Ich würde eine Szene nutzen. Auslöser ist Shelly 1 Ausgang, der schaltet auch das Licht.
Befehl geht an Shelly 2.5 und schaltet einen Ausgang, dann noch ein "auto Off" einstellen.
Nebenbei..Wieviel Watt hat die Zirkulationspumpe, >300W?
Das gibt Ärger...
Wegen der induktiven Last sollte da auch ein Snubber (RC-Filter) an die Pumpe.
Warum ein 2.5 für eine Pumpe?
Mit nem 1PM/ Plus 1PM wärst Du besser dran
Nachtrag: Über alte Cloud ein Beispiel, geht mit der neuen natürlich auch..
Alles anzeigen
Danke für den Hinweis. Ich habe "deine" Szene nachgebaut, aber leider ohne Erfolg. Komisch ist auch: Wenn ich die Szene manuell starte (entweder über den Ein/Aus Button oder über den Play Button), passiert leider nichts, sprich: Die Pumpe geht nicht an (der Shelly 2.5 schaltet nicht seinen Ausgang).
Ich würde gerne verstehen welche Einstellungen ich bei den Shellys wählen muss, damit es klappt. Ich habe eine Ähnliche Schaltung mit zwei Shelly 1 für eine Leuchte an der einer der beiden Shellys über einen Taster hängt und der andere Shelly ein paar Meter entfern an einem anderen Taster (ohne Kabel zur Leuchte). Das klappte auch (bisher), aber nur nachdem ich die richtigen Einstellungen an den Shellys vorgenommen habe. Jetzt klappt es wieder nicht, ohne erkennbaren Grund (ich habe nichts verändert, nur die Shellys geupdated).
Warum Shelly 2.5? Weil ich den übrig hatte. Da ist ein Ausgang defekt, der andere geht aber.
Leistung der Pumpe? Geht nicht über 10 Watt.