Beiträge von Deti_Hkln

    Hallo,

    das wird mit Bordmitteln beim Aufbau wie in der Anleitung von Spike knapp werden. Um 19:00 Uhr den Input abfragen wird fehlschlagen, da dieser nur auf "Input Change" nur genau bei dem Wechsel des Status positiv ist. Wenn also um 18:59 das Tor zugefahren ist (Input State Change), dann wird dieser Wechsel nirgendwo gespeichert. Um 19:00 ist dann also nur der Zeitpunkt aktiv. Ergebnis nach boolscher Logik: 0 and 1 = 0.

    Und der Ausgang hat ja schon eine andere Funktion (daher ist ja auch der Input als "SW detached" angegeben).

    Möglich (Stichwort: IC-Grab) würde sein, einen weiteren Shelly einzusetzen. Dieser bekommt den Input anstelle des vorhandenen Shelly angeschlossen, und schaltet auch seinen Ausgang - hier kann dann die Stautsabfrage "State Change - when Shelly Relais is activ" der Szene um 19:00 zuschlagen. Mit diesem Ausgang wird dann der (bislang existente) Shelly am Eingang gesteuert.

    HTH

    Detlev

    <snip>

    einen Multishortcut "Türlicht" erstellt, komme dann aber nicht weiter.

    <snip>

    Hallo Konni,

    nun, nur einen Multishortcut anlegen reicht leider nicht. Du musst vorher die entsprechenden Shortcuts anlegen, die das Schalten übernehmen. Diese kannst du dann in den Multishortcut einbinden - siehe auch #11

    HTH

    Detlev

    ... Button Type ... Detached ... die direkt angeschlossene Lampe sonst immer mit angehen wird, und dann die Actions mit 1. Localhost und 2. IP eintragen.

    Hallo,

    das ist mMn so nicht ganz richtig.

    Wenn beim Schaltertyp "Momentary" eingestellt wird, den Haken setzen bei "Don't activate if the button is long pressed" funktioniert bei mir einwandfrei:

    Kurz drücken: Licht geht an/aus

    Lang drücken: DDD zum Shelly1 und Drucker geht an/aus

    HTH

    Detlev

    Hallo,

    bin zwar nicht SebMai, aber dennoch zur zweiten Frage:

    Eine gestartete Szene lässt sich nicht so einfach wieder Stoppen, denn die ist kein Schalter, der nur An/Aus kennt.

    Was soll denn bei einem "Stopp" geschehen: Rollback (wobei das bei einer Bewässerung z.b. nicht geht), einfach stehen bleiben (dann entwickelt sich der Rasen in einen Sumpf), zum Ende springen (dann fehlen u.U. Vorbereitung für einen weiteren Durchlauf, ...

    Gruß Detlev

    Wenn du in dem Link (getestet mit Android) nachliest: auf dem Tag wird nur der Aufruf des Deep-Link hinterlegt. Alles andere geschieht in dem Script der aufgerufenen App, hier "HTTP-Request". Wie das auf einem Apfel geht, da sind andere gefragt.

    Gruß Detlev

    Noch ein kleiner Nachtrag:

    Da die Shortcut-ID von Smartphone zu Smartphone variiert, kann man anstelle dieser auch direkt den Namen des HTTP-Requests hinter "deep-link/" eintragen. Somit kann ein HTTP-Request per "Export" und "Import" an mehrere beteiligte Smartphones ausgerollt werden, und der Inhalt des NFC-Tags wird von jedem der so versorgten Smartphones "abgearbeitet".

    Dabei ist zu beachten, das Umlaute oder Leerzeichen URL-codiert eingegeben werden, also anstelle des Leerzeichens z.B. %20. Hier hilft sicherlich ein Tool aus dem Netz.

    HTH

    Detlev

    Hallo,

    normalerweise "sieht" die Cloud deine WLAN-Konfiguration nicht. Denn dann müsstest du in deinem Router Port-Weiterleitungen einrichten, damit die Shellys von außen angesprochen werden können.

    So, wie es geplant ist, "informiert" der Shelly die Cloud, also ausgehender Datenverkehr.

    Nun, wenn dir jemand den Plug wegnimmt, kann er - entsprechende Gerätschaften vorausgesetzt - sicherlich die WLAN-Informationen auslesen. Aber dann kann er das auch, wenn er sich vor dein Haus stellt.

    Gruß

    Detlev

    Hallo,

    Schubbie: stimmt, das ist eine Lichtschranke im Kasten. Denn leider habe ich kein Fenster im Kasten, so das meine Frau den mehrmals am Tag aufgemacht hat, um zu sehen, ob Post da ist. Und ja, wenn der Brief unmittelbar VOR dem Sensorfeld zu liegen kam, meldete sich nichts, da dann die Reflektion ausreichte. Kam in 1 von 20 Fällen vor. Daher habe ich Sensor und Katzenauge gedreht, da nun der Sensor nicht von einem Brief "getroffen" werden kann.

    Um einen Fensterkontakt von Homematic zu verwenden, muss so ein System erstmal da sein - ist es nicht. Fritzbox und Shelly waren da.

    SparkyMaster: nein, die Klappe muss nicht offen sein. Die wird nicht überwacht. Sonst würde mir jedesmal, wenn meine Frau in den Kasten sieht, etwas gemeldet.

    Was nun noch fehlt, ist eine Anzeige im Haus - bislang nur per Shelly-Push-Nachricht. Das kommt noch, wenn der PAF - u.a. durch solche Basteleien - gestiegen ist. Sonst werde ich die Kosten schwer argumentieren können.

    Fotos reiche ich nach.

    Gruß Detlev

    Hallo Gemeinde,

    noch ein kleiner Nachtrag: mechanisch sollte der Sender/Empfänger so im Briefkasten angebracht werden, dass er nicht direkt von einem Brief verdeckt werden kann. Sollte nämlich ein weißer Briefumschlag eingeworfen werden, und der landet dann unmittelbar vor dem kleinen Fenster des Sensors, wird nichts erkannt, da die Reflektion des Umschlages genügt, das Sendesignal auf den Empfänger zurückzuwerfen.

    Gruß Detlev