    Das mit der Kraftsteckdose und den nicht gleichmäßig belasteten Phasen versteh ich jetzt nicht. Ein Balkonkraftwerk hängt an einer Phase. Wie viel sie dort einspeist und wie viel an einer anderen Phase verbraucht wird ist egal, der Zähler saldiert das ohnedies.

    Walta

    Also wegen dem zähler hab ich das nicht gemacht - das der so zählt wie er soll ist mir klar.

    Ich musste allerdings auch lernen, das es wohl welche gibt die es nicht tun und es sogar welche geben soll die jeglichen strom immer positiv zählen 😅

    Ich hab es deswegen so gemacht, weil der Stromkreis eben für sich ist und dort nix anderes drin/dran hängt. Ansonsten hätte ich nur Endstromkreise, wo immer noch irgendwas mit an der Leitung ist, was ein potenzielles Risiko bedeuten kann, je nachdem wie weit man die "gesteckte" Anlage aufbohrt und was andem Stromkreis sonst noch so passiert.

    Das kann hier eben nicht passieren, es liegen 3x2,5 und da gehen pro Phase locker 3kw (grob gesagt). so ist einfach jede Diskussion dahingehend erledigt, da es allein und separat gesichert läuft. Ich meine, ich kann trotzdem schon deswegen beruhigt schlafen, weil ich weiß das unser Nachbar seine gesamte 9,xkwp anlage theoretisch auch nur an 3x2,5 angeschlossen hätte (wenn die beiden Anlagen gleichzeitig aufgebaut worden wären, so ist es eine mit 7 und eine mit 3kwp, beide laufen an 2,5er Leitungen und er ist bei uns im Gebiet sogar berechtigt am Netz hinter der plompe arbeiten zu dürfen, der weiß schon was er tut.

    Wenn ich später also das ganze mal vergrößern will, dann hats der Elektriker ziemlich leicht, da alles schon dorthin geht, wo er keine wirklich zusätzliche Arbeit hat, da alles schon in ausreichendem Maße liegt.

    Das mit der nicht gleichmäßigen Belastung (bzw eben auch wieder nicht), hat mir unser Elektriker auch nochmal erklärt - kommt praktisch nicht vor, weil die Phasen alle gegeneinander verschoben laufen und sich deshalb ausgleichen. Das ganze "perfekt", wenn alle 3 gleichmäßig belastet werden, da gibts erst recht keine Probleme mit dem N, doch auch wenns ungleichmäßig läuft, bekommt der N eben nie alle 3 Phasen zusammen gleichzeitig ab (eben wegen der Verschiebung)

    ....ich hoffe ich hab das jetzt richtig wiedergegeben 🤣

    ...wäre es interessant zu erfahren, was Funktionsfehler mit der Strommessung am Neutralleiter vorhat oder welche Meßergebnisse er erwartet hat?

    Natürlich :)

    Ich mache das, weil ich für meine kleine solaranlage eine Kraftstromdose verwende und aufgrund verschiedener Ausrichtungen da natürlich die Phasen nicht gleichmäßig "belaste" (wenn man bei 600W überhaupt von Belastung sprechen kann 😆).

    Grund ist einfach der, das ich dort alle 3 Phasen da habe, der Stromkreis einzig und allein für sich selbst ist und damit auch zukünftige Möglichkeiten der Erweiterung bieten würde.

    Und da ich selbst kein Elektriker bin, jedoch trotzdem über ein (gesundes) Maß an technischem Sachverstand verfüge (wo ich auch eindeutige Grenzen ziehe), wollte ich zumindest wissen, ob da mit N irgendwas aus dem Ruder läuft....

    Nach zahlreichen Versuchen hat es jetzt funktioniert und läuft auch.

    Ich verstehe trotzdem die Anzeige nicht - kalibriert/in Betrieb genommen, wird mittels einer Phase, also A oder B oder C. Angezeigt wird jedoch der Effektivwert (was immer das sein soll) von A+B+C, also alles zusammen. Macht doch keinen Sinn oder was verstehe ich falsch? Oder muß ich das kalibrieren dann über lle 3 Phasen machen?

    Ich weiß jetzt nicht direkt was genau das web ui ist (nie Damit gearbeitet), nehme aber an, das es entweder das Gerät selbst ist - aufgerufen im Browser über die IP.

    Oder es ist die shelly cloud, die eigentlich genauso aussieht wie die app.

    Beide haben eines gemeinsam: es geht auch da nicht.

    Beim Aufruf mit ip erreiche ich den 3EM nicht und bei Aufruf der Cloud über den Browser, passiert genau das gleiche wie in der App

    Seit dem letzten FW Update gibt es nun auch in Android die 4te Klemme für den N.

    Da ich noch einen kompletten 3EM hier habe, hab ich mir eine Klemme geschnappt und hatte ich das testweise versucht anzuschließen, nur geht das leider nicht direkt. Der Wandler muß erst kalibriert werden - doch wie?

    Ich kann wählen, welcher kalibriert werden soll, soweit klar (=N) und dann muß ich wählen aus welcher Phase er das machen soll (also A, B oder C).

