@GaRoMeSi
Was du mit dem Shelly 3EM angeblich kannst, den Verbrauch und Einspeisung zu messen, Einfach die Klemmen an die Phasen am Hauseingang klemmen.
Wie das genau angezeigt wird in der APP bin ich leider überfragt - aber nicht das was du willst. (hat mich auch schon interessiert).
Problem ist wenn du PV Eigenverbrauch hast, dass dir diese Messgröße fehlt. Das genau macht halt ein Smartmeter (dein Teil von SMA).
Du brauchst eigentlich Folgende Größen:
Erträge des WR (Generatorleistung)
Bezug Netz (EVU Bezug)
Einspeisung Netz
Batteriespeicher vernachlässigen wir mal
Verbrauch WR vernachlässigen wir mal
Aus diesen 3 Größen könntest du dann berechnen:
Generatorleistung - Eispeisung = Eigenverbrauch
Bezug Netz + Eigenverbrauch = Gesamtverbrauch Haus
Das macht der Shelly aber nicht.
Du könntest 1 Sehlly an Hauseingang klemmen und einen weiteren Shelly an den/die Wechselrichter. Dann die Daten abziehen in eine Datenbank speichern und per Grafana berechnen lassen - oder mit einem Toll wie zB. solaranzeige.de arbeiten. Du musst sozusagen das Smartmeter "nachbauen".
Wenn es dir nur darum geht zu sehen ob du ins Netz einspeist das du dann Verbraucher anschalten kannst - das kannst du mit dem Shelly machen.
Wenn du die Zangen richtig einbaust wäre dann: Positive Werte = Bezug aus dem Netz Negative Werte = Einspeisung ins Netz.