Beiträge von bloop

    Guten Abend,

    Nun sind endlich die Tantal-Elko eingelötet.
    Auch die vorab defekten Lampen funktionieren wieder einwandfrei. Den besagten "Heizwiederstand" hab ich nun aus allen Lampen entfernt.
    Ein Langzeittest folgt...

    Kann das jemand bestätigen?

    Ja!
    Mit dieser Methode hab ich es geschafft trotz fehlenden Wiederstand die Lampe zu resetten!

    Es war mir jedoch nicht gelungen das ganze von Hand zu erzwingen. - Ich denke von Hand ist man da zu ungenau.

    Um den Reset wirklich zu erzwingen habe ich mir ein kleines Blockly Skript gebaut mit dem es dann bereits beim ersten Versuch geklappt hat.:
    image.png

    usw.
    Geschaltet wird immer nur die Stromversorgung. - Das die Lampe Resettet wurde erkennt man daran, das diese wieder an geht.

    Folgende Erkenntnisse:

    Ich habe bei zwei Lampen welche lediglich zeitweise ausfallen den „Heizwiederstand“ ausgelötet und wieder in Betrieb genommen. Seither (ca. 36std) laufen die beiden Lampen stabil und es kommt zu keinen Verbindungsabbrüchen mehr.
    Auch die Gehäusetemperatur scheint gesunken zu sein.

    • Bestromt: ca. 30°C
    • In Betrieb (Leuchten auf 100%): ca. 60°C

    Dies ist meines Erachtens bereits eine Verbesserung.

    Meine Lampen werden lediglich bei Anwesenheit bestromt. Das fehlen des Wiederstandes hat zu keinen Problemen beim jeweiligen „starten“ der Lampen geführt. Lediglich einen Reset kann ich nicht mehr herbeiführen…

    Ich schließe mich somit den Erkenntnissen von thgoebel an:

    (b) Schnelle Entladung für den Puffer-Elko der 29V-Schiene, damit die Reset-Prozedur erfolgreich durchläuft

    Falls ich doch jemals einen Reset der Lampen benötigen würde gäbe es vorab noch die Möglichkeit die Lampen mit Tasmota zu Flashen.

    Schönen Abend!

    Hab jetzt etwas getestet und bin zu folgendem Schluss gekommen:

    Schaltimpulse ab 200ms werden erkannt und schalten das Relais auch. Vorausgesetzt die Signale kommen passend an und bleiben nicht im Netz hängen/verloren.

    Über 500ms erkennt der LED Treiber den Impuls nicht mehr und Schaltet mir das Licht nicht mehr aus.

    Ich habe den Schaltimpuls aus 400ms gestellt. Die Schaltung funktioniert die meiste Zeit problemlos.

    Allerdings werde ich noch versuchen das ich die Wlan Verbindung zum Shelly zu verbessern. Aktuell habe ich -81dbm

    Weist du zufällig wo die 800ms angesprochen werden?

    Denke das ist dein Problem, dafür ist er nicht ausgelegt, in einen anderen Thema wurde wimre 0.8 als minimal Wert genannt.

    Dann werd ich mal versuchen die Schaltzeit zu erhöhen und hoffen dass mir der LED Treiber noch richtig reagiert.

    Herzlichen Dank!

    Liebe Community,

    Ich bin neu in der Shelly Gemeinde unterwegs und überrascht mit wieviel Engagement diskutiert und geholfen wird.

    Das Projekt:

    Ich habe mir einen Shelly 1 zugelegt um einen Tridonic LED Treiber mit SwitchDIM in meinem Treppenhaus zu schalten.

    Kurzer Click - Ein/Ausschalten (letzter Bekannte Wert)

    Langer Klick - Dimmen (erneuter Langer Klick Richtungsänderung)

    Geschalten wird der Shelly mit Bewegungsmeldern und Türkontaktschalter über ioBroker und Javaskript (Blockly)

    Ich Dimme beim einschalten hoch, Beleuchtung bleibt für einen gewissen Zeitraum an und Dimmt dann wieder runter, schaltete aus. Die Dimmzeit ist abhängig von der Tageszeit und der Aussenhelligkeit.

    Den Shelly hab ich als Toggle Switch konfiguriert. Beim kurzen Klick Schalte ich das Relais innerhalb von 500ms kurz Ein und Aus.

    Funktioniert soweit alles ganz gut.

    Zu meinem „Problem“:

    Ab und zu schaltet das Relay zu langsam, dann geht das Licht nicht mehr aus.

    Ich vermute es liegt an der WLAN Verbindung, die Signalstärke lässt obwohl der Router Luftlinie keine 3Meter entfernt ist zu wünschen übrig. Ich will nicht wissen was in meinen Wänden verbaut wurde. ^^

    Wenn ich den Shelly als Momentary einstelle kann ich meines Wissens nach die Dimmfunktion nicht mehr nutzen.

    Hat jemand einen schöneren Lösungsvorschlag?