    N gibt's zwar auch, kann ich aber nicht auswählen.

    Da er über alle Phasen misst, müsste doch auch eine Kalibrierung über alle gegen oder?

    Also, was muß ich denn tun, damit der 4te Wandler läuft?

    PS. : Ich stelle gerade fest, das es sowieso nicht funktioniert. Egal welche Phase ich nehme um den N zu kalibrieren - es kommt immer eine Fehlermeldung

    Hallo :)

    Ich betreibe schon eine ganze Weile einen 3EM. Der hängt an den Hauptzuleitungen und das hat bisher auch prima geklappt.

    Doch hat jetzt irgendjemand vielleicht eine Erklärung, warum vom 3EM die Einspeisung eines 1-phasig angeschlossenen Solarpanels, im Diagramm und den dazugehörigen Feldern (zurückgegeben), auf zwei Phasen angezeigt wird?

    Ich meine, die Erkennung auf Phase C scheint richtig zu laufen, doch im Diagramm ist es, mit exakt gleichen Werten, auf B und C.

    Das ist doch so nicht korrekt oder?

    Oder muß ich den Elektriker meines vertrauens zur Überprüfung der Kabel anrufen?

    Achso, jetzt verstehe ich - die Zuleitungen zu den Ausgängen, nicht die Ausgänge selbst 😅

    Ansonsten bin ich jetzt trotzdem verwirrt - intern ist es eh verbunden, deswegen muß es extern trotzdem noch verbunden werden?

    Doch gut, das hilft an Information trotzdem weiter.

    Danke 👍

    Hallo :)

    Ich beabsichtige meine kleinen PV Panels in drei Gruppen zu teilen (bitte keine Fragen dazu ;) :D)).

    Um das Kabelgewirr überschaubar zu halten und statt 1xShelly 3EM (zum messen der 3 Kreise) und 3xShelly 1 (zum schalten der 3 Kreise), hatte ich eigentlich 1x einen 4pro PM ins Auge gefasst. Da wäre alles in einem (auch leistungsmäßig) und schön aufgeräumt, ohne zuviel Klemmen, Verbindungen, Kabel und Geräte


    Jetzt habe ich allerdings in der Anleitung gelesen, das alle Kabel an den Ausgängen (also die 01-04), die gleiche Länge haben müssen.

    Das würde bei mir (und bei vielen anderen sicher auch) wiederum nicht funktionieren.

    Muß das wirklich und was ist denn da die Begründung dafür? Oder gibt's da was, an was ich nicht denke?

    Dahingehend hab ich überhaupt nichts eingestellt.

    Ich frage jetzt trotzdem mal nach dem "warum", allerdings nicht, weil ich irgendwas in frage stellen möchte, sondern deshalb, weil es grundsätzlich so funktioniert.

    Schalter an, egal ob mit BWM an oder aus > Dauerlicht

    Schalter aus, BWM an > Licht nur bei Bewegung

    ... Und natürlich möchte ich gerne versuchen zu verstehen, warum nicht beide gleichzeitig "an" sein dürfen :)

    Was ich aber gerade festgestellt habe:

    Schalte ich nur den Kanal vom BWM macht er seinen Selbsttest mit 1x an/aus

    Schalte ich den Kanal vom BWM wenn der Schalter 01 AN IST, dann macht er seinem Selbsttest mit 3x an/aus (das war bei der Zeitschaltuhr vorher auch so).

    Daher meine ich, es müsste doch irgendwie mjt dem shelly zusammenhängen, irgendwie ne Einstellung oder sowas....

    Schon sehr mysteriös

    Verstehe was du möchtest, aber am Schalter machst du das Licht direkt an.

    So hast du das angeschlossen 😎

    Wenn du über den BWM schalten möchtest muss Relais 1 aus sein und Relais 2 an[/quote]

    Ja so habe ich es angeschlossen, da es so gewünscht war, weil:

    Wieso das? Ich hab nur das vorliegende schema dahingehend angepasst, das anstelle das der BWM den shelly schaltet, der shelly den BWM versorgt...ansonsten ist das doch gleich oder?

    Man merkt das "zeichnen" (und erst recht Schaltpläne) schon ne Weile her ist :D. Daher die zwei kleinen kritzeleien bei SW1 und 02 entschuldigen

    Zitat

    Also das ist nicht logisch und würde den Fehler beim BWM suchen.

    Ich würde den BWM einfach mal ohne Shelly anschließen, dann muss er doch genau so reagieren. Und wenn du ihn dann vom Strom nimmst und wieder anschießt, funktioniert er wieder??

    Ja aber genau das ist ja das Problem.

    Der BWM war vorher über eine simple Zeitschaltuhr angeschlossen und hat wunderbar funktioniert. Strom kommt, Selbsttest, wieder aus und wartet auf Bewegung.

    Erst als er über den shelly geschaltet wurde...kam es dazu. Das ganze aber nur, wenn man die automatische schaltung nutzt, die manuelle funktioniert wie gewünscht

    Die Änderungen zu vorher sind lediglich:

    Schalter und BWM gehen jetzt auf eine Lampe (vorher einzeln) und werden über den shelly gesteuert.