Genau. Es ist ein tricksen aber für mich im Moment ausreichend. Es sind alle Rollos im EG die darüber geschaltet werden. Im OG habe ich keine Fenster nach Süd, die ich unbedingt verschatten muss. Daher passt die Lösung für mich so und ob die beiden Rollos nach Norden damit dann eben auch runtergehen ist mir egal. Da die Rollos alle gleich lang sind, komme ich mit der zeitgesteuerten Szene super hin. Klar, die richtige Lösung ist komfortabler und bietet mehr Auslesemöglichkeiten etc aber mir reicht es so und es wurde eben nur ein Shelly 2.5 dafür benötigt statt 9
Beiträge von Besi1
-
-
Der Vorteil ist, dass ich nun aus der Ferne (Urlaub) die Rollläden steuern kann und mittels einer Szene (und derzeit mangels weiterer Sensoren) die Verschattung automatisieren kann. Dazu greife ich die Leistung meines Balkonkraftwerkes mittels Shelly 1PM ab und wenn diese einen gewissen Schwellenwert erreicht wird der 2.5 getriggert und nach 8s nochmal getriggert, so dass dann von der Rollostellung her noch Licht in die Räume kommt aber eben nicht mehr so viel und entsprechend bei Sonne auch kein Wärmeeintrag. Ich weiß, dass könnte man auch sinnvoll anders realisieren aber für die derzeit gegebenen Mittel bin ich erstmal damit zufrieden.
-
gelöst dank dem Thread
ThemaShelly 2.5 für Jalousiesteuerung mit Eltako Stromstoßschalter?
Hallo zusammen,
ich habe gerade mit großer Begeisterung meinen ersten Shelly 2 .5 als Schalter für zwei Lichtquellen erfolgreich in Betrieb genommen.
Nun wollte ich auch meine Außenjalousien mit einem Shelly 2 .5 ansteuern und musste feststellen, dass dies nicht ganz so trivial ist.
Ich steuere die Jalousien jeweils mit einem Doppeltaster:
- Taste 1: Auf => Stop
- Taste 2: Ab => Stop
Ich habe herausgefunden, dass in der zentralen Verteilung für die Motorsteuerung Eltako EGS12Z-UC verbaut sind. Den…pfuhli19. September 2021 um 14:47 Ich wusste bislang nicht, dass man auch Zeiten unter 1s für den Timer einstellen kann. Habe nun 0.7s genommen und siehe da, es funktioniert. *freu* danke liebes Forum
-
ok. Also muss das stop Signal zwingend kleiner 700ms sein. Und wie realisiert das der Taster, wenn man keinen shelly hat? Sorry für die Fragen aber mit den eltakos kenne ich mich nicht so aus. Ist auch mist, dass bei mir kein separater eltako für die zentralschaltung eingebaut ist sondern der Taster über die entsprechenden Klemmen alle eltakos triggert...
-
Andererseits mache ich doch mit dem shelly nix anderes als mit dem Taster ohne shelly... ich drück, Rollo läuft, shelly schaltet auf aus, ich drücke erneut dann sollte das relais doch den nächsten impuls zum stoppen bekommen?
-
ok, schade. Na dann bleibt es jetzt erstmal so. Danke
-
Es ist ein Jung 539VU verbaut und die Relais sind eltako egs12z_uc
Ja ich weiß, besser wäre es die eltakos gegen shellys zu tauschen aber das bekomme ich bei der Regierung im Moment nicht durch
Es geht ja alles. Nur das stoppen eben nicht.
-
Wieder brauche ich eure Hilfe!
