Hoi Marwis
Danke für deine Frage und wäre natürlich übel wenn diese Möglichkeit entfernt würde.
Da werde ich beim nächsten Update wohl genauer hingucken müssen
Gruss
Bruno
Hoi Marwis
Danke für deine Frage und wäre natürlich übel wenn diese Möglichkeit entfernt würde.
Da werde ich beim nächsten Update wohl genauer hingucken müssen
Gruss
Bruno
Wir haben bei uns ein ähnliches Aggregat im Einsatz, jedoch ohne Fernbedienung.
Nur mit 3 stufigem Drehschalter.
Ich habe unseres folgendermassen verkabelt:
- Shelly Plus1PM in die Stromanschlussleitung. Damit kann ich die Lüftung ein- und ausschalten und messe den Verbrauch. Sehe dadurch auch auf welcher Stufe sie läuft.
- Shelly 1 in die Badezimmertaster Schlaufe. Damit kann ich mit DDD aus den Nasszellen die Lüftung auf Stufe 3 stellen.
Das reicht mir für meine Bedürfnisse
Wird so mit dem Shelly wohl nicht gehen, da mit RX und TX Daten übermittelt werden.
Siehe auch das Anschlussschema:
Anschlussschem SL330
Dort sind auch die anderen Kontakte und deren Belegung sichtbar.
Und damit lässt sich allenfalls etwas steuern, wie z.B.:
- Badezimmertaster
- Lüftungsgerät abschalten
Ich habe das eben mal getestet. Und es funktioniert wie es sollte.
Unten die Angaben zum Shelly und Bilder dazu:
Shelly 25, FW ist aktuell.
In der Cloud App lässt es sich wie unter #10 einstellen. Im WebUI direkt muss es als Prozent Wert eingegeben werden. Also z.B.: 60%.
Hoffe das hilft weiter ...
Ich wüsste nicht weshalb das mit der Rolladenposition nicht gehen sollte.
Hat eine Einstellmöglichkeit:
Ich habe 2 Shelly in einer zweier Dose verbaut.
Shelly Plus 1 PM und Shelly i4.
Geht ohne Probleme, ausser dem knappen Platz.
Doch ist schon aufgefallen.
Und doch, es stört das es nicht drin ist.
Aber man lernt damit zu leben
Beim Shelly 2.5 wird der Leistungsverbrauch auch nicht sauber gemessen.
War schon in einem anderen Thread Diskussionsthema.
Gern geschehen.
Ich habe bei allen Storen keinen direkten Kontakt zum Shelly/Motor.
Deshalb kann ich dir hierzu keine Erfahrung weitergeben.
Mit den Webhooks klappt das jedoch sehr gut.
Ich steuere mit einem Shelly i4 jeweils zwei Shelly 2.5 oder Plus 2PM für zwei Storen an.
Folgend meine im Shelly i4 hinterlegten Webhooks für einen Storen:
xxx Auf:
Kurz Auf, Kurz gedrückt
http://192.168.179.xxx/roller/0?go=open&duration=0.4
Ganz Auf, Lang gedrückt
http://192.168.179.xxx/roller/0?go=open
Lang Auf, Doppelt gedrückt
http://192.168.179.xxx/roller/0?go=open&duration=1
xxx Ab:
Kurz Ab, Kurz gedrückt
http://192.168.179.xxx/roller/0?go=close&duration=0.2
Ganz Ab, Lang gedrückt
http://192.168.179.xxx/roller/0?go=close
Lang Ab, Doppelt gedrückt
http://192.168.179.xxx/roller/0?go=close&duration=1
So habe ich Kommandos um ganz nach unten oder oben zu fahren.
Von vertikal nach horizontal zu wechseln (Doppelt gedrückt).
Oder mit den kurzen Drückern zu stoppen, oder fein zu justieren.
Gruss
Bruno
Hoi Pedro
Aus meiner Sicht muss ich dich da leider enttäuschen.
Ich habe für Lamellenstoren den Shelly 2.5 im Einsatz und den neuen Shelly Plus 2PM.
Von der Funktionalität wären beide gleich.
Sie können mittels Prozentwert angesteuert werden.
Oder mit Zeitangabe bei Aufruf als URL (HTTP Request).
Soweit so gut, nur das der neue Shelly bei mir jetzt schon mehrfach die Position verloren hat.
Und ich habe zwei Storen nebeneinander im Einsatz mit den neuen und wenn ich den Motor mit einer Zeitangabe ansteuere, dann haben beide nicht denselben Winkel obwohl ich sie genau gleich ansteuere.
Ich bin daher geneigt diese wieder durch alte Shelly 2.5 zu ersetzen.
Hoffe das hilft ein wenig, allenfalls haben andere auch noch Erfahrungen gesammelt.
Gruss
Bruno
Ich habe bei mir keinen direkten Kontakt zum Shelly 2.5 für die Jalousie (Lamellenstore).
