Beiträge von Marc Kliebisch

    Hallo,

    Danke euer Antworten

    Dann, denke ich, muss ich noch koppelrelais nehmen.

    Oder vielleicht einen anderen Weg, mal schauen

    Aber verstehen tue ic/ es trotzdem nicht, da, je nachdem, wie ich L1 und N an das i3 anschließe. Dann die Inputs des Shelly auf N oder L auswerten und nicht beides

    Ich hab auch nochmal ein Ticket dort eröffnet. Mal schauen, was da herauskommt

    Noch ein schönes Restwochenende

    Hallo,

    Ich habe ein Problem mit den Schalteingängen des i3

    Ich habe einen Schalter, der mir ein Ventil schaltet. Nach dem Schalter bin ich auf den Input 1 gegangen

    Der bleibt immer eingeschaltet! Er sollte eigentlich auf den geschalteten L1 reagieren(natürlich habe ich das Potenzial L1 ganz rechts abgeklemmt), aber auch das N (was ja über die geschaltete Spule von Ventil kommt) schaltet das Signal auf geschaltet.

    Klemme ich das Ventil ab, schaltet das Shelly richtig.

    Weiß jemand eine Lösung für das?

    Sollte eigentlich so nicht sein

    Hi

    Habe erst einmal das probieren sein gelassen

    Da die Dinger eh nur Befehle ausführen, hab ich sie nur ins Netzwerk genommen

    Und dann mit Browser programmiert

    dann gehen die Button aus „fast immer“ ;)

    Was immer komisch ist, dass ab und zu der Long Befehl kommt, obwohl ich da schon 2000ms eingegeben habe

    ... da ist noch Entwicklung notwendig :P

    Hi, ich hab mal dem support geschrieben. Hat mir gesagt, ich sollte den button mal über einen Hotspot einrichten, ausserhalb meines Netzwerkes. Ich also iPhone->hotspot->verstärkt mit AP(über einen Repeater). Button und Einrichtgerät (probiert mit Huawai Handy und iPad). Das selbe. Keine Chance. Ich hoffe, sie arbeiten dran. Einfach mal viele Leute ein Ticket bei denen öffnen. Vielleicht geht es ja schnell ;)