    Alle Shelly-Aktoren im Haus auf Firmware v1.12.1 umgestellt...
    Von den 6 Dimmer-2 meldeten sich 3 wenige Tage nach dem Update nicht mehr im Netz an. Sie reagierten noch auf den Switch-Eingang bzw. die gespeicherten Schedules einige Male und starben dann endgültig.
    Es war ein zischendes Geräusch aus den UP Dosen zu hören. Bei der näheren Untersuchung stellte sich heraus, alle 3 Dimmer-2 waren sehr warm und hatten dunkle Verfärbung am Gehäuse sowie bei allen war an einer Stelle, nicht über den MOSFETs, sondern direkt über einem Chip (SM7025P, DC-Regulator) auf der Hauptplatine, das Gehäuse verschmolzen. Es ist von der Überhitzung dieses Chips auszugehen. Aber auch der 330uF Kondensator hat bei alle 3 Geräten seinen Abdruck ins Gehäuse gebrannt. In allen drei Fällen sind die geschalteten Leuchtmittel von mäßiger Leistung: zwei Dimmer mit jew. 2 x 230 V 18 W Halogen, in einem Fall 230 V 5 W LED dimmbar. Keine Trafos oder Vorschaltgeräte. Von Überlastung durch falsche Anwendung kann also nicht die Rede sein. Alle 3 Dimmer-2 waren etwa 18 Monate im Betrieb.
    Ein kausaler Zusammenhang mit dem Firmware-Update scheint aber wahrscheinlich zu sein, da alle innerhalb von ein paar Tagen nach dem Update ausgefallen sind.

    Was diese ausgefallenen Dimmer-2 miteinander gemeinsam haben, die verbliebenen aber nicht: es befanden sich jeweils 2 Shellys in einer "Smart Home" UP-Dose, also in einer Dose mit erweitertem Einbauraum speziell für solche Aktoren. Einmal 2 Dimmer in der UP Dose, einmal ein Dimmer und ein Shelly 1 in der UP Dose. Daher ist der Abstand der Shellys zueinander sehr klein; man findet aber in der Anleitung keine Hinweise zu den erforderlichen Mindestabständen. Ich würde dennoch künftig - falls ich überhaupt die Dimmer ersetze - darauf achten, dass die Geräte neben- und nicht aufeinander liegen.

    ENGLISH:
    A Shelly Dimmer 2 is feeding 2 x 240V 20W halogen lamps in parallel.

    The halogen lamps were installed as replacements for LED due to the excessive and annoying flickering that occurred with the previously used LEDs.
    The Shelly Dimmer 2 is connected to the phase and neutral. No bypass is used.
    The lamps are identical manufacturer and were installed at the same time.

    The Shelly Dimmer 2 was calibrated immediately after installing the lamps, with the "autodetect type of load during calibration" option used.

    During the first calibration attempt the Shelly Dimmer 2 shut off the lamps after a few seconds and indicated overheating on the user interface. The calibration did not complete.

    After allowing 10 minutes for cooling off, another calibration attempt was started. The user interface showed "calibration completed".

    Now the problem: After a few minutes of operating the lamps at 65% brightness, the user interface showed "calibration error". A new calibration cycle was started... again the interface showed "calibration completed" and again it showed "calibration error" after a few minutes of operation. When using the App to control the Shelly Dimmer 2, it always shows "calibrate before first use".

    Does anyone out there have a similar problem with calibration showing "failed" during operation of the lamp after a successful calibration cycle? Does anyone have a tip how to resolve this problem?

    DEUTSCH:

    Ein Shelly Dimmer 2 speist 2 x 240V 20W Halogenlampen in Parallelschaltung.

    Die Halogenlampen wurden aufgrund des übermäßigen und störenden Flackerns der zuvor verwendeten LEDs als Ersatz für LED verbaut.

    Der Shelly Dimmer 2 ist mit Phase und Neutral verbunden. Es wird kein Bypass verwendet.

    Die Lampen sind herstelleridentisch und wurden gleichzeitig verbaut.

