Beiträge von Hofmann.J

    Wie steht „Standard Modus Power an „

    Auf letzten Modus ( mal stellen )

    steht auf "an" - hatte ich aber gestern testweise abgeändert von "letzten Modus", weil der dauernd aus ging :-)... es ist nix Lokales - seit 12:00 läuft der Brunnen ohne Mucken/Cloud ist "deaktiviert seitdem... (hatte 5 min vorher noch mal probeweise die Cloud aktiviert => nach 20s war der Brunnen wieder aus & ich hatte kein Bock mehr)...
    Kann bei Alterco irgendwie was spinnen? Wenn ja: warum "so plötzlich" und warum nur bei dem Einen (habe da seit Wochen keine Einstellungen gemacht/geändert an dem Brunnen-Shelly)...
    J.

    Hi,

    mein Shelly 1, mit dem ich seit 2 Monaten einen Außenbrunnen steuere (in Unterstand/in IP67-Dose und zeitgesteuert an/aus zum Sonnenauf-/untergang) "spinnt" seit gestern:

    • der Brunnen geht nach 20sec bis 1 min einfach aus. Macht man ihn (am Schalter oder in der App) wieder an => kurz danach wieder von selber "aus"
    • Reset hat nix gebracht
    • Strom aus/an auch nicht
    • Device aus der App gelöscht/neu aufgenommen => auch nix.

    Das Einzige was (reproduzierbar) hilft: den Shelly von der Cloud trennen!

    Sobald ich die Cloud wieder aktiviere => kurz danach ist er wieder aus. Cloud deaktiviert & wieder manuell angemacht => läuft für Stunden.

    "irgendetwas" aus der Shelly Cloud macht "genau den einen Shelly 1" immer wieder aus - es ist zum Verzweifeln.
    Hat jemand eine Idee?

    Meine restlichen 25 Shelly benehmen sich alle "normal" - nur der Eine und NUR, wenn mit der Cloud verbunden.

    Danke, Jörg

    P.S.: Firmware ist die Neueste, ich habe in meinem Netz auch keinen IO Broker, Home Assistant oder sonst was - nur "Shelly". WLAN ist "fair" (sind ca. 10 m Luftlinie zum Repeater/hinter eienr Scheibe.

    Hier noch mal der "Verursacher" von dem Thread :)

    ich habe jetzt das Temp-AddOn seit 4 tagen ab - der Shelly 1 geht trotzdem immer wieder "offline" - ABer. das "Offline" sagt mir nur die Shelly App (bzw. die Website)... per Ping ist er dann erreichbar & ich kann auch per IP auf das Web-Interface. Very strange.... ich habe den Shelly 1 jetzt nochmal Factory resetted, aus der App rausgenommen und dem ne DHCP-Adresse vergeben bei der Neu-Aufnahme (habe allen meinen Shelly über die FriBo immer die gleichen IPs zuweisen lassen)... mal sehen, ob er sich jetzt "bessert" :-)... ich gebe das tempAddOn jetzt zurück/defekt & bestelle mir (übergangsweise) nen H&T bis der Shelly Smoke kommt ... bzw. ich teste mal nen Amazon-Wlan-Thermostat zusammen mit HomeAssistant ...
    Melde mich noch mal in 3-4 Tagen mit dem Ergebnis der "Neu-Aufnahme" ohne Addon...

    Ludwig28 und Hofmann.J

    Am Addon sind Temperatursensoren angeschlossen oder externe Schalter??

    Wie ist der RSSI-Wert am 1PM wenn wieder online?

    Welche Firmware ist installiert?

    Am AddOn ist ein Temperatursensor (vom netten Versender "a......n" - ein einfacher DS18B20)
    RSSI-Wert: -51dbm
    Firmware 1.10 (beim Shelly 1 - bei den 1PM war das die vor ca. 5 Wochen Aktuelle)


    Frage: hast du evt. auch einen Wlan-Repeater der auch von den Shellys empfangen werden kann und mit dem gleichen Wlan-Namen funkt?

    ich habe im Haus sogar drei Repeater :) ... alle mit LAN angeschlossen und alle im Firtz Mesh.
    Und es es nur der eine Shelly mit dem Addon, der rumspackt (der ist der Shelly, der der FriBo am nächsten ist - nur ca. 80cm dahinter. Die Repeater sind mindestens (Luftlinie) 5m und 2 Wände weg - die können das echt nicht sein.

    Ich habe das AddOn noch nicht abgemacht (brauche die Heizung :( ) ... jeden tag mindestens einmal "offline" weiterhin (Shelly 1 mit tempAddOn) ... vielleicht kann ich das nächste Woche mal abklemmen/wenn wärmer...

    Frage: betreibst du die Shelly 1PM mit dem Addon für Temperaturmessung?

    Damit bin ich nämlich am Verzweifeln und deine Probleme ähneln sehr stark meinen Problemen.

    Jau - und mittlerweile spackt auch der Shelly 1 (nach 1/2 bis 1 Tag "Offline" => Power raus & wieder rein & er ist wieder da)... wenn Du auch den Ärger mit dem Addon hast => ich klemme das mal ab & schaue, ob er dann stabil läuft.