Ich habe im Flur einen Rolladenzentralschalter (Doppeltaster 230V) mit dem die entsprechenden Relais der Rollos im Schaltschrank aktiviert werden. Nun habe ich einen Shelly 2.5 an den Taster geklemmt und soweit funktioniert auch alles. Also Schaltung über Taster und App. Was allerdings nicht mehr geht ist das stoppen der Rollos durch erneutes Betätigen des Tasters. Also vorher konnte ich z.b. Taster für runter 1x drücken --> Rollos fahren runter. Erneutes drücken für runter stoppte die Abfahrt wieder. Das soll nun auch wieder gehen. Was muss ich dafür einstellen? Es wird ja immer nur ein Stromstoß an die Relais gegeben so dass ich bislang mit auto off Timer gearbeitet habe damit keine Dauerspannung am Schaltrelais anliegt.
-
lol, warum auch immer... ich habe die Einstellungen nochmal raus genommen und neu eingegeben und jetzt geht es. danke trotzdem
-
Danke für die Hinweise. Das habe ich leider beides schon ohne Erfolg probiert. Longpushzeit steht bei mir auf 3000ms
-
Hi Leute,
war lange nicht mehr hier aber nun sollte es mit der Hausautomation weiter gehen und da benötige ich mal eure Hilfe. Folgende Einbausituation:
1. Relaisschaltung vom Flurlicht --> 5 Taster können die Lampe im Flur an bzw. ausschalten. Dazu wird ein Relais (230V von Abb) im Schaltschrank geschalten.
2. Zwei Lampen im Außenbereich vom Haus. Beide mit Shelly 1. Die erste hat einen BWM, welcher über den Shelly getriggert werden kann, die zweite kann dauerhaft auf An/Aus über einen Shelly geschalten werden. Extra Lichtschalter sind für diese beiden Lampen nicht vorhanden.
Nun wollte ich folgendes realisieren:
An einem (!) Taster (hat Öffner und Schließer Kontakt, wobei beide Schließerausgänge belegt sind) der Flurschalter einen Shelly 1 anklemmen. Dann mittels URL Trigger über Long Push die Lampen im Außenbereich ein bzw. mit erneutem Longpush ausschalten (BWM geht ja alleine aus - und würde beim erneuten Longpush wieder für die eingestellte Zeit angehen, was mich nicht stört). Eine direkte Schaltung mit dem Shelly in dem Taster würde ich nicht benötigen. Wollte einfach damit die Long Push Funktion nutzen.
Daher sind L und N am Shelly angeklemmt sowie der SW, damit der Shelly den Schaltimpuls mitbekommt. Nun ist es so, dass ich egal welche Zeit ich für Longpush einstelle und/oder im Shelly einen Auto-Off von 1s (je nach Funktionsauswahl des Shellys) einstelle, die Lichter im Außenbereich auch bei dem kurzem Schaltimpuls getriggert werden.
Was für eine Einstellung muss ich da nehmen oder sollte ich das Relais im Schaltschrank gegen den Shelly tauschen? Dann könnte ich das Außenlicht auch über alle anderen Schalter schalten, was ich aber eigentlich nicht benötige.
Besten Dank euch schonmal!
-
So dann berichte ich mal:
Also an sich halbes funktioniert. Der Shelly funktioniert und ich kann den Bewegungsmelder über den Shelly triggern. Mein Problem ist nun, dass es mit den timern nicht richtig funktioniert. Da geht es ja aus und trennt die Phase so, dass der BWM dann nicht mehr geht. Also Timer raus und Dauer an. Leider wird er mir dann in der App auch immer als An angezeigt obwohl das Licht ggf. Nicht leuchtet... Aber naja damit muss ich wohl Leben.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich Activation Switch eingestellt habe, wo ja eigentlich jeder Druck ein An provozieren sollte. Das geht bei mir jedoch nicht. Schalte ich an, ist er an. Schalte ich dann wieder aus, ist er aus. Oder geht das dann nur in Verbindung mit dem triggern via URL?