    Der Shelly Dimmer 2 wurde sofort nach der Installation der Lampen kalibriert, wobei die Option "Autodetect-Lasttyp während der Kalibrierung" verwendet wurde.

    Beim ersten Kalibrierungsversuch schaltete der Shelly Dimmer 2 die Lampen nach einigen Sekunden aus und zeigte Überhitzung auf der Benutzeroberfläche an. Die Kalibrierung wurde nicht abgeschlossen.

    Nach 10 Minuten Abkühlen wurde ein weiterer Kalibrierversuch gestartet. Die Benutzeroberfläche zeigte "Kalibrierung abgeschlossen" an.


    Nun das Problem: Nach einigen Minuten Betrieb der Lampen mit 65% Helligkeit zeigte die Benutzeroberfläche "Kalibrierungsfehler" an. Ein neuer Kalibrierzyklus wurde gestartet... wieder zeigte das Interface "Kalibrierung abgeschlossen" und nach einigen Minuten Betrieb wieder "Kalibrierungsfehler". Wenn die App zur Steuerung des Shelly Dimmer 2 gestartet wird, zeigt diese stets „Vor dem ersten Gebrauch kalibrieren“ an.


    Hat jemand ein ähnliches Problem mit der Kalibrierung, die während des Betriebs der Lampe nach einem erfolgreichen Kalibrierungszyklus "fehlgeschlagen" anzeigt? Hat jemand einen Tipp, wie man dieses Problem lösen kann?

    Ich habe einen Shelly Dimmer2 an eine Halogenkette mit magnetischem (also die gute alte Art mit Eisenkern und primärer (Netz) sowie sekundärer (Niederspannung) Kupferwicklungen) 105W Trafo (Transformator) angeschlossen. Laut Datenblatt ist der Shelly Dimmer2 kompatibel mit solchen Lasten. Ich habe im Vorfeld recherchiert, welche Art von Ansteuerung - Phasenanschnitt (leading edge) oder -abschnitt (trailing edge) geeignet ist. Ich habe mich für "trailing edge" entschieden. Das klingt logisch, denn der Sinus der Netzspannung sollte mit einer induktiven Last den Einschaltstrom am Anfang von jedem 50Hz Halbzyklus minimieren - jedoch zu höherer induktiver Spannung beim Phasenabschnitt.

    Schon während des Kalibriervorgangs summte und knisterte der Trafo. In kürzester Zeit, noch vor Ende der Kalibrierung quoll die Primärwicklung auf. Eine Abschaltung war in dieser Zeit nicht möglich, denn ein "Not-Aus" hat der Shelly Dimmer2 während der Kalibrierung nicht.

    Am Ende war nicht nur der Trafo, sondern auch der Shelly Dimmer2 ersichtlich überhitzt, das Gehäuse verformt. Noch hat der Shelly mit der App kommuniziert aber beim Anschluss einer Testlampe (gute alte Glühbirne) habe ich festgestellt, dass der Ausgang zerschossen ist... die Lampe dimmt zwar zwischen zirka 50% und max, aber lässt sich nicht ausschalten.

    Ich habe Shelly Dimmer2 und Trafo ersetzt... der neue Trafo ist elektronisch, nicht magnetisch, und hat ausdrücklich "dimmable" sowie "trailing edge" und "leading edge" auf seinem Gehäuse. Die Halogenkette hat sich nunmehr mit "trailing edge" kalibrieren lassen und lässt sich einigermaßen flimmerfrei langsam unter Zeitsteuerung morgens als "sanfter Wecker" hochfahren.

    Dennoch würde ich mich freuen, wenn hier im Forum Benutzer diese Erfahrung kommentieren!

    p.s. aufgrund der spärlichen Ergebnisse der Recherche hat ich zunächst die Kalibrierung mit Phasenanschnitt probiert ("leading edge"), aber der Shelly lieferte eine Fehlermeldung, der Traffo summte sehr laut und die Lichter flimmerten stark in allen Helligkeitsstufen. Erst danach habe ich es mit "trailing edge" probiert, was zum Untergang von Shelly und Trafo geführt hat.