Ich möchte das Thema hier mal aufgreifen da ich ein ähnliches Problem habe.
Setup:
Solaranlage Wechselrichter am Schaltausgang Shelly i3 (config Toggle switch)
Pool Wärmepumpe Customer remote: Shelly 1
Pool Pumpe Shelly 2.5 Kanal 1 (config Toggle switch)
Shelly i3 am Schaltausgang des Wechselrichters sendet Signal an Shelly 1 per DDD, hey, ich habe genug Strom, Schalte die Wärmepumpe an und auch wieder aus. Klappt wunderbar
Die Wärmepumpe hat ein internes Relais. Mit dem wird der Shelly 2.5 Kanal 1 Schalter angesteuert. Damit die Pool Pumpe an geht, wenn die Wärmepumpe läuft. Geht auch.
Zusätzlich habe ich nen Schalter am Shelly 2.5 Kanal 1 angeschlossen, um die Pumpe manuell an und aus zuschalten, z.B. um den Pool zu putzen ect.
Zudem habe ich den Timer am Shelly 2.5 Kanal 1 eingestellt, das Die Pool Pumpe 2 x am Tag (09-12 & 17-20 Uhr) an und ausgeht, wenn nicht genug Strom erzeugt wird. Geht auch.
Problem: Wenn die Pool Wärmepumpe läuft schaltet der Timer um 12 Uhr die Pool Pumpe aus und dann geht natürlich die Wärmepumpe auf Störung wegen zu geringem durchfluss.
Kann man irgendwo einstellen, das der Schalter Eingang Priorität vor dem Timer hat?