-
Ja, genau so ist es. Er wird durch die Phase getriggert. Hmm genau deswegen habe ich hier gefragt ! Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Das werde ich die Tage mal testen und berichten. Aber genau das würde mir reichen. Ich kann das Licht manuell triggern. Wie lange es dann leuchtet ist erstmal nebensächlich. In der Regel reicht die eingestellte Zeit und falls nicht, bewegt man sich ja immer mal wieder durch den Erfassungsbereich draußen so dass die Ein-Zeit wieder neu vom BWM geschalten wird.
-
Danke. Die Verdrahtung an sich ist mir klar. Trotzdem seb danke für den Hinweis. Aber das setzen einer neuen Dose kommt für mich nicht in Betracht. Was eventuell gehen würde wäre den durchlass um das Kabel etwas zu vergrößern, so dass ich den Shelly dort rein bekomme... Aber das wäre eher eine nachrangige Lösung für mich, falls nichts anderes funktionieren würde...
alsk1 Als Leuchtmittel ist eine normale LED verbaut ohne Intelligenz. Selbst wenn ich eine wie Deine nehmen würde, dann hätte ich doch innerlich das Problem, dass ich die Lampe dennoch nicht selbstständig schalten kann richtig?
Die Lampe ist eine Ph... Creek. Jedoch nicht die aktuellen, wo der BWM unter dem Sockel angeflanscht ist, sondern bei meiner ist der in den runden Sockel selbst integriert. Die technischen Spezis des selbigen kenne ich leider nicht. Da schweigt sich das Datenblatt aus...
-
Kabel Nachziehen möchte ich nicht, weil das Haus Baujahr 2017 ist und ich keine Lust habe dafür die Wand neu zu Schlitzen und zu verputzen...
Hmm der zweite Vorschlag wäre eine Möglichkeit. Dann müsste ich jedoch draußen im Außengelände einen smarten Bewegungsmelder irgendwo platzieren denn nur manuell ein und ausschalten reicht leider nicht. Danke für den Vorschlag. Ich sammel mal weiter Meinungen
-
Hallo an die Community!
Ich habe meine Garage schon mit mehreren Shelly 1 und 2.5 ( Lichter und Torsteuerung sowie Integration in Alexa) erfolgreich ausgestattet. Nun geht es ans Haus.
Eine Lampe konnte ich direkt im Schaltschrank mittels Shelly1 in die Automation integrieren. Nun steht aber eine Lampe mit integriertem Bewegungsmelder an und ich weiß nicht, wo ich den Shelly platzieren soll. Folgende Situation:
Von Raum in dem der Schaltschrank ist geht ein Kabel durch eine dort befindliche Außenwand zu der Lampe mit BWM. Es handelt sich um 1.5mm2 3- adrig. Draußen in der Fassung der Lampe geht der L in den BWM und von dort der L' zum Leuchtmittel. Soweit so gut. Nun könnte ich den Shelly ja zwischen BWM und Lampe einklemmen ABER dort habe ich im Gehäuse einfach nicht ausreichend Platz dafür. Wo also nun hin mit dem Shelly? Und dazu hat die Lampe keinen eigenen Schalter sondern wird nur durch den Melder geschalten. Hier möchte ich einen manuellen An und Ausschalter im Smarthome installieren damit ich die Lampe auch schon mal vom Hausflur aus anschalten kann, wenn ich im Dunkeln raus will. Dabei müsste dies nichtmal dauerlicht sein. Ein triggern des Melders würde mir reichen. Hier hoffe ich auf eure Vorschläge.
Im Schaltschrank geht es nicht, weil ich damit zwar dann den BWM schalten und triggern könnte, jedoch Nachts dann entweder Strom an ist, der melder seinen Dienst verrichtet aber mir die App die Lampe stetig als An kennzeichnet obwohl vielleicht gerade kein Strom zur Lampe selber fliest.
In der Fassung reicht der Platz nicht und in die Außenwand möchte ich kein Loch hacken, da es sich noch um ein neues Haus handelt.
Ich steh hinsichtlich der Lösung auf dem Schlauch. Geht das überhaupt?
Besten Dank Euch!