Code bitte im Forumseditor als Code formatieren
header("Location:https://api.callmebot.com/what…&text=test&apikey=1111111
Versuche stattdessen mal
Code bitte im Forumseditor als Code formatieren
header("Location:https://api.callmebot.com/what…&text=test&apikey=1111111
Versuche stattdessen mal
Die URL kann ich auch per http aufrufen.
Aber auch das geht nicht.
Der API-Key und die Nachricht werden per HTTP und nicht per HTTPS an Callmebot übertragen? Kann ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. (Ich habe es nicht getestet)
Wenn Dein PHP-Skript ein header("Location: sendet, dann führt nicht das PHP-Skript den Request zu Callmebot aus, sondern es teilt der Shelly nur mit, was sie stattdessen abrufen soll (Redirect).
marcuskl: Jetzt, da Du es hinbekommen hast, ist es wohl nicht mehr relevant.
Aber: Ich hatte auch nicht darauf geachtet, obwohl Seven of Nine es extra angemerkt hatte: Die Device-ID für Deine Shelly 1PM lautet SHSW-PM, und daher muss die ZIP-Datei auch SHSW-PM.zip heißen. Deine Datei heißt anders.
Zum testen, und auch zum kalibrieren der Rollläden, gehst Du am besten so vor, wie von Thelly beschrieben.
„Einbinden“ in die Shelly-App musst Du nicht zwingend.
1. das Smartphone mittels WLAN direkt mit dem Shelly-WLAN (Access Point) verbinden (z.B. shelly1-xyz....).
2. Web-Browser am Handy öffnen und Shelly IP-Adresse aufrufen: 192.168.33.1
Dann sollte sich die Bedienoberfläche des Shelly öffnen. Zum Testen sollte das reichen.
Das müsste man dann für jeden einzelnen Shelly so wiederholen.
Das hat LukE85 ja schon gemacht (siehe erstes Posting), aber er will sie so einrichten und mit der Cloud verbinden.
Aber ja – was Du beschrieben hast, kann man machen.
Beißen sich die Begriffe „Cloud“ und „offline“ nicht prinzipbedingt?
Die Wandschalter funktionieren auch offline.
Aber alles, was die Cloud voraussetzt – Szenen z.B. – funktionieren offline nicht.
marcuskl: Wichtig ist auch, dass der Download der ZIP-Datei von http://192.168.2.102/Shelly_1_PM_Recovery.zip überhaupt funktioniert.
Hast Du das im Vorfeld getestet? Mit einem anderen Gerät – also nicht mit einer Shelly?
Teste am besten mehrfach, denn es gibt Webserver-Anwendungen, die sich selbsttätig beenden nach dem ersten erfolgreichen Download.
Die richtige ZIP-Datei muss es freilich sein, wie Seven of Nine schon schreibt.
ich habe im Moment die Fritzbox 7580 und will ev. auf die Fritzbox 7590 umsteigen. Ich habe ca. 15 Shelly 2.5 mit festen IPs verbaut.
Muss ich alles Shelly im neuen Router wieder einrichten oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Oder Du wählst eine Mischung aus beiden Varianten: Du betreibst den alten und den neuen Accesspoint einfach gleichzeitig (den alten ohne Internetanschluss) und ziehst eine Shelly nach der anderen um.
Das Thema wurde im Thread „URL Befehle kombinieren“ schon einmal behandelt.
Die Zeit kann erst eingestellt werden, wenn die Verbindung zwischen Shelly und Deinem Fritzbox-Accesspoint erfolgreich ist, und darüber eine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann.
Wenn Du sicher bist, dass Du der Shelly ohne Vertipper (Copy and Paste ist besser als Tippen) die richtigen Daten SSID und zugehöriges Passwort angegeben hast, kann es eventuell noch sein, dass Deine Fritzbox standardmäßig keine neuen Clients zulässt. Das kann man im Fritzbox-Menü einstellen.
