Beiträge von nu_81

    Hallo,

    ich schalte mit einem Shelly 2.5 zwei Pumpen mit 230V.

    Diese sind nicht direkt am Output angeschlossen, sondern "durchwandern" noch weitere Relais zur Sicherheit.

    Ich möchte direkt an den Pumpen einen echten Schalter (Hardware) legen, welchen ich in bestimmten Situationen betätigen werde.

    Dieser Schalter wird noch speziell gesichert, sodass er nicht versehentlich betätigt werden kann.

    Ich möchte somit den Lauf der Pumpen erzwingen, unabhängig davon ob die Relais das eigentlich zulassen würden und ob das ioBroker das anordnet.

    Es könnte somit sein, dass alle Relais geschlossen sind und der Schalter betätigt wird, dann würde auf der Output Klemme 230 V anliegen, obwohl der Shelly dies nicht geschaltet hat.

    Es könnte aber auch passieren, dass während der Hardware Schalter betätigt ist, der Shelly zusätzlich auf der Output Klemme 230 V abgibt.

    Ist es problematisch wenn auf die Output Klemme des Shelly 230V aufliegen, auch wenn der Shelly keinen Schaltvorgang initiiert hat?

    Hier eine vereinfachte Zeichnung um es zu verdeutlichen.

    Die Relais zwischen Output und Pumpe habe ich der einfachhalt halber nicht eingezeichnet.

    Die Werte werden natürlich über ioBroker permanent beobachtet.

    Falls da was auf dem Ruder zu laufen scheint, bekomme ich das per Telegram auf dem Handy zugesandt.

    Es ist ja jetzt auch nur noch ein Shelly eingebunden, genau der benötigt wird um die Pumpen zu steuern.

    Habe am Wochenende alles zusammen gebaut und musste nun leider feststellen,

    dass der SW Eingang des Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist.

    Wenn dieser nicht geschaltet wird liegen hier immer knapp 50V auf.

    Dies bringt den Controller durcheinander, sodass dieser nicht ordentlich arbeitet.

    Werde hier somit noch auf 2-Polige Relais umrüsten müssen.

    Was hindert dich?

    Diese Auswertung kann ich nur fahren, wenn der Controller am SW Eingang hängt.

    Da der Shelly jedoch über den detached Modus betrieben werden muss, wird ein "Aus" Befehl dann nicht direkt durchgreifen, sondern müsste über eine Software realisiert werden (die auf verschiedene Weise ausfallen könnte).

    Das verstehe ich nicht ganz.

    Der Controller meldet mit einem 230 V Signal, dass eine Anforderung an Dosiermittel gegeben ist.

    Darauf möchte ich über ioBroker reagieren und weiter schauen ob wirklich alle Anforderungen erfüllt sind um die Dosierpumpen tatsächlich anzuschmeißen und steuere die Pumpen anschließend mit "an".

    Über ioBroker würde ich nun über bestimmte Logiken irgendwann mal die Dosierpumpen ausschalten (z.B. wenn die Pool Umwälzpumpe ausgeht, oder andere Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.).

    Wenn nun aber in der Zwischenzeit das ioBroker ausfällt, wird es nie ein "Aus" Befehl an die Dosierpumpen geben und somit würde der gesamte Kanister Säure oder Chlor im Pool landen.

    Das möchte ich verhindern, sodass der Controller, vollkommen unabhängig vom Netzwerk, etc. immer ein Aus (Hardware-seitig) senden kann.

    Trotzdem muss ich jedoch über meine Skripte auswerten können, ob der Controller eine Anforderung gesendet hat.

    Und über die Leistungsmessung des 2.5er kannst du ermitteln, ob die Pumpe tatsächlich läuft, oder ob der Controller das Shelly-Ausgangssignal über das Relais unterbrochen hat...

    Ich möchte darauf reagieren können, ob der Controller ein Signal sendet oder nicht.

    Wenn dieses Signal jedoch nicht auf einen Shelly geht, sondern auf ein "dummes" Relais kann ich über ioBroker nicht reagieren.

    Die Zeiten welche dosiert werden müssen sind sehr individuell (abhängig von Sonneneinstrahlung, Temp. etc.).

    Das lässt sich nicht so einfach abschätzen, dafür ist ja der Controller da.

    Hallo zusammen,

    ich möchte über einen Shelly 2.5 zwei Pumpen für die Dosierung unseres Pools nutzen (PH- und Chlor).

    Ich nutze eine Controller der über ein 230V Signal erstmal prinzipiell die Notwendigkeit des jeweiligen Dosiermittels angibt.

    Ich möchte aber noch wesentlich mehr Logik mit einbinden (z.B. ob die Umwälzpumpe läuft, etc.) sodass ich die Dosierpumpen nicht direkt über den Switch Eingang steuern möchte.

    Hierzu wollte ich den Shelly als "Detached Switch" konfigurieren.

    Ich würde nun jedoch gerne irgendwie realisieren, dass wenn dass 230V Signal des Controllers wegfällt, die Pumpen auf jeden Fall ausgeschaltet werden.

    Der Hintergrund ist der, dass wenn der Controller das Signal ausschaltet,

    es niemals mehr eine Anforderung an die Dosierpumpen geben kann und ich somit eine Art Auffangnetz aufbauen könnte,

    falls mal das Netzwerk, W-Lan, ioBroker, etc. ausfällt.

    Kann man das irgendwie realisieren?

    Danke im Voraus

    Gruß

    Nu

    Hallo,

    habe mich nun angemeldet, da ich leider auch das selbe Problem habe.

    Habe zwei Shelly 1 und einen Shelly 2.5.

    Über die App kann ich diese immer nur ein paar Sekunden (maximal 1 Minute) steuern, dann meldet die App bei ALLEN Geräten "Gerät offline!".

    Schließe ich die App und starte diese neu, kann ich wieder für ca. 30 Sekunden alles steuern / einstellen.

    Hauptsächlich nutze ich die Shellys über iobroker.

    Hier funktioniert alles wie es soll und die Shellys sind auch absolut zuverlässig zu erreichen, alle Aktionen funktionieren immer.

    Als ich nur einen Shelly 1 hatte gab es keine Probleme.

    Diese haben erst begonnen, nachdem ich den Shelly 2.5 eingebunden habe.

    Gruß

    Nu