"Egal was behauptet wird der Elektriker...."
Wenn ich sowas lese, weiß ich nicht ob ihr es nicht verstehen wollt, wie in Deutscheland Installationen erstellt werden und zwar nach euren viel geliebten Normen usw.
Der LS ist "NUR" dafür da um die Leitung zu schützen und in keinsterweise das Gerät.
Wenn da ein Kurzschluß entsteht, ist das Gerät ja schon kaputt, was bitte schön willste denn da noch schützen.
Wenn der Zimmerstromkreis Steckdosen enthält, ist und bleibt der 16A LS die korrekte Wahl und muß nicht ersetzt werden.
Wenn das Relais nur 8A ab kann, dann ist der zu schaltende Kreis entsprechend abzusichern, nicht der gesammte Raum.
"der Kurzschlussstrom in der Anlage beherrschbar sein muss..."
korrekt dieser betragt in besten Fall beim 10A B LS zwischen 24 und 40A, beim C LS sind es zwischen 40 und 80A.
Jetzt mal allen ernstes, meinste wirklich das Spielzeug hält die Kurzschlußströme aus?
Da bewegen wir uns im Glücksspiel bereich.
Ob da ein 10A oder ein 16A LS vor ist, der Shelly geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ins Nirvana und zwar ohne dass du befürchten mußt das dir die Bude abfackelt.