Beiträge von Frost1337

    Hallo Community,

    ich habe folgendes Problem mit einem Shelly 1L in einer Wechselschaltung, die Schaltung wurde korrekt mit Neutralleiter gemacht und funktioniert in 99% der Fälle auch völlig einwandfrei, der Modus steht auf Edge und schaltet per App, Sprachsteuerung und Schalter selbst immer einwandfrei.

    Aber an 1-2 Tagen im Monat fängt der Shelly auf einmal an das Licht an und sofort wieder aus zu schalten und wiederholt das Ganze immer wieder, bis man entweder einen Schalter betätigt oder es nach paar Minuten von selbst aufhört. Im Log kann man aber die kurzen Schaltvorgänge gar nicht sehen, aber das Partylicht kommt definitiv vom Shelly, diesen hört man währenddessen ständig schalten.

    Evtl. hat ja einer eine Idee woran das liegen könnte?

    Falls es noch jemanden passiert, im Grunde war der Eltako falsch angeschlossen (Naja nicht unbedingt falsch aber nicht wie vorgesehen) Lampe und Phase waren vertauscht. Dem Eltako war es egal der schaltet das auch in diesem Zustand, dem Shelly L1 ebenfalls allerdings läuft dann immer ein kleiner Strom auf dem Lampendraht.

    Als ich den Shelly 1 angeschlossen habe ging erstmal nichts mehr, musste dann die Leitungen durchmessen und sah das die Phase an 2 anliegt und der Verbraucher an 1...

    Also am Shelly 1 umgeklemmt und funktioniert einwandfrei.

    Hallo Olsche,

    erstmal danke für deine Antwort, aber wenn ich das richtig sehe habe ich es genau wie im Schaltbild Version 2 über O (nur mit N damit ich keinen Bypass benötige, da Leuchtmittel gerade so grenzwertig bei 21W).

    Ich bekomme morgen ohnehin noch einen Shelly 1, den werde ich dann man wie ursprünglich geplant anschließen und schauen ob das Problem noch besteht. Dann werde ich den Shelly 1L in einen anderen Raum packen, dort habe ich noch eine Wechselschaltung (Evtl. kann ich den da unterbringen ohne eine tiefe UP Dose zu setzen).

    Hallo Community,

    ich bin relativ neu mit dem Shelly, dennoch habe ich Erfahrung in der Elektrotechnik, so weit gut, ich habe versucht meinen Eltako mit einem Shelly 1L zu ersetzen (Warum 1L -> Einfach nur weil falsch geliefert, wollte einen Shelly 1 habe aber den 1L bekommen, macht ja nichts funktioniert eigentlich im Prinzip fast gleich und man muss Input nicht mehr brücken). Evtl. mache ich ja doch was falsch und man kann mir hier helfen, erstmal zu meiner (Leidens-) Geschichte.

    1. Versuch:

    Shelly erstmal ans Netz genommen und konfiguriert, per Weboberfläche da es per App einfach nicht funktioniert hat, dann benannt und auf momentary gestellt.

    Anschließend Sicherungen raus und Verkabelung vom Eltako an den Shelly richtig angeschlossen nach folgendem Schema:

    Eltako 1 (Phase) an Shelly L

    Eltako +A2 (Neutralleiter) an Shelly N

    Eltako +A1 (Schalter) an Shelly SW1

    Eltako 2 (Lampe) an Shelly O

    Shelly ans Netz genommen Ergebnis, Smartsteuerung funktioniert (Schaltet also die Lampen) -> Taster nicht -> Eine von 2 LED Lampen im Flur leuchtet immer dunkel -> Fehlersuche

    Fehlersuche hat ergeben das die Taster nicht mehr leuchtende Kontroll Lämpchen drin hatten, also raus mit denen.

    2. Versuch

    Verkabelung wie vorher auch -> Ergebnis Smart funktioniert -> Taster auch -> Schwach leuchtende Lampe leuchtet leider immer noch.

    Es sind im Grunde beides LED Lampen nur mit unterschiedlichen Sockel, eine hat einen E14 LED Sockel (5W), diese bleibt auch aus, die andere hat insgesamt 4 GU10 (4W) beide ohne Trafo direkt an 230 V Netz angeschlossen und diese leuchtet im "Aus" Zustand trotzdem ganz schwach (eine von den 4 Leuchtmittel flackert auch ein bisschen) im "An" Zustand ganz normal.

    Hat hier jemand eine Idee, ist hier evtl. am Eltako die Schaltung anders herum bei Schalter und Lampe (Funktioniert das überhaupt?), Schaltung am Eltako ist auf jeden Fall nicht über Neutralleiter, da die Phase an 1 anliegt.