Hast Du 230 V Spannung zwischen Außenleiter L und Neutralleiter N? Das wird für den Betrieb der Shelly 1 benötigt.
Wenn in der Schalterdose kein zweiter Neutralleiter liegt (der, der zur Leuchte geht), dann war meine Vermutung falsch, und SparkyMaster hat recht.
An welche Klemmen muss ich denn nun welchen Drähte anklemmen?
SW2 , 02 , L , L , SW01 , 01 , N
Die Zuleitung würde ich ich auf den 2. L von links legen.
An die Klemmpunkte SW1 und SW2 kämen physische Schalter. Wenn Du keine hast, bleiben die frei.
An einen der Klemmpunkte L kommt der Außenleiter L.
An den Klemmpunkt N kommt der Neutralleiter N
Die Verbraucher kommen an O1 und O2 (O für Output)
also der PEN wird im Hausanschlusskasten in PE + N aufgeteilt, somit gehen die 3 Phasen und N durch den Zähler, PE dran vorbei.
Diese Allgemeingültigkeit ist schlicht nicht richtig. Es gibt unmengen von Installationen noch aus den 1980ern, in denen der Nullleiter PEN erst später aufgetrennt wird in den Schutzleiter PE und den Neutralleiter N. Teils findet das z.B. erst in der Wohnungsunterverteilung statt (Steigleitung 4-adrig).
Meine Frage nun - den N setze ich damit auf PEN, oder? N ist ja erst nach den FI´s aktiv oder gibt es hier irgend einen Grund den ich grad nicht kenne, dass mein vorhaben so nicht funktioniert
Wenn es bei Dir nach dem Zähler tatsächlich nur einen Nullleiter PEN gibt, Edmotion, dann schließt Du den Klemmpunkt N der Shelly 3EM dort an. Richtig.
Allem Anschein nach ist das zwar ein Wendeschalter (hier das Datenblatt), verwendet wird er aber lediglich in der Funktion eines einfachen Schlüsselschalters.
Solange der Schlüssel in Position 1 steht, wird der Außenleiter am Klemmpunkt L duchgeschaltet zum Klemmpunkt 1 oben – wie ein simpler Einschalter mit Wippe.
Anzuwenden ist also dieses Anschlussschema aus dem Forumslexikon:
[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/11050-ar768-ausschaltung-png/]
Da hinter dem Schlüsselschalter wahrscheinlich kein Neutralleiter N vorliegt, muss man sich etwas anderes überlegen.
Eventuell kann die Shelly am anderen Ende der Leitung (in der Unterverteilung etwa?) installiert werden.
Ich verwende Home Assistant als Smarthome-Lösung. Wird auf einem Android-Gerät die Home-Assistant-App installiert, hat Home Assistant die Daten des Android-Gerätes verfügbar – unter anderem auch den Akkustand. Damit können Aktionen ausgeführt werden, z.B. auch eine Shelly an einer Steckdose schalten.
Wenn Tasker oder Easer als Aktion einen beliebigen URL aufrufen kann (weiß ich nicht), dann kann das Tablett damit die Shelly auch selbst ein- und ausschalten.
(The response from the device was: Failed to connect to / 192.168.33.1:88)
Bist Du sicher, dass die 88 hier im Posting korrekt wiedergegeben ist? Port 88 wäre dann nämlich die Ursache. Der normale Port für HTTP ist 80, und der wird auch automatisch gewählt, wenn man keinen Port angibt.
Hauptunterschied ist, dass der Strom durch die Shelly 1PM fließt, anstatt wie bei der Shelly 3EM oder bei der Shelly EM lediglich durch Messzangen.
Verbesserungsvorschlag:
Befindet man sich auf „Ungelesene Beiträge“ und betätigt dann oben rechts den Button „Alle Foren als gelesen markieren“ so wird anschließend weitergeleitet auf die Forums-Hauptseite. Ich fände es besser, wenn man stattdessen auf der (jetzt leeren) Seite „Ungelesene Beiträge“ bleiben würde.
Browser: Firefox, Linux