Beiträge von MaZeh

    Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten und Hilfestellung.
    Heute im Laufe des Nachmittags ist auch der benachbarte Shelly 1 PM der Waschmaschine ausgefallen...

    Ich werde mal im Technikraum herumklettern und in die beiden Aufputzdosen schauen ob etwas zu erkennen ist.

    Vielleicht hat der Weihnachtsmann ein warmes zu Hause gesucht!?

    Hallo Zusammen,
    ich habe vier Shelly 1PM im Haus verteilt und derjenige, an welchem der Trockner hängt, macht nun mucken und ist immer mal wieder "nicht erreichbar".
    Der Shelly lief nun ca 1,5 Jahre an der Strippe des Trockners. Der Trockner wurde nicht getauscht...

    Ich habe das Debug Log eingeschalten und sehe darin, dass unvermittelt ein Factory Reset durchgeführt wird.

    Nachdem ich den Shelly wieder in mein WiFi hieve läuft das ganze zwischen 10 Min und mehreren Stunden, bis er wieder "verschwunden" und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.

    Habt ihr eine Idee?
    Die Firmware habe ich auch schon auf 20221108 aktualisiert, das bringt auch keinen Erfolg...

    Etwa 5cm daneben ist ein weiterer 1PM verbaut, der die Waschmaschine überwacht. Der funktioniert tadellos.

    Die Status-Seite gibt im funktionierenden Zustanden folgendes aus:

    Code: Status
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Meine SSID","ip":"10.10.10.160","rssi":-66},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"20:50","unixtime":1670442623,"serial":3,"has_update":false,"mac":"40F520016586","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1670446223,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":32.04,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":32.04,"tF":89.68, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131"},"ram_total":51272,"ram_free":37108,"fs_size":233681,"fs_free":135038,"uptime":279}

    Moin Zusammen,

    der Elektriker meines Vertrauens hat den Shelly 1 in eine Dose hinter einen Schalter mit einer Status-LED gesetzt.

    Jetzt ist es aber so, dass die LED leuchtet wenn das Licht "Aus" und nicht leuchtet wenn das Licht "An" ist...

    Im WebInterface des Shelly's gibts ja unter "Settings > Button Type" die Einstellung "Reverse inputs - If you enable this option, the buttons On/Off position will be inverted.".
    Wenn ich diese selektiere ist alles wie gewünscht. Ist das tatsächlich Sinn der Sache oder müssten wir nochmals an die Verkabelung ran?