Hallo zusammen,
in dem Beitrag hier geht es anscheinend um das gleiche Thema:
Beitrag
Sorry ich habe #20 ergänzt: Schalter falsch angeschlossen.
Hier der Text aus #20:
Am Schalter scheint was falsch angeschlossen zu sein,
Phase müsste auf Eingang und die beiden Ausggänge auf die beiden mit Dreiecken bezeichneten Anschlüsse, die symbolisieren ja auf und ab.
Wenn Beschriftung nicht auf dem Kopf steht würde ja der Aufwärts zeigende Pfeil für hoch sein.
Wenn ich es richtig sehe, müsste der Draht welcher jetzt an SW2 vom Shelly geht zur speisenden WAGO Klemme.
utschu
25. Mai 2020 um 17:24
Falls dieser Doppelpost von mir unerwünscht ist, bitte gerne einfach löschen
Ich hänge mich hier mal mit dran, da gleiches Problem mit Busch Jaeger 6418 U "Jalousiecontrol II" und Shelly 2.5.
Der Nullleiter ist aktuell überall mit angeklemmt.
Die Rohrmotoren haben einen elektronischen Endlagenschalter, falls das relevant ist.
@ElektroGott Den Shelly parallel zum Jalousiecontrol klemmen habe ich noch nicht versucht, das wäre aber einfach machbar.
Aber vermutlich wird dann die Positionserkennung nicht mehr funktionieren, die der Shelly an sich nach Kalibrierung anscheinend kann, wenn ich das richtig aufgefasst habe.
EDIT: Nochmal nachgedacht: Parallel klemmen lasse ich lieber, da es dann keine Verriegelung mehr gibt.
Vermutlich wird ein Wechsel des Jalousiecontrol gegen einen Schalter mit Verriegelung und ohne eigene Elektronik (wie z.B. der 2000/4 US) der sicherste Weg sein.
Viele Grüße
Markus