Alles anzeigenDie FI-Auslösung ist normal und gewollt!
Summe der eingehenden Ströme (L1-L3/N) müssen = der ausgehenden Ströme (L1-L3/N) des FI sein!
Der Shelly bezieht bei 3-phasigen Anschluss L1-L3 aus diesen 3 Phasen seinen Strom. Um korrekte Messdaten zu erhalten ist es zwingend notwendig den jeweiligen Messwandler auch der jeweiligen Referenzspannung zuzuordnen!
VA - IA
VB - IB
VC - IC
Hi,
danke für deine Rückmeldung.
Die Phasen sind bei mir ja auch korrekt zugeordnet. Wo die Stromzange hängt ist dem FI ja egal (steht auch so im anderen Thread).
Mein Problem könnte aber daraus resultieren, dass zwei Versorgungsphasen des Shelly 3EM hinter dem FI angezapft werden und eine Versorgungsphase vor dem FI.
Könnte das den FI-Schalter ausgelöst haben?