Daher steuere ich sie über DDD (WebHook) mit einem Shelly i4 an.
Hier kann ich mit 'duration=0.4' sehr feine und kurze Impulse an den Motor geben, so dass ich diese feinen Schritte mit der Lamelle einstellen kann.
Das geht alles
Nachlaufzeit kannst du im Shelly programmieren.
Die Schalter (On/Off) musst du nicht ersetzen. Im Shelly kannst du angeben was für ein Typ du hast und dann kannst du bei jeder Betätigung einen Relaislauf starten.
Die Schalter mit Kontrollleuchte habe ich umgebaut, da die Leuchte sonst permanent etwas leuchtet wenn du den Schalter an den Shelly Eingang anhängst.
Jetzt läuft die Kontrollleuchte über den Shelly Relaisausgang mit.
Die Feuchtigkeit kannst du am besten mit dem Shelly H&T (https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wif…utomation-1#160) messen und dann per DDD das Relais im Shelly schalten mit welchem du den Lüfter ansteuerst.
Gruss
auch aus der Schweiz
Ok, interessant.
Ich habe bei mir neben der Box 7490 noch einen Repeater 1750E im Einsatz. Dieser gibt beide Netze weiter.
Wie hast du einen IP Bereich im Gäste WLAN definiert?
Geht ja in dem Sinne nicht. Die Fritzbox gibt diesen fix vor.
Ich habe mir einfach die Adressen >= 192.xxx.179.100 genommen und trage hier jeden Shelly in einer Excel Tabelle ein.
Gleichzeitig mit Angaben wie:
- Shelly ID
- wo installiert
- wann in Betrieb genommen
- Bemerkungen über spezielle Programmierungen oder so
Lieber Verstehnix
Ich habe bei mir auch fixe IP Adressen für die Shelly's verwendet.
Und betreibe sie mit einer Fritzbox im Gäste WLAN. Demilitarisierte Zone.
Aber ich kann die fixe IP Adresse nicht in der Fritzbox vergeben, das lässt sie nicht zu.
Ich setze die fixe IP Adresse deshalb im Shelly direkt. Bei der Fritzbox habe ich einfach einen Adressbereich für das Gäste WLAN von > 192.xxx.xxx.100 definiert.
Klappt soweit ganz gut. Beim einrichten happert es manchmal ein wenig. Geht meiner Erfahrung nach am Besten wenn man so vorgeht:
- Shelly einbinden
- Shelly direkt mit der IP Adresse (dynamische noch von Fritzbox vergeben), man muss natürlich dazu im selben Netz sein
- IP Adresse auf die fixe Adresse ändern
- Ab jetzt ist er unter der fixen IP Adresse erreichbar
Gruss
Gleiches Verhalten wie oben geschildert ...
Habe bei mir zwei Shellys mal einem Update unterzogen.
Im Innenbereich in einer UP-Dose von 56 auf 45 Grad runter.
Im Aussenbereich bei ca. 2 Grad Aussentemperatur von 34 auf 22 Grad runter.
Nice finde ich, denn dann ziehen sie auch weniger Strom.
ShellySzene.pngWie in oben genanntem Post (Winkel bei Jalousien steuern mit Shelly 2.5) geht es am besten über die Steuerung per HTTP Requests.
Da ich bei mir eh keinen physischen Kontakt zum Shelly 2.5 habe muss ich diesen sowieso fernsteuern. Mache das mit einem Shelly i3 und bei einem kurzen Tastendruck nach oben steht dann folgendes drin:
http://192.168.179.104/roller/0?go=open&duration=0.4
Da geht es dann für 0.4 Sekunden nach oben und die Lamellen öffnen sich ganz wenig.
Den von dir genannten Fall habe ich mit einer Szene gelöst.
1. Ganz nach unten (close).
2. Mit einer Verzögerung von 55 Sekunden (Zeit bis die Store ganz unten ist, plus 1 Sek.) fahre ich um 1% Prozent zurück.
Der Trigger für das Auslösen der Szene ist wenn ich den oben genannten Shelly i3 den Taster für nach unten mit einem Long & Short Push betätige.
1, UNI, 2.5 gingen flott hoch auf 1.11.7.
i3 dauerte etwas länger, hat sich aber wieder gemeldet und sieht gut aus.
Ich habe alle Shelly's mit fixer IP Adresse ausgestattet.
Geht mit der Szene grundsätzlich gut.
Ich fahre die Store nach unten.
Warte für den Befehl nach oben die gesamte Zeit der Dauer die die Store braucht um nach unten zu fahren und noch zwei Sekunden Zuschlag.
Dann die Store 1% oder 2% hochfahren.
Leider geht es nur in Prozent und nicht in Zeit.
Werde das mal mit der duration=0.x testen.
Geht tatsächlich. Danke für den Hint.