Schalten geht Einwand frei.
Beiträge von dch13
-
-
Danke für die Antworten. Es ist noch die V1 Variante mit oben 8 Anschlüssen.
Werde ein Ticket aufmachen.
-
Mein Pro4 PM zeigt bei den Kanälen 2 und 3 immer nur 0W an. Egal ob App oder direkt im Web Interface des Shelly.
Die Leistungsmessung auf den Kanälen 0 und 1 funktioniert.
Firmware: 0.13.0
Auszug aus Debug-Log:
"switch:0": {
"id": 0,
"source": "init",
"output": true,
"apower": -103.1,
"voltage": 229.7,
"current": 0.455,
"pf": -0.98,
"aenergy": {
"total": 475.587,
"by_minute": [
1733.207,
1747.832,
1715.839
],
"minute_ts": 1676727059
},
"temperature": {
"tC": 31.1,
"tF": 87.9
}
},
"switch:1": {
"id": 1,
"source": "init",
"output": false,
"apower": 0,
"voltage": 229.7,
"current": 0,
"pf": 0,
"aenergy": {
"total": 0,
"by_minute": [
0,
0,
0
],
"minute_ts": 1676727059
},
"temperature": {
"tC": 31.1,
"tF": 87.9
}
},
"switch:2": {
"id": 2,
"source": "init",
"output": false,
"aenergy": {
"total": 0,
"by_minute": [
0,
0,
0
],
"minute_ts": 0
},
"temperature": {
"tC": 31.1,
"tF": 87.9
}
},
"switch:3": {
"id": 3,
"source": "init",
"output": false,
"aenergy": {
"total": 0,
"by_minute": [
0,
0,
0
],
"minute_ts": 0
},
"temperature": {
"tC": 31.1,
"tF": 87.9
}
},
"ui": {},
"ws": {
"connected": false
},
"rev": 0
},
Bei Switch 2 und 3 fehlt der Eintrag "apower".
Ich kann nicht sagen ob dieser Fehler von Anfang an vorhanden war oder erst später aufgetreten ist, da die Kanäle 2 und 3 erst seit ca. 3 Wochen beschaltet sind.
Ist das Problem bekannt?
Wie kann man es lösen?
Grüße
Dirk