ich werde mir da wohl einen elektriker holen müssen. Wenn ich die phase am 1. Schalter abziehe, habe ich am kreuzschalzer trotzdem noch 60v laut duspol anliegen. Und auch bei abgezogener phase schaltet der shelly sofort wenn man den sw anschließt.
Beiträge von flo1541
-
-
also..wenn ich die beiden korrespondierenden abziehe und einen anderen Leiter anschließe gehts es ohne probleme. Von den beiden zur phase meldet der duspol auch durchgang, also müsste das ja eine phase sein oder sehe ich das verkehrt.
-
ja exakt so wie beschrieben habe ich es angeschlossen
-
also je nach dem welchen schalter ich im raum benutze, meldet der duspol Durchgang von einen der Beinen korrespondieren und der phase vom shelly. Wie gesagt wenn ich das sw kabel auf Klemme L vom schalter lege, schaltet also klackt der shelly sofort wenn ich mit dem kabel die klemme nur kurz berühre, ist das quasie wie ein taster. Das ganze obwohl ja eigentlich ausgeschaltet ist
-
habe gerade einen anderen wechselschalter getestet. Sobald ich ich das sw kabel am schalter in L einstecke, klickt sofort der shelly, das licht geht an und kein schalter geht mehr. Also als würde er sofort schalten obwohl das licht auf aus gestellt ist. Ob aussen und innenbeleuchtung die selbw phase haben weiß ich nicht, das müsste ich rausfinden
-
an 01 ist die led aussenbeleuchtung, beide schalter sind untereinander, deswegen den 2.5. Dachte mir so kann ich beide schalter mit einem shelly smart bekommen. Ich tausche mal den schalter an den der shelly angeschlossen ist
-
nein. Es sind 3 schalter ohne kontrolllampe. Einfach mal alle 3 schalter erneuern? Es kann ja eigentlich nur an den schaltern liegen oder?
-
Diese Messung erfolgte sicherlich im zusammengebauten Zustand - also mit Shelly?! Die Spannung an Klemme SW ist relativ unkritisch: Sie kommt in der Regel aus dem Shelly. Je nach Multimeter, Meßbereich und AC/DC-Einstellung misst man unterschiedliche Werte. Es sollten zwischen Klemme SW und Klemme L bei offenem Schalter 3V DC anliegen.
Ich habe direkt am Schalter also ohne shelly gemessen
-
hier das Foto.
Blau geht zum lampemdraht
Braun kommt von klemme L des wechselschalters
-
Habe ich gerade getestet, die schalter funktionieren dann. Mir ist nur gerade aufgefallen, das selbst bei schalter aus der polprüfer geleuchtet hat. Hab mit dem multimeter mal nachgemessen. Schalter an 230v..... schanter aus kommen immernoch 18v durch. Kann es sein das der shelly das schon als schalter an erkennt und deswegen nichts geht.
-
hallo.
Nein eine kontrolllampe haben die nicht. Ich habe es genau wie auf diesem bild angeklemmt, halt nur beim 2.5 und dann kanal 1. Qie gesagt per app schalten ist kein problem , nur die schalter gehen nicht mehr [Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/11052-ar768-kreuzschaltung-png/]
-
hallo leute, ich habe ein problem mit meiner kreuzschaltung in der diele. Ich wollte wie in etlichen Videos beschrieben, nach den letzten Wechsel schalter mit einem kanal des shelly 2.5 die schaltung smart machen. Abgeklemmt habe ich es genau nach Anleitung. Korosbondierende bleiben im schalter, von L gehts in sw1 und dann von O in den lampendraht. Ich kann das licht per app auch aus und an schalten, jedoch funktioniert kein schalter mehr?
Was übersehe ich bzw mache ich falsch?
Danke im voraus