Ganz generell: man kann die HTTP-Aktion einfach in einem Browser auf Funktion testen
Anmerkung: es ist nicht notwendig private IP-Adressen auszu-x-en: 192.168.xxx.56
Ganz generell: man kann die HTTP-Aktion einfach in einem Browser auf Funktion testen
Anmerkung: es ist nicht notwendig private IP-Adressen auszu-x-en: 192.168.xxx.56
kleine Anmerkung: es heißt Treppenhausleuchte, Glühlampe, Hue-Lampe
Schreib doch bitte genau auf, was du tust. Du musst bedenken, dass hier im Forum die unterschiedlichsten Wissensstände auftauchen…
Was ich schon vor einigen Tagen gemacht hatte, ist mich auf der Shelly Cloud einzuloggen, was geklappt hat (ist ja im Prinzip nichts anderes als de Weboberfläche des Apps).
Die Shelly-Cloud ist hier völlig irrelevant, da sie mit deiner Shelly 1 nicht kommunizieren kann, solange diese keinen Internetzugang hat.
- Dann habe ich noch ein Reset versucht indem ich den Sicherungsschalter 5x ein/aus betätigt hatte. Ist leider nichts passiert.
Das ist nicht der richtige Weg für den Shelly-Reset. Schau nochmal im Lexikon nach, wie das geht: Sicherung 1× aus und wieder an, und dann 5× den angeschlossenen Lichtschalter an/aus.
.
MARCOHUBER: Der Weg über den alten Accesspoint/Router war schon der richtige:
I-Freak: Lasse dich nicht verwirren. Neutalleiter N ist richtig. Einen Nullleiter PEN haben wir in Deutschland schon seit den 1970ern nicht mehr (außer in noch nicht modernisierten Altinstallationen).
Wenn du Zugang zur Abzweigdose hast, baust du am besten dort eine Shelly i3 ein, welcher dann per WLAN eine andere Shelly fernsteuert.
Der Zugriff ist schon noch vorhanden, die Schemen befinden sich lediglich an anderer Stelle: https://smarthome-forum.eu/index.php?cate…schlussschemen/
Als Ihr die Dateien an die neue Stelle verschoben habt, habt ich dabei etwa nicht daran gedacht auch alle Links in den alten Postings anzupassen? Ich fände es super, wenn das noch nachgeholt würde.
Stefan230561: Ich habe dafür eine PLC-Verbindung (Powerline Communication) in den Keller (Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftswaschkeller), und daran hängt ein alter Access-Point. Ein Shelly Plug S verbindet sich dann darüber.
Da die notwendige Datenübertragungsrate sehr gering ist, komme ich mit dieser Krücke zurecht.
Da geht es aber um eine Glühlampe und Waschmaschine.
Wie schließe ich denn die PV-Anlage an ?
Du schließt die PV-Anlage an, wie die Waschmaschine. Der einzige Unterschied ist das Vorzeichen der elektischen Leistung.
Da bei uns durchaus täglich für mehrere Stunden immer mal wieder niemand zu Hause ist und wir einen Grundumsatz von derzeit ca. 200W haben, […]
Hast du schon eine Rangliste der Geräte erstellt, wie die 200 W zustandekommen? Vielleicht ergibt sich dann eine Lösung von ganz alleine.
fitmompjpzdfrujvfy: Da ich es nun so verstehe, dass die beiden Leuchten untrennbar an einer einzigen Zuleigung hängen, kannst du unabhängiges Schalten nur erreichen, in dem beide Leuchtenauslässe Dauerspannung erhalten – also unabhängig von den Wechselschaltern. An jedem Leuchtenauslass kommt dann ein eigener Shelly 1 zum Einsatz.
Mein obiger Vorschlag wird dann dahingehend abgeändert, dass beide Wippen der beiden Serientaster HTTP-Kommandos an die Leuchten-Shellys absetzen. Dafür können an den Serientastern Shelly i3 verwendet werden.
Früher war es duchaus üblich die Kabel Adern zu verwenden, wie man sie halt gerade verfügbar hatte. Heutzutage allerdings ist es nicht mehr erlaubt die grün-gelbe Ader zweckzuentfremden. Stattdessen darf sie ausschließlich in der Funktion des Schutzleiters PE verwendet werden.
Sebastian Kroll : Hast Du über diesem oder über dem anderen Schalter der Wechselschaltung eine Abzweigdose? Eventuell kann der Elektriker dort eine Shelly installieren.
Dann würde ich die beiden Schalter austauschen gegen Serientaster (= Doppeltaster) und jeweils dahinter eine Shelly 2.5 installieren.
Die jeweils eine der beiden Tasterwippen kann dann über die Shelly direkt die angeschlossene Leuchte schalten, und über die andere Tasterwippe eine HTTP-Action absetzen, welche die andere Shelly die dort angeschlossene Leuchte schalten lässt.
Die Shelly 2.5 kann auch Doppelklick und Langen Druck auswerten. Somit lassen sich auch Aktionen auslösen, die z.B. alle beide Leuchten abschaltet (obwohl das dann auch erreichbar wäre, wenn man beide Wippen gleichzeitig drückt)
D.h. ich kaufe statt Phillips-Hue-Zeugs, Dimmer2-Shellys und dazu
LeuchtkörperLampen meiner Wahl - völlig egal was (Hauptsache dimmbar), diese funktionieren per App bzw. auch mit Alexa.Dazu kaufe ich "Dimm-Schalter" - auch wieder egal welche, da die Dimmer2-Shellys damit umgehen können.
(Lampen sind das, was man ich die Leuchten einsetzt)
Keine „Dimm-Schalter“, sondern gewöhnliche Taster oder Serientaster.
@bissorc: Wenn du den existierenden Taster-Dimmer an den Ausgang der Shelly 1 anschließt, per WLAN ausschaltest, hat der Taster-Dimmer keine Funktion mehr, da er abgeschaltet ist.
Der Schaltereingang der Shelly 1 ist nur für einen echten Schalter oder Taster, nicht für einen Dimmer konzipiert.
Und wenn Du den Taster-Dimmer an die Spannungsversorgung der Shelly 1 anschließt, dann dimmst du die Spannungsversorgung. Das mag die Shelly auch nicht.
Also: Smart dimmen geht nur über die Shelly Dimmer 2, und das auch nur ohne den Taster-Dimmer, sondern mit einem gewöhnlichen Taster oder Serientaster.