dem Fall nicht unbedingt ein Herdanschluss, sondern nur eine Kabelauslassdose, so weit mal gut. sieht aber seltsam bis nicht befestigt aus?
es fehlen weitere Angaben und Fotos und:
Art und Type der Heizung, Typenschild, Leistung etc
wie mit was wird diese jetzt gesteuert?
-
-
MIHO Bilder/Link funktionieren nicht, Ansicht leer
-
hast versucht was ich gesagt habe?
-
Lösch mal deinen Plan, und suche in der App mal Thermostat Hinzufügen
-
was haben die Taster, sofern es welche sind Vorher getastet?
-
-
noch 2 Kleinigkeiten
zum einen schaut zu viel Kupfer aus der Klemme raus am Shelly.
zum anderem muss das in eine Dose!!
-
es wurde schon gesagt das die Interne Spannung nicht immer Ausreichend ist, häng den Shelly 1 Plus an 230V, die hast ja dort. Sicherheitsregeln an 230V sollten aber klar sein
-
Nutze das Rufzeichen und melde dich selber
-
gelbGrün Draht ist verboten, bitte Braun etc verwenden!
-
ja Blechfahne eben
und ja die können schwarz werden, andere sagen auch Anlaufen oder Oxidieren etc.
habs kaum gesehen, war kleiner als eine Stecknadel, aber das wars bei mir
-
-
-
der UNI braucht natürlich ein Netzteil im Schaltplan steht alles .
für Gehäuse mal hier im Forum suchen, manche Drucken sich eines, Daten finden sich im Netz