    Hi,

    danke für deine Rückmeldung.

    Die Phasen sind bei mir ja auch korrekt zugeordnet. Wo die Stromzange hängt ist dem FI ja egal (steht auch so im anderen Thread).

    Mein Problem könnte aber daraus resultieren, dass zwei Versorgungsphasen des Shelly 3EM hinter dem FI angezapft werden und eine Versorgungsphase vor dem FI.

    Könnte das den FI-Schalter ausgelöst haben?

    Hallo Zusammen,

    Ich habe gerade einen Shelly 3EM installiert. Er funktioniert soweit prima. Tolles Produkt!

    ich wollte mich nochmal vergewissern, dass ich folgenden Thread richtig verstanden und auf mein Problem übertragen kann.

    3EM an unterschiedlichen "Fi-Kreisen" anschließen möglich?

    Ich habe die Versorgung des Shelly 3EM wie folgt gemacht:

    VA -> Phase1 (hinter FI)

    VB -> Phase2 (hinter FI)

    VC -> Phase 3 (vor FI, da der Sicherungsautomat dort noch frei war)

    Neutral -> Neutral (hinter FI).


    Auslösen tat der FI-Schalter nun zweimal. Einmal 4 Stunden nach Installation und dann nochmal 14 Stunden später. Ich habe ihn jetzt erst einmal abgeklemmt. Ist es möglich, wie im oben beschriebenen Thread, dass der FI auslöst, da die Summe der Hin-und Rückstrome nicht null ist, da zwei Shelly-Versorgungsphasen hinter dem FI und eine Phase direkt am Netz hängt? Aus welcher Phase bezieht der 3EM seinen Strom? Da müsste es ja reichen, wenn man diese Phase hinter den FI klemmt, weil der Strom ja dann auch über das FI-N zurückfließt.