    Hallo,

    wie meinst du das mit >=100%?

    Schmeißt du den DHT in die volle Badewanne?

    Und bis 99%relH funktioniert es? Hast du da noch eine Referenz, die dir den DHT-Wert bestätigt?

    Ich versuche mir dein Problem praktisch vorzustellen... komme aber nicht weiter.


    lach! Nein natürlich nicht in die Badewanne. Ich betreibe den Sensor im Gäste Bad (Ansteuuerung der Lüftung wenn geduscht wird). > 100% war meine Vermutung. Ich sehe in openHab dass der Sensorwert kontinuierlich steigt wenn geduscht wird. 80%, 82%, ... und irgendwann ab ca. 91% macht er einen Sprung auf 999%.

    Hallo zusammen,

    ich habe seit ca. 4 Wochen ein Shelly1 mit Add-on + DHT22 im Einsatz. In den letzten Tagen habe ich folgendes beobachtet. Wenn sich die Feuchtigkeit im Raum erhöht (< 99%) funktioniert alles einwandfrei. Wenn jedoch Feuchtigekeitswerte >= 100% gemessen werden dann stellt das Add-on den Betrieb ein. Ich habe meine Shelly Komponenten in openHab eingebunden und kann sehen dass der letzte Wert der gemeldet wird 999% Feuchtigkeit beträgt. Ein einfacher reboot in der GUI bringt den Sensor nicht zum Laufen. Dazu muss ich tatsächlich die Sicherung am Sicherungsautomaten ziehen. Dann fährt der Shelly wieder hoch und alles funktioniert wieder.

    Mir scheint das ein Fehler in der Firmware zu sein. Hat sonst noch jemand solch ein Verhalten beobachtet?