Beiträge von dbenner

    Hi,

    ich würde gerne meine Funksteckdosen durch Plug S ersetzen (ca. 10 Stück).

    Jetzt habe ich vorher noch zwei Fragen:

    - Es gab am Anfang des Jahres ein Problem mit nicht verbundenen Schutzleitern. Laut Thread sollte das Problem in den nachfolgenden Produktionschargen behoben sein. Ist dem auch so oder bestehen die Probleme weiterhin?

    -Gleiche Frage zu dem Problem mit dem Eurostecker. Wurde da auch etwas am Plug S korrigiert oder muss man immer noch Kontakte zurecht biegen?

    Vielen Dank und viele Grüße

    Dominik

    t-600 Ja, das ist mir klar.

    Ich habe mir das Anschlussschema mit BWM im Lexikon angesehen.

    Generell ok ABER wenn der Schalter für Dauerlicht betätigt wird, bekommt der Shelly das nicht mit, da der ja auf O liegt und nicht auf SW. Bedeutet, bei Betätigung des Schalters wird das Terrassenlicht nicht geschaltet. Nur beim BWM..


    Jetzt dachte ich, dass ich das Tasterschema nehmen kann und anstelle der drei Taster halt 1x BWM und 1x Dauerlicht-Schalter. Damit würde sowohl der BWM als auch der Schalter auf SW liegen und ich könnte das Schalten "mitbekommen".

    Beim überfliegen ist es glaube ich genau das, was du in #5 Option 1 beschrieben hast.


    Also sorry für die Verwirrung!

    Loetauge Ich habe bisher nur einen i3 an eine. Lichtschalter gehangen um diesen smart zu machen. Der Melder wäre also nächstes dran. Das macht allerdings der Elektriker.

    Ich wollte nur vorher wissen, welche Optionen ich habe und was ich bestellen muss, da mir generell eine Meldung, ob ein oder ausgeschaltet wurde, reichen würde.

    Daher dachte ich, dass ich den i3 in den, von Schalter oder Melder geschalteten, L hängen kann.

    Sieht aber eher so aus, dass ich dann einen 1er nehmen werde.

    t-600 Danke für deine Antwort! Verstehe ich leider nicht. Setze meine Hoffnung in meinen Elektriker ;)

    Hi,

    ich habe jetzt die ersten Shellys installiert. Unter anderem auch einen i3 hinter einem Lichtschalter.

    Kann ich nicht auch einen i3 als Sender für den Bewegungsmelder parallelen Schalter nehmen?

    Der würde dann ja einfach ein Signal senden, wenn entweder der Bewegungsmelder angeht oder der Dauer-An Schalter betätigt wird.

    Dieser würde dann den Status an mein Openhab senden und ich könnte die anderen Lampen schalten.

    Wäre also ein i3 nicht besser als ein 1er für mein Szenario?


    Viele Grüße

    Hi,

    Ich würde das auch gern mit zwei Shelly 1 lösen. Hat das bei dir geklappt?


    Grüße

    Servus. Das Problem bei den Shellies ist, dass sie keine Last parallel zum Eingang mögen. Du kannst den Shelly also nicht direkt parallel zur Lampe schalten.

    Möglichkeiten:

    1) BWM und Schalter auf den Eingang des Shelly 1, dieser schaltet dann über sein Relais die Lampe und schickt ein Kommando an den zweiten Shelly für die Terasse. Da brauchst du aber separate Adern vom BWM zur Schalterdose und von dort wieder zur Lampe. Und es funktioniert nicht mit jedem BWM.

    2) Schalter und BWM steuern Lampe direkt und zusätzlich ein Relais. Der Relaiskontakt steuert dann den Sende-Shelly. Da müsstest du aber Relais und Shelly in die Schalterdose packen.

    Also leider keine Ideallösung in Sicht. Für beide Möglichkeiten gibts Schaltbeispiele im Lexikon unter Shelly 1.

    Danke für deine Ausführung!

    Ich habe die Liste der kompatiblen Bewegungsmelder gesichtet. Leider steht kein einziger BuschJäger drin.

    Ich gehe also davon aus, dass das noch niemand getestet hat und ich einfach ausprobieren muss, ob es geht.

    Ja, die Shellys können über HTTP befehle miteinander kommuniezieren.

    Es geht auch mit dem Shelly1, es mussnicht der PM. oder der I3 als Sender, alles möglich.

    Danke für die Antwort!!

    In meiner Bewegungsmelder-Schaltung ist ein Lichtschalter (für Dauer-An) parallel geschaltet. Der Sender von Buschjäger wäre ebenfalls parallel dazu geschaltet und hat dann ein Signal gesendet, sobald entweder der Bewegungsmelder oder der Lichtschalter geschaltet wurden.

    Muss der Shelly auch parallel geschaltet werden? Dann würde der Stromkreis von außerhalb des Shellys geschlossen und nicht durch den Shelly.

    Oder muss er hinter die beiden Schalter, so dass der Shelly auf jeden Fall immer die Lampe schaltet?

    pasted-from-clipboard.png

    Hallo,

    ich habe einen Bewegungsmelder mit Außenbeleuchtung am Haus. Wenn der Bewegungsmelder angeht, soll auch auf einer Terrasse die Außenbeleuchtung angehen.

    Das wurde bisher mit BuschJaeger Komponenten aus der Waveline gelöst. Da ist mit allerdings der Sender kaputt gegangen. Jetzt suche ich einen Ersatz und bin auf Shelly gestoßen, welche ich super finde, da diese mit WLAN funken.

    Kann ich Sender und Aktor beides mit einem 1 PM realisieren?

    Der Anschluss des BuschJaeger Senders ist auf dem angehängten Bild zu sehen.

    Vielen Dank und viele Grüße

    Dominik

    20210129_000912.jpg