Beiträge von GeHoGo

    Erst einmal danke für alle eure Antworten - hatte die letzten Tage viel um die Ohren und komme vermutlich erst am Sonntag dazu, mich nochmal intensiver damit zu beschäftigen.

    thgoebel: Dass die Kontaktüberwachung mit 3V und 34µA stattfindet, ist schon mal sehr gut. Denn isolieren und sauber arbeiten kann unser Elektriker sicher.

    Es sind Holz-/Aluminium-Fenster von Internorm mit werkseitig verbauten Reedkontakten. Die Doku zu den Kontakten bekomme ich leider erst nächste Woche,

    Dann versuche ich mal die Situation etwas genauer zu beschreiben.

    1. Die Verkabelung sieht so aus, dass in den allermeisten Räumen nur eine 230V-Verkabelung besteht, die auch nicht (ohne unrealistische) Schlitz- und Brecharbeiten um eine 12V/24V-Verkabelung erweitert werden kann.
      Kurze Schlitze bis zum nächsten 230V-Anschluss sind aber machbar
    2. Extra Aufwand für eine neue Verkabelung lohnt für eine maximale Einsparung von 90 kWh im Jahr nicht - selbst bei 50 ct/kWh sind das nur 45 € pro Jahr und das würde sich bei Schlitz- und Brecharbeiten in den nächsten 40 Jahren nicht rechnen...
    3. Wenig Programmierkenntnisse - ich wollte das über die Einbindung in Home Assistant realisieren.

    WLAN ist mit 3 Ubiquiti UniFi 6 Long-Range Access-Points - einem pro Stockwerk sehr gut vorhanden.

    Da die Verschlussüberwachung weniger als Diebstahlwarnanlage gedacht ist, sondern mehr für Heizung, Lüftung und Mittel gegen Vergesslichkeit, habe ich keinen Anspruch auf absolute Zuverlässigkeit - sonst würde eine Funklösung nicht in Frage kommen.

    Hallo zusammen,

    ich möchte in meiner Hausinstallation die Verschlussüberwachung der Fenster/Türen mit Shelly-Komponenten realisieren.

    Die bereits gelieferten und teils eingebauten Fenster haben ab Werk einen Reedkontakt integriert, der mit maximal 12 bis 24 Volt angesteuert werden darf - vorzugsweise und/auch potentialfrei.

    Da hierbei auch teilweise mehrere (kleine) Fenster direkt nebeneinander sind, erscheint mir die Lösung mit je einem Shelly Plus 1 pro Fenster für die Auswertung etwas übertrieben, auch wegen des dann mehrfach anfallenden Stromverbrauchs der Shellys. In Summe geht es hier um 26 Fenster, was ca. 26 x 0,4 W ≈ 10 W bedeuten würde, d.h. ~90 kWh im Jahr...

    Die Rolläden bzw. Jalousien werden bereits durch Shelly Plus 2PM gesteuert.

    Kann ich in dieser Situation den Shelly Plus i4 (AC - 110-240V) als Sensor für die Reedkontakte verwenden oder werden hier nicht potentialfrei 230 V auf die Reise durch den Reedkontakt geschickt?

    Die Verwendung eines Shelly Plus i4 DC (DC - 05-24V) ist schwierig, da ich an den Stellen nur eine Versorgung mit 230 V habe, was für jeden i4 einen separaten Trafo wie z.B. diesen hier CT-12E-V2R bedingen würde, mit wieder eigenem Stromverbrauch und zusätzlicher Fehlerquelle.

    Montiert werden die Shellys alle durch den beauftragten Elektriker.

    Danke für Eure Hilfe

    GeHoGo