Hoffen wir das beim Lookdown alles noch rechtzeitig ankommt
Definiere "rechtzeitig". Noch in diesem Jahr?
Hoffen wir das beim Lookdown alles noch rechtzeitig ankommt
Definiere "rechtzeitig". Noch in diesem Jahr?
Benutz doch einfach einen Shelly 1L, damit ist es kein Problem.
Kinder sollten nicht mit dem Schalter an dem das Relais angeschlossen ist, spielen?!
Dabei geht es m.E. darum dass man den Shelly so einstellen kann dass er bei 5-maligem betätigen des Tasters innerhalb einer Minute einen HW-Reset macht.
D.h. wenn ein Kind entsprechend dran rumspielt kann es sein dass Du Deinen Shelly neu einbinden mußt,
Hat nichts mit "explodieren" zu tun.
Kann man, meines Wissens, aber auch ausschalten.
Ansonsten gilt natürlich dass Du die Shellys sowieso auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko einbaust. Insbesondere wenn Du kein berechtigter Fachmann bist.
Mir persönlich ist bis jetzt noch nie ein Shelly explodiert, das wird Dir aber auch nicht weiterhelfen.
Hol Dir nen Shelly i4 und einen 4fach Wandtaster dazu.
Dann kannste die Shellys direkt ansteuern und den Rest z.B. über ne Alexa Routine.
Ansonsten gibt es auch Gehäuse für den i3 Button, die man sich an die Wand machen kann oder auf den Tisch stellen usw.
Auf jeden Fall brauchst Du einen Taster mit mehreren Bedienflächen, sonst machts keinen Sinn.
Ich habe meinen seit über einem Jahr draussen mit dem 3D-gedruckten Gehäuse aus der Filebase hier im Forum. Funktioniert.
Im Gegensatz zum Shelly1 mit Addon kann ich mir die Werte als Widget aufm Handy anzeigen lassen.
Bei mir macht er immer and + or. Wie kann ich das ändern bzw. unterscheiden ? Richtig wäre ja z.B. Wenn Alarm Scharf UND z.B. Fenster Küche auf -> dann Alarm.
So lang das OR mit drin ist bekomme ich ja auch Alarm beim Scharf schalten.
Das ist in der App ein bisschen blöd gemacht. OR ist unter der Aktion aber AND ist rechts neben der Aktion.
Da mußt Du tippen, wenn Du eine UND Verknüpfung erstellen willst.
Warum kann Allterco nicht mal sowas rausbringen?
Da gebe ich Dir vollkommen recht!
Habe es gerade wieder bei meiner 3D-Druckerfarm gemerkt. Wenn ich z.B. 4 Drucker einzeln schalten möchte und an jedem hängt noch ne USB-Webcam dran,
dann brauch ich 2 Steckerleisten und 5 Shelly PlugS.
Das gleiche könnte ich (außerhalb von Shelly) aber euch mit einer smarten Steckerleiste (z.B. von Essentials) machen, die 4 geschaltete Dosen + USB hat.
Kostet komplett 30€ oder sowas und braucht die Hälfte an Platz.
Das wäre wirklich mal ne sinvolle Sache die bestmmt mehr Leute brauchen könnten als Scripting in der Geräten o.Ä.
ich melde mich nochmal habe bisher noch keine Lösung gefunden
Wenn Du es mit dem Handy machen willst (nicht per App), dann such einfach mal in Youtube nach "Shelly Kurzbefehle".
Da wird das Prinzip erklärt.
Wenn Du es über eine Szene machst, warum sollte das nicht gehen?
Also das Fenster aufm Dachboden soll bei einer gewissen Temp. und bei einer gewissen feuchtigkeit aufgehen, dann nach einer gewissen zeit oder Temp. wieder zugehen.
Ich weiß nicht ob ich das richtig interpretiere, aber das liest sich so als wenn Du das Dachfenster nicht bei Feuchtigkeit (Regen) automatisch schließen möchtest, sondern
Du möchtest lüften wenn die Luftfeuchtigkeit / Temperatur innen zu hoch ist?
Falls ja, bzw. falls der Sensor INNEN angebraucht sein soll, dann würde ich mir die ganze "Verdrahtungsorgie" sparen und einfach nen Shelly HT zulegen (mit USB-NT).
Der misst die Feuchte und Temperatur und steuert übers Wlan Deinen Shelly 2.5 wie gewünscht an.
Wäre garantiert das Einfachste.
Aber so hätte ich dann die 12 unterschiedlichen Aktionen?
Machs nicht so kompliziert, Deine Frau wird es Dir danken.
Wofür brauchst Du 12 Aktionen zum Licht anschalten?
Einfach einen Eingang vom i3 nehmen, Taster anschließen und den Rest so lassen.
Dann kannst Du an/ausschalten, noch in 2 Stufen dimmen über doppel- und dreifach klick und den Longpress haste noch in Reserve.
Genügt völlig
Zur Farbe: ultraweis (ähnlich RAL 9003 Signalweiß), hier wiederum fehlt aber wieder die Angabe bei Shelly.
Legrand Untraweiß kommt der Farbe der Shelly-Wandtaster am nächsten. Ist aber nicht gleich.
Außerdem hast Du einen kleinen Spalt zw. Shelly und Legrand Rahmen. ca 2/10mm. Nix Wildes aber sichtbar.
Spezielles Add-On Modul wird auf den Shelly gesteckt, und daran wird erst der Sensor angeschlossen?
Ja, genau so.
Mir scheint als wäre da ein Problem mit der Serie? Kann mir nich vorstellen das dieses verhalten normal sein kann.
Hat dieses Problem noch wer?
m.E. ist das völlig normal.
Ich nutze schon länger einen Wemos D1 der Funksignale in Tastenbefehle an den i3 weitergibt.
Bisher kl. 12V Steckernetzteil dran, 5V DC für den Wemos und über Stepup 24V DC für den i3.
Den Stepup Regler kann man einsparen (spart Energie)
Sieht interessant aus. Ich kannte bisher (um den i3 über USB-Netzteil zu betreiben) nur die Möglichkeit vom i3-Button von Alex Schäfer.
Da ist ja auch ein Step-Up auf der zusätzlichen Platine verbaut.
Das Kabel vom Fensterkontakt würde ich nicht mit xx Metern bis in die Unterverteilung verlegen
Dazu müsste man erstmal wissen, wie weit die UV vom Fenster entfernt ist.