    Hast Du von Shelly irgendwelche Tipps bzgl. des Addon? Tauschen? Oder ist das "known buggy"?

    Danke im Voraus,
    Jörg

    ---------

    Zum Tipp oben: FW 1.10 ist jetzt seit ca. 1 Woche drauf - jeden Tag mind, einmal "offline" (bin froh, dass wir das immer gemerkt haben bevor unsere Wüstenrennmäuse "gegrillt" waren)

    Zu Frage #2: die Last ist sogar deutlich weniger als 8W => das Schaltrelais hat max 1,1W...

    Hi,

    habe mittlerweile 3 Shelly 1PM (aus 2 Lieferungen) durchgetauscht und immer wieder die gleichen Probleme:

    * mit der App (Android oder PC myShelly) den 1PM zweimal hintereinander an/aus geht nicht: mit dem 2. "Aus" ist er offline

    * wenn ich den Shelly einfach "laufen lasse" (nach einmal Sicherung raus/rein), läuft er ein paar Stunden >= dann wieder "offline" und die Steuersicherung für alle Heizungen muss raus/rein.

    Setup.

    * der 1PM ist Ersatz für die (temperaturregelungs-mäßig total unzuverlässigen) Devireg-Steuerungsschalter unserer el. Fußbodenheizung (wir haben das Haus gebraucht gekauft - dewegen el. Fußboden/not my decision). Die Steuerung schaltet NICHT direkt den Verbraucher, sondern nur das Schaltrelais der Heizung. Bei geschaltetem Zustand deswegen auch "nur" 1,5W Last

    * FW aktuell (bei allen 3 1PM), gestern noch mal mit der neuen beta 1.10 probiert - heute morgen schon wieder weg

    * WLAN-Signal: good (-53dmb) - die FB 7590 ist direkt hinter der Wand/ca. 70cm

    * Schalter/Taster ist keiner angeschlossen: nur 230V an L (L1 auch schon probiert - gleiche Chose), N und am "0" dann die Strippe zum Heizungs-Schaltrelais (das Release ist kabelmäßig ungefähr 3m entfernt im Sicherungskasten)..

    * ein Shelly1 an der Stelle hatte keine "Mucken" (aber da sehe ich halt nicht, wann die Heizung an war :( )

    Kann das sein, dass dem 1Pm die "Last" von ca. 1,5W zu wenig ist und den das durcheinander bringt?

    Sonst irgendeine Idee? Ich könnt glatt verzweifeln (meine anderen 20 Shelly/davon auch 3 1PM/ laufen alle ohne Probleme...)

    Danke im voraus,

    J.

    Hi,

    habe heute morgen das update auf 1.9.3 gemacht - jetzt hat mein einer Shelly 1, den ich im Keller für ne elektrische Fußbodenheizung nutze keine Optionen mehr, um die Temperatur einzustellen (wollte die höher stellen, damit ich im Keller räumen kann).

    • * Shelly 1 (nicht 1PM) mit Temp-Addon und einem Sensor - funktionierte bis vor dem Update/vor 2h/ seit 4 Monaten klaglos (vorherige FW war eine vom November/2020112x...)
    • Firmware ist jetzt:

    Current version: 20201228-092119/v1.9.3@ad2bb4e3 You have latest version on your device!

    • in der Web-UI (nur da) zeigt er mir kurioserweise ne ältere Beta ls "New Beta .... available":

    New BETA version: 20201223-093454/v1.9.3-rc5@3f583801 is available.

    ... die habe ich auch

    • Reboot habe ich schon gemacht /FactReset noch nicht


    Q: hat noch jemand das Problem?

    Q: kriege ich irgendwo die November-FW wieder her (in der Filebase ist sie nicht)? Die Anleitung zum manuellen up/downgrade habe ich ja schon mal gefunden...

    Danke im Voraus.

    Ärgerlich auch, dass neue "Feature" mit dem SoftReset (default = enabled) ... da unser WLAN jede Nacht 0:00-6:00 ausgeht, muss ich jetzt alle 20 Shelly1 etc. einmal über die Web-UI durchklickern... schöne wäre es gewesen, wenn das per default aus gewesen wäre und nur die, die das brauchen, das dann aktivieren...

    Hallo,

    ich wollte mit Shelly unsere alten (hässlichen, unzuverlässigen) Termostate Devireg 122 (für eletrische Fußbodenheizung, Anleitung hier: https://simka.at/component/phoc…reg-122-deutsch) ablösen...allerdings ist der dazugehörige Temperaturfühler 2-adrig ("NTC" - s. Foto)

    IMG_20200501_083842_autoscaled.jpgIMG_20200501_084712_autoscaled.jpg

    ... da kann ich das temp-Add-On wohl nicht nutzen, oder?

    Wenn "geht nicht" => habe dann wohl nur die Optionen:
    * versuchen, den NTC-Fühler rauszuziehen und einen neuen DS18B20 reinzufummeln
    * Shelly H&T nehmen (das klappt schon)...

    Oder hat noch jemand eine Idee? Den Fühler DS18B20 in die Dose/den Schalte einbauen?

    Mille Grazie im Voraus,
    Jörg Hofmann