Ich habe einen Dimmer 2 neu angeschlossen mit N und Taster an SW1 über L. SW2 ist frei.
- Der Dimmer hat einen Access Point aufgespannt und ist darüber erreichbar und auch ins eigene WLAN konfigurierbar.
- Er hat das Firmware Update auf v1.9.4 über das Netz gezogen und installiert.
- Er ist nicht in der Cloud.
- Die Kalibrierung auf Trailing Edge ist problemlos durchgelaufen. Er soll Osram LEDs steuern.
Leider verhält sich der Dimmer sehr merkwürdig. Im Web Interface kann ich ihn ohne besondere Settings recht normal steuern. Der Taster funktioniert aber nicht wirklich:
- Ausgangssituation: im Web stelle ich auf 100% und die Lampe leuchtet. Ich drücke den Taster 1x kurz und die Lampe fährt langsam runter. Das ist erwartet. Im Web Interface geht die Leistungsanzeige auf 0W. Der Schieberegler bleibt aber bei 100% und der Power Knopf leuchtet weiter "an".
- Ich drücke jetzt im Web den Powerknopf: die Lampe bleibt dunkel, der Powerknopf steht jetzt auf "aus". Der Schieberegler bleibt auf 100%. Frage: war die Lampe vorher wirklich aus mit 1x Taster drücken? Oder nur unsichtbar dunkel?
- Ich drücke wieder im Web den Powerknopf: die Lampe geht voll an. Passt. Ich schalte sie im Web wieder aus.
- Jetzt drücke ich den Taster wieder 1x kurz: die Lampe fährt hoch auf 100%. Passt. Im Web schaltet der Powerknopf auch auf "an".
- Jetzt gleiche Prozedur nochmal: Im Web aus und 1x kurz den Taster gedrückt. Die Lampe bleibt dunkel. Trotzdem geht der Powerknopf im Web auf "an". Der Schieberegler steht weiter auf 100%. Passt also nicht.
- Powerknopf im Web einmal wieder aus und dann an: Lampe leuchtet.
- Jetzt gleiche Prozedur nochmal: Im Web aus und 1x kurz den Taster gedrückt: Lampe geht jetzt an. Merkwürdig, aber passt.
- Und gleich nochmal, also im Web aus und 1x kurz den Taster gedrückt: Lampe bleibt aus (aber Powerknopf im Web leuchtet wieder "an").
- Jetzt wirds noch schräger: Taster wieder 1x kurz gedrückt: Lampe geht nun an, Powerknopf im Web bleibt "an", aber Schieberegler geht runter auf 1% während die Leistungsanzeige wieder 70W voller Leistung steht.
- Ok, Taster nochmal 1x kurz gedrückt: Lampe geht aus, Powerknopf im Web bleibt aber "an", Schieberegler fährt hoch auf 100% und Leistungsanzeige geht auf 0W. Muss man das verstehen?
- Jetzt versuche ich hoch zu dimmen: also Taster lange drücken - nix passiert, Lampe bleibt dunkel. Erst wenn ich loslasse geht die Lampe in einem Rutsch auf 100% - der Schieberegler wieder runter auf 1%
- Jetzt versuche ich runter zu dimmen: das gleiche Spiel umgekehrt: Lampe bleibt hell bis ich loslasse, dann geht sie auf einen Rutsch aus, aber der Schieberegler hoch auf 100%. Der Powerknopf bleibt stehts ungerührt bei "an"
- Letzter Versuch: die Lampe ist ja aus und ich drücke den Powerknopf im Web auf "aus". Es passiert nix. Gut. Jetzt den Taster lange drücken zum hochdimmen: es passiert immer noch nix, bis ich loslasse. Dann geht die Lampe auf 100% und diesmal bleibt der Schieberegler auf 100%, so dass jetzt zur Abwechslung mal wieder alles synchron ist: Lampe hell, Regler auf 100% und Powerknopf leuchtet.
So ist der Dimmer nicht bedienbar. Bei den Settings habe ich nichts verändert, also Button Type: One button mode.
Factory Reset, Reboot, alles probiert. Hier ist das Status File:
{
"wifi_sta": {
"connected": true,
"ssid": "xxx",
"ip": "192.168.179.16",
"rssi": -59
},
"cloud": {
"enabled": false,
"connected": false
},
"mqtt": {
"connected": false
},
"time": "01:20",
"unixtime": 1611188446,
"serial": 289,
"has_update": false,
"mac": "xxx",
"cfg_changed_cnt": 3,
"actions_stats": {
"skipped": 0
},
"lights": [
{
"ison": true,
"source": "http",
"has_timer": false,
"timer_started": 0,
"timer_duration": 0,
"timer_remaining": 0,
"mode": "white",
"brightness": 100
}
],
"meters": [
{
"power": 57.39,
"overpower": 0.00,
"is_valid": true,
"timestamp": 1611192046,
"counters": [
57.136,
60.229,
68.410
],
"total": 1275
}
],
"inputs": [
{
"input": 1,
"event": "L",
"event_cnt": 21
},
{
"input": 1,
"event": "L",
"event_cnt": 2
}
],
"tmp": {
"tC": 64.54,
"tF": 148.18,
"is_valid": true
},
"calibrated": true,
"calib_progress": 100,
"calib_status": 0,
"wire_mode": 1,
"overtemperature": false,
"loaderror": 0,
"overpower": false,
"debug": 0,
"update": {
"status": "idle",
"has_update": false,
"new_version": "20210115-103951/v1.9.4@e2732e05",
"old_version": "20210115-103951/v1.9.4@e2732e05"
},
"ram_total": 48768,
"ram_free": 35840,
"fs_size": 233681,
"fs_free": 115711,
"uptime": 5470
}
Alles anzeigen
Kann mir jemand helfen? Macht vielleicht ein alternatives Wiring Schema einen Unterschied, also z.B. SW1 über N statt über L?