Mein Englisch ist Leider nicht so gut. Ich habe einfach nach SELV gesucht und erhielt 9 Treffer. Es wird auf Abstände und Isolierungen hingewiesen, wie darauf, dass SELV nicht geerdet werden darf, sprich das, was ich weiter vorne schrieb.
Auf Seite 35 oben rechts steht:
Result: No SELV
Ist auf dem Handy etwas schlecht zu lesen, vielleicht mag da jemand am PC gucken. Vielleicht bezieht sich das auf etwas anderes. Wäre natürlich der Hammer, wenn das Blatt darauf hinweist, dass der Shelly nicht so anzuwenden ist, der Hersteller jedoch schreibt, dass es sicher ist.
Ich warte auf die Beurteilung von jemanden mit besseren Englischkenntnissen.
Ich habe auch die Treffer mit SELV gelesen.
Aus dem Google Übersetzer:
Elektronische Schalter mit geeignetem Steuerkreis
für den Anschluss an eine SELV-Versorgung die Umschaltung
Schaltung wird mit einer Spannung größer als versorgt
das SELBST: Kriechstrecken und Abstände
zwischen Steuer- und Schaltkreis sind nicht
weniger als 5,5 mm
Also genau die 5,5mm von denen ich geschrieben hatte. Tja Berufserfahrung hat man oder hat man nicht kleiner Scherz.
Also die Klemme wird in der Stückliste aufgeführt:
CIXI WANJIE, ELECTRON, CO LTD, Typ: WJ301-5.0
Hat wie befürchtet auch keine sichere Trennung zwischen 2 Polen.