    Danke für Eure Tipps und Hilfestellungen.

    Ja: Die Therme wird über ein Thermostatat i.d.R. gesteuert. Aber das geht nicht bei mir. Hintergrund, 2 Etagen etc... und wenn 1 Raum geheizt ist ist die Wäre erreicht und die Therme schaltet ab ! Da bei dem Thermostat aber nur die 2 Drähte gebrückt werden (was man auch in der Therme einbauen könnte) kann man es mit dem Shelly 1 und Alex steuern.

    Danke den anderen für die richtige Erklärung bzgl. des Kontaktes und dem Potential. Habe jetzt 2 neue 1er Shellys gekauft, damit gings dann wieder.

    VLG Ingo

    Hallo Zusammen,

    ich habe ein großes Problem: Ich hatte einen alten Shelly 1.

    Mit diesem hatte ich denn Null und die Phase angeschlossen und die Therme wurde über den Kontakt 0 und 1 angeschlossen.

    So konnte ich die Heizung mittels Alexa auch schalten.

    Jetzt ist das Shelly 1 kaputt gegangen und ich habe den Shelly 2.5 gekauft.

    Ich habe ihn auf die gleiche Weise angeschaltet, wie vorher auch.

    Nun habe ich aber folgendes Phänomen:

    Die Therme hat 2 Kreisläufe:
    1 für Warmwasser,
    1 für die Heizung.

    Bislang wurde nur der Kreislauf für die Heizung unterbrochen und Warmwasser funktionierte weiter.

    Jetzt ist dem zwar auch so, aber gleichzeitig geht das Warmwasser aus (Strom liegt aber an,

    denn wenn ich den Schalter an der Therme dann aus und wieder einschalte funktioniert diese

    wieder). Was muss ich anderes machen als den Kontakt über 0 und 1 zu schalten ???

    Vielleicht kann mir einer helfen.