Hab’s hinbekommen und lebe noch ?
Ankommende Phase und Lampendraht nach dem Ausschlussprinzip ausgemacht und L + N aus der drunterliegenden Steckdose geholt ??
Danke trotzdem !
Hab’s hinbekommen und lebe noch ?
Ankommende Phase und Lampendraht nach dem Ausschlussprinzip ausgemacht und L + N aus der drunterliegenden Steckdose geholt ??
Danke trotzdem !
Die Pläne habe ich mir angeschaut, steht jetzt aber auf dem Schlauch.
L sind die beiden Kabel in der Mitte. Einmal L1 für die Spots und L2 für die Deckenlampe.
Das blaue Kabel ist der Ausgang zu den Spots.
In der UP Dose hinten sind einige N-Leiter zusammen geklemmt.
So sieht der Schalter für die Spots im Erdgeschoss aus:
Hallo,
ich möchte gerne meine Treppenbeleuchtung ( 4 LED Spots smart machen).
Die Treppenbeleuchtung kann ich jeweils mittels einem Schalter aus dem EG und dem OG schalten.
Im EG funktioniert der Shelly1 nicht, somit denke ich, dass er im OG hinter den Schalter muss.
Hier ist der Schalter 2 geteilt, für die Spots sind die Aus- und Eingänge mit der 1 (s.Bild)
Ein-Ausgänge mit 2 sind eine Deckenlampe, die ich nicht smart machen möchte, da diese nicht wirklich benutzt wird.
Nun meine Frage, wie ich den Shelly 1 in diesem Fall anschließen kann.
Hinten in der Steckdose liegen noch Neutralleiter (blau).
Zur Übersicht (letztes Bild) nochmal die ganzen Schalter. Oben Rolladen Steuerung, in der Mitte wo der Shelly hin soll und unten ist der Schalter zur Steuerung einer Deckenlampe im EG (kann auch dumm bleiben, da ungenutzt.
Vielen Dank im Voraus.
Auf jeden Fall die Drähte stark einkürzen, die müssen nicht so lang sein, da sparst du viel Material. Und besorg dir kleinere Wago klemmen, dass macht auch noch mal viel aus.
Ja habe unzählige Male gespeichert und neugestartet, irgendwann ging es denn.
Kann geschlossen werden.
Hat dann irgendwann geklappt.
Hallo,
ich möchte den Shelly 2.5 als Rolladen-Steuerung nutzen, aber mir wird die Oberfläche der HomeKit-Firmeware nicht entsprechend angezeigt, wenn ich RollerShutter einstelle und auf Save klicke.
Hat hierzu jemand eine Idee ?
So an sich funktioniert der shelly, also im Switch Betrieb.
Findest du ihn bei dir auf deiner Router Oberfläche ? Er wird ja bei dir im WLAN eine andere IP bekommen haben, über die du ihn dann ansprechen müsstest. Die findest du in den entsprechenden Router Optionen.
Hey,
also ich habe an jedem Fenster dieses Busch Jalousincontrol II sitzen und darauf die angesprochenen Taster. (s.Bilder)
Hab heue den Shelly 2.5 dahinter geschaltet und es funktioniert alles ??
Über den Taster kann ich das Rollo wie gewohnt hoch/runter schalten; über HomeKit alles steuern und meine Zentralsteuerung von BuschJäger funktioniert auch noch ( alle Rollos auf einer Etage hoch/runter ), diese nutze ich (noch), da ich nicht allen Rollos einen Shelly gönne. (Stand jetzt ?)
Das ist ein BJ Taster. Ob er den Shelly so auslösen kann, weiß ich leider (noch) nicht.
Ich hab aber nen 2.5 hier liegen, vllt probiere ich es nächste Woche einmal.
Suchst du so etwas ? Der ist von BJ
Oder zielt deine Frage eher darauf ab ob das mit dem Shelly 2.5 funktioniert ?
Okay danke erstmal.
Hallo, ist es richtig das es die HomeKit Firmware analog zB Shelly 1 für den Dimmer 2 nicht gibt ?
Somit bleibt hier nur die Option zB über homebridge, das Ganze in HomeKit zu integrieren - oder ?
Weiß vielleicht jemand, ob die HomeKit Firmware für den Dimmer 2 geplant ist ?
Vielen Dank.
Okay danke erstmal.
Hallo Community,
Meine derzeitige Situation:
An jedem Fenster, auf insgesamt 2 Etagen, elektrische Rolladen. Dazu an jedem Fenster ein Taster (siehe Bild 1,2 und 3) und in jeder Etage eine Zentralsteuerung im Flur (siehe Bild 4).
Über die Zentralsteuerung kann ich alle Rollladen einer Etage gleichzeitig auf und zu machen und verschiedene Zeitpläne / Astrofunktion einstellen.
Nun würde ich gerne einige der Rollladen (wenn es gut funktioniert, später vielleicht auch alle, noch smarter machen....
...und über HomeKit steuern.
Ich möchte nämlich gerne einzelne Rolladen gruppieren, um diese dann in bestimmten Situationen x% herunterfahren zulassen. Was leider mit der Zentralsteuerung nicht geht.
Nun die Frage ob die Schellys überhaupt in meiner Situation funktionieren. Kann dann die Zentralsteuerung weiter benutzt werden, oder sollte ich diese besser entfernen ? Auf den verfügbaren Schaltplänen sehe ich immer nur den Anschluss an "normale" Taster und nicht wie in meinem Fall mit so vielen Ein/Ausgängen aufgrund der Zentralsteuerung.
Funktioniert das und wie würdet ihr vorgehen, bzw. empfehlen ?
Danke im